Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,876 z 1,890 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Sznur – przekrój #66690
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W kotłach od 7 do 75 kw fabrycznie zakładamy sznur ceramiczny okrągły o średnicy 15 mm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sznur – przekrój #66693
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W kotłach od 7 do 75 kw fabrycznie zakładamy sznur ceramiczny okrągły o średnicy 15 mm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterownik HT Tronic 700 #66711
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jest to nieedytowalne. Sprawdź czy przysłona na dmuchawie nie jest zbyt mocno otwarta. Ustaw szczelinę około 1 cm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterownik HT Tronic 700 #66719
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jest to nieedytowalne. Sprawdź czy przysłona na dmuchawie nie jest zbyt mocno otwarta. Ustaw szczelinę około 1 cm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterownik HT Tronic 700 #66713
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy nie jest to normalna funkcja sterownika, a dopiero później w przypadku nie sprawdzenia się podejrzeń szukamy dalej (90% zgłoszeń serwisowych to prawidłowa praca sterownika z nieodpowiednimi ustawieniami).

    Shumi33 zadzwoń do serwisu jeżeli sterownik nie działa tak jak powinien i pomożemy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterownik HT Tronic 700 #66721
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy nie jest to normalna funkcja sterownika, a dopiero później w przypadku nie sprawdzenia się podejrzeń szukamy dalej (90% zgłoszeń serwisowych to prawidłowa praca sterownika z nieodpowiednimi ustawieniami).

    Shumi33 zadzwoń do serwisu jeżeli sterownik nie działa tak jak powinien i pomożemy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: silownik m106 jak podlaczyc i ustawic z komputerem #66705
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jakiego producenta jest ten siłownik. Podeślij link.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: silownik m106 jak podlaczyc i ustawic z komputerem #66698
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jakiego producenta jest ten siłownik. Podeślij link.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70361
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Temperatury ustawiamy w zależności jaki chcemy uzyskać parametr na instalację (np. jeżeli ustawimy na instalację 55 na mieszaczu to 45 na bufor jest niewystarczające).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70362
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Temperatury ustawiamy w zależności jaki chcemy uzyskać parametr na instalację (np. jeżeli ustawimy na instalację 55 na mieszaczu to 45 na bufor jest niewystarczające).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: silownik m106 jak podlaczyc i ustawic z komputerem #66700
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Do jakich celów jest zamontowany u Ciebie ten zawór?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: silownik m106 jak podlaczyc i ustawic z komputerem #66707
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Do jakich celów jest zamontowany u Ciebie ten zawór?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Buczenie dmuchawy wpa06 #75457
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustaw typ dmuchawy na WPA 06 w serwisie (jest to bardzo ważne ze względu na charakterystyki silników tych dmuchaw).

    Tryb pracy CWU ustaw na wyłączony i następnie skasuj ALARM.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Buczenie dmuchawy wpa06 #75458
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustaw typ dmuchawy na WPA 06 w serwisie (jest to bardzo ważne ze względu na charakterystyki silników tych dmuchaw).

    Tryb pracy CWU ustaw na wyłączony i następnie skasuj ALARM.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70365
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Obsługa poprzez produkty Aple jest w przygotowaniu i według producenta będzie dostępna wiosną (marzec-kwiecień).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 1,876 z 1,890 (wszystkich: 2,723)