  • W odpowiedzi na: Q EKO 25 – kilka pytań #77905
    SERWIS
    Uczestnik

    Witaj Zbuku

    Bez problemu możesz przedłużać przewód czujnika.
    Jeżeli coś Ci pójdzie nie tak to możesz zakupić za około 20 zł netto czujnik na dłuższym kablu.
    Z tego co wiem czujnik w HT tronic-u ma inną charakterystykę niż typowy PT 1000.
    Jutro dostaniesz odpowiedź od serwisu producenta sterowników.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Czopuch #71460
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Tak, bez problemu możemy Ci sprzedać taką przedłużkę.
    Zapytanie wyślij na biuro@heiztechnik.pl .
    Odpowiedzą Ci na temat kosztów zakupu i przesyłki.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO 25 – kilka pytań #77907
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Pytanie z jakiego powodu miałaby nastąpić wymiana.
    Jeżeli z powodu całkowitego zepsucia np. zgniecenia bądź spalenia to nowy regulator kosztuje 550 zł netto, ale takie uszkodzenia są rzadkie.
    Najczęstsze wymiany dotyczą płyty głównej – około 200 zł netto, czujników – 20 zł netto/szt., panel regulacyjny około 100 zł netto.
    Usługę wymiany może wykonać serwis lub poszczególne elementy możemy wysłać pocztą. Koszt usługi serwisowej wymiany regulatora wynosi 150 zł netto.

    Z tego co się orientuję to sporadycznie wykonywaliśmy takie odpłatne usługi.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: EKO DUO 25kW i ecomax800R #77900
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Co do samego czujnika i próby sprawdzenia go to odbywa się poprzez pomiar rezystancji i porównanie z tabelami. Jego ewentualne przekłamania i skoki temperatur mogą być spowodowane po pierwsze jego uszkodzeniem, po drugie zawilgoceniem, po trzecie słabym dokręceniem przewodów.

    Sugerowane nastawy dotyczą głównie sterownika HT tronic 500. ECO MAX 800 posiada FUZZY LOGIC i sam dobiera sobie parametry. Jednak gdybyś chciał przejść na tryb standardowy i sam regulować parametry pracy palnika to ustaw podobne nastawy podawania paliwa jak dla HT tronica 500, a obroty dmuchawy ustaw pomiędzy 20 a 30 % (pamiętaj aby były jak najniższe, ale na tyle duże aby spaliły węgiel). Dla ECO MAX- a ważne jest aby zmniejszyć do minimum czas wydłużenia nadmuchu w podtrzymaniu, bo może to zaniżać palenisko i nadpalać palnik.

    Piszesz o występowaniu spieków. Proponuję abyś delikatnie zmniejszył obroty dmuchawy i spieki powinny ustąpić.
    Jeżeli miał jest dobrej jakości to nie powinno być żadnych problemów.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: palenie drewnem w kotle ECODUO #77917
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    OK. w takim przypadku rzeczywiście zawór może być wyłączony. Nadmiar ciepła ma szansę rozładować się na grzejnikach.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO 25 – kilka pytań #77909
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Warystor taki kosztuje grosze i bez problemu możemy go wysłać za pobraniem. Jednak gdybyśmy my mieli to naprawiać to byłoby to czasochłonne (czasy przesyłek płyty sterownika). Bardzo łatwo można go wlutować samemu. Element ten wygląda jak duża moneta na dwóch nóżkach. Niestety przepięcia i ich efekty nie są objęte gwarancją.
    Co do przypadku o którym mówiłem to podobno poszło po czujniku cwu.

    Tryb awaryjny to stan pracy regulatora po wystąpieniu anomalii na którymś z czujników. W tym momencie pali się sygnalizacja AWARIA i w zależności od typu czujnika kocioł pracuje dalej lub całkowicie wyłącza się a pracują tylko pompy i otwiera się całkowicie (lub zamyka w przypadku podłogówki) zawór mieszający.

    W tej chwili nie ma jeszcze opcji sygnału zewnętrznego alarmu, jest tylko sygnalizacja świetlna na regulatorze. Zerwanie zawleczki nie skutkuje przejściem w tryb awaryjny, chyba że jego następstw (spadek temperatury kotła bądź podwyższenie temperatury czujnika podajnika).

    Jeśli idzie o sylikon to proponuję użyć sylikonu do stosowania w podwyższonych temperaturach do około 300 stopni. Występuje on w czerwonym kolorze. Jednakże w tym miejscu nie mamy do czynienia z podwyższoną temperaturą i w ostateczności może to być zwykły sylikon sanitarny.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: palenie drewnem w kotle ECODUO #77919
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    W przypadku palenia drewnem należy postępować tak jak napisał Zbuku.
    Niepokoi mnie tylko jedno. Zbuku, dlaczego masz wyłączony zawór, czyżbyś miał instalację grawitacyjną? Obawiam się, że po wystąpieniu przegrzania kotła, jeżeli całą instalację masz na zaworze mieszającym, zawór może się nie otworzyć i nie nastąpi skuteczne przegrzanie kotła. Zapytam o to programistów, czy mimo wyłączenia zaworu w trybie awaryjnym nie dostanie sygnału na otwarcie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Instrukcja HT tronic 520 #78487
    SERWIS
    Uczestnik

    Tak, my też ciągle czekamy. Będę się w tej sprawie kontaktował z dostawcą.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO 25 – kilka pytań #77911
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam Panowie!

    Zbuku, dzięki za pomoc w udzielaniu odpowiedzi i porad. Myślę, że to bardzo dobrze i po to jest to forum, aby użytkownicy naszych i nie tylko naszych produktów wymieniali się spostrzeżeniami i uwagami na temat kotłów i ogrzewania.

    Teraz przechodzę do odpowiedzi.
    1. Czy na czas burzowy mogę / powinienem odłączać sterownik od prądu?

    Masz rację, kocioł nie powinien wygasnąć nawet przez osiem godzin (radzę sobie przetestować).
    Co do zabezpieczenia przed piorunem to nasze sterowniki mają zabezpieczenie przepięciowe w postaci warystora, który w przypadku przepięcia strzela i nie puszcza napięcia na płytę. Po takim uszkodzeniu warystora należy go usunąć i automatyka działa poprawnie, Oczywiście należałoby wlutować nowy warystor w miejsce usuniętego aby dalej posiadać ochronę przepięciową. Niestety piorun potrafi wejść do automatyki również inaczej. Raz zdarzyło się że wszedł poprzez czujnik temperatury mimo odłączonego zasilania.

    2. Czy na czas długiej przerwy w dostawie prądu powinienem wygasić palenisko?

    Czasami, zwłaszcza zimą zdarzają się braki w dostawie prądu przy towarzystwie np. dużego wiatru. W sytuacji, gdy ciąg kominowy jest poprawny a wiatr nie jest w stanie go zwielokrotnić, to nie powinno być żadnego problemu.
    Jeśli chciałbyś wygasić kocioł to wystarczy nacisnąć przycisk stop na regulatorze. Oczywiście możesz dodatkowo wygasić palenisko. Należy w tym celu przejść w tryb pracy ręcznej i włączyć na kilka minut sam podajnik. W tym czasie z palnika zostanie wypchnięty żar, który należy zgarnąć do popielnika i go wyrzucić.
    Uważam, że jedno, czy nawet kilka cofnięć żaru nie jest w stanie zniszczyć ślimaka. Ślimak i inne elementy palnika niszczeją na skutek długookresowego działania wysokich temperatur. Miałoby to miejsce gdyby po cofnięciu żaru kocioł przeszedł w tryb pracy i nie był w stanie wynieść żaru na górę palnika, lecz jest to raczej niemożliwe, gdyż w tym momencie zadziałałby czujnik kosza i wypchałby żar z rury podajnika przechodząc jednocześnie w tryb awaryjny.

    3. Jak poprawnie wygasić palenisko na czas przeglądu corocznego?

    Tak jak opisałem wygaszanie powyżej.

    4. Jaka powinna byc temperatura kosza?

    Temperatura kosza w przypadku palnika retortowego nie powinna być większa niż 10 – 15 stopni powyżej temperatury w kotłowni. Należy zwrócic uwagę, że rura podajnika nagrzewa się nie tylko od ewentualnego cofania żaru ale również poprzez połączenia metalowe z płytą palnika połączoną z gorącym korpusem kotła.
    Wilgoć w zbiorniku jest czymś normalnym. Radzę raz na rok przemalować od środka zbiornik jakąś farbą na rdzę, bo inaczej po trzech, czterech latach zbiornik może skorodować.

    5. Czy powinienem się skontaktować z serwisem technicznym po zainstalowaniu kotła?

    Tak, jest to Twój obowiązek. powinieneś wykonać telefon w celu poinformowania i podania numeru kotła, a oprócz tego konsultant poświęci Ci parę minut i wyjaśni obsługę kotła oraz pomoże wprowadzić najbardziej optymalne ustawienia.

    6. Jak rozpoznać czy groszek spala się prawidłowo?

    Węgiel to temat rzeka. Najczęściej kupujemy go workowany i super byłoby, gdyby to były worki pochodzące z kopalni a nie z jakiejś firmy, gzie sobie sami sortują.
    Często cena odzwierciedla jakość produktu, ale nie zawsze. Na węglu nie powinno się oszczędzać, gdyż w przypadku próby zaoszczędzenia spalisz go dużo więcej, a i inne problemy nie są wykluczone.
    Na jakość węgla nie ma reguły. Nie wszystko jest węglem, co jest czarne. Często w popielniku mamy czarne cząstki wyglądające jak niespalony węgiel, ale w rzeczywistości jest to czarny kamień, jest to tak zwany przerost.

    7. Tak, powinna być wyczystka w kominie w celu usuwania sadzy po jego okresowym czyszczeniu.

    Pytałeś również o nieszczelność na połączeniu zbiornika z palnikiem. Tak, jest to możliwe. Pomiędzy kołnierzem zbiornika a kołnierzem palnika jest gumowa uszczelka. Czasami, np przy składaniu kotła w kotłowni montażysta zbyt mocno dociągnie śruby to na kołnierzach zrobią się czasami łuki i na środku wystąpi w tym miejscu nieszczelność. Proponuję poluzować delikatnie śruby mocujące zbiornik, a jeśli to nie wystarczy to należy użyć sylikonu i doszczelnić to miejsce.

    W razie dalszych pytań służę pomocą.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Nominalna temperatura kosza #77923
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Napisz mi jaką masz temperaturę w kotłowni, jaki wysoki masz komin, czy kocioł stoi na parterze czy w piwnicy i jaki masz popiół, niedopalony węgiel czy pozlepiany popiół.
    Możesz też podać mi swój numer telefonu pisząc na adres z.kulpan@heiztechnik.pl a spróbuję oddzwonić.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: jaki kocioł #60354
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Wydaje mi sie że to dobry wybór. Co prawda do takiego obiektu wystarczyłby w zupełności kocioł 15 kW, ale do dwudziestki wsypiesz więcej paliwa, zwłaszcza drewna.
    Co do pomp i zaworów to proponuję, abyś zamontował zawór czterodrogowy, który pozwoli Ci na trzymanie na kotle temperatury około 70 – 75 stopni i podwyższy temperaturę wody wracającej do kotła. Pozwoli Ci to wydłużyć czas żywotności kotła i poprawi jakość spalania.
    Jeśli idzie o pompy to nie pozostaje nic innego jak podłączyć dwie pompy, jedna do centralnego ogrzewania a druga do cwu.
    Warto jest zakupić termostat pokojowy i podłączyć go do automatyki kotła (automatyka HT tronic 300 posiada takie wyjście). W tym momencie po nagrzaniu pomieszczenia do temperatury zadanej termostat da sygnał do kotła o konieczności wyłączenia pompy centralnego ogrzewania.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Nominalna temperatura kosza #77925
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Wprowadź następujące nastawy:
    Czas pauzy pod.= 70 sec
    Obr.Dmuch.podt. = 1
    Czas.Dmuch.podt. = 10 sec
    Krotn.Podawania = 3
    Czas oczekiwania = 10 min
    Obroty dmuchawy = 0

    To są odpowiednie ustawienia na lato.
    Jeżeli nie dopalałoby węgla to napisz

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Nominalna temperatura kosza #77927
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Jeżeli jesteś w posiadaniu kotła z palnikiem retortowym, a tak wynika z nazwy kotła to rzeczywiście masz zbyt wysoką temperaturę podajnika, no chyba że masz w kotłowni temperaturę około 35 stopni.
    Napisz mi proszę, jakie masz nastawy w menu użytkownika(stare menu standard).

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: dobór kotła zasypowego #60366
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Twój instalator ma rację. Zastosowanie zaworu czterodrogowego powprawia jakość pracy kotła przez co zmniejsza nawet zużycie paliwa poprzez to że spalanie jest lepszej jakości a jednocześnie wydłuża żywotność kotła dzięki podwyższeniu temperatury wody wracającej do kotła zmniejszając ryzyko kondensacji i korozji kotła.
    Co do dodatkowej pompy cwu jest ona niezbędna. Inaczej nie miałbyś sterowania temperatury wody użytkowej.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Pytanie o kocioł #60363
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Moim typem dla Ciebie byłby kocioł Q HIT Plus 25 kW.
    Ma on również dosyć dużą komorę załadunkową. Do spalania drewna i węgla jest on lepszy, bo przy częstym podkładaniu nie będzie miał tendencji do dymienia. Q Plus ma otwór drzwiowy powyżej komory paleniskowej i przy słabym ciągu kominowym potrafi czasami zadymić.

    Pozdrawiam