  • W odpowiedzi na: Sadza na ściankach pieca i spieki #71684
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Jeżeli dym wychodzi przez środkowe drzwi to znaczy że jest problem z ciągiem kominowym.

    Wyjmij tymczasowo zawirowywacz z płomieniówki w górnych drzwiach (blacha włożona w rurę). Wyjecie zawirowywacza zmniejszy opory na kotle i zwiększy ciąg kominowy.

    Jaki tam jest dokładnie komin (wymiary, wysokość, materiał)?

    W odpowiedzi na: Sadza na ściankach pieca i spieki #71689
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Powietrza do spalania według zdjęć wydaję się być nawet za dużo (możesz zdjąć kilka procent).

    Sadza raczej nie powstaje w mocy pełnej.

    Czy kocioł długo stoi w podtrzymaniu?

    Czy podczas pracy po otwarciu środkowych drzwi dym wydobywa się na kotłownię?

    W odpowiedzi na: Q eko 20 #71674
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Wszystko zależy od ustawień mocy i czasu podawania paliwa i kaloryczności paliwa.

    Przy założeniu, że podajnik pracuje 5s to będzie to około 20 g/cykl (przy założeniu pracy na pełnej mocy maksymalnej). W praktyce kotły zazwyczaj nie są ustawione na pełną moc więc podawanie rzeczywiste będzie niższe.

     

    W odpowiedzi na: Sadza na ściankach pieca i spieki #71691
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Zrób zdjęcie tych osadów na ściankach i zdjęcie paleniska podczas pracy na pełnej mocy.

    W odpowiedzi na: Która to klasa pieców ? #73735
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Niestety ale jest to kocioł nieklasyfikowany.

    W odpowiedzi na: Kocioł Q EKO 15kW rok prod. 2021 wzrost temperatury kotła #71710
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Czy masz zawór mieszający na instalację grzewczą (np. 3 drogowy).

    W prawidłowym układzie kocioł pracuje na temperaturze zadanej 65 stopni C, a na zaworze temperatura przykładowo na grzejniki jest ustawiona na 45 stopni C. Mieszanie wody powoduje stabilizację temperatury na kotle i tym samym powolny wzrost temperatury kotła i obniżenie mocy do minimum 5 stopni od temperatury zadanej. Kocioł w takim wypadku zdąży obniżyć moc na palniku i się nie przegrzewa.

    W przypadku braku zaworu mieszającego  kocioł grzeje wodę do temperatury instalacji i cały czas pracuje z dużą mocą do czasu wyłączenia odbiorów (np. przez termostat lub termostaty na grzejnikach). Nagłe wyłączenie odbioru powoduje zatrzymanie kotła w momencie gdy na palniku nadal jest jeszcze dużo energii. Skutkuje to podbiciem temperatury powyżej maksymalnej i zrzut ciepła na instalację – jest to prawidłowe działanie kotła w przypadku tak uproszczonej instalacji grzewczej.

    W odpowiedzi na: klasa kotła #59253
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Niestety ale o też jest kocioł bezklasowy.

    W odpowiedzi na: Sadza na ściankach pieca i spieki #61745
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Na zdjęciu jest wypalona szlaka (bez niedopału węgla).

    Wrzuć zdjęcia wymiennika to ocenimy ten osad na ściankach.

    Jeżeli jest jasny a nie czarny to nie sadza tylko pył.

    W odpowiedzi na: Laczenie sprezyny z motoreduktorem, spirala #61741
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Jest to śruba dociskowa z łbem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 561 M6x12.
    <p class=”MsoNormal”>Śruby dociskowe z łbem sześciokątnym z czopem walcowym – AREX (arex-sruby.pl)</p>
    Śrubę możesz zamówić także w Heiztechnik.

    W odpowiedzi na: Sadza na ściankach pieca i spieki #61747
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Skontaktuj się z naszym serwisem, ponieważ problem może wynikać z wielu czynników.

    Prawdopodobne przyczyny: nieuszczelnione palenisko, problem z ciągiem kominowym (kocioł powinien być podłączony do komina stalowego izolowanego), problem z napowietrzeniem kotłowni (należy sprawdzić drożność kanału napowietrzającego).

    Po zweryfikowaniu tych trzech możliwości należy przystąpić do poprawy nastaw (w przypadku, gdy wszystkie są zrealizowane).

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 25 – skoki temperatury #61764
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Płyta główna to cały sterownik (bez pulpitu). Skontaktuj się z naszym serwisem (serwis@heiztechnik.pl).

    Sterownik teoretycznie można wysłać do naprawy (firma Foster). W przypadku wymiany raczej będzie to wymiana całego sterownika na nowy model.

    W odpowiedzi na: red one #61757
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Do kotów Heiztechnik kompatybilne są moduły internetowe  HT Tronic Connect zakupione przez dystrybucję Heiztechnik lub bezpośrednio w Heiztechnik.

     

    W odpowiedzi na: Heiztechnik Red one plucie dymem #61760
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Jak długo pracuje kocioł?

    Czy robiłeś już przegląd i czyszczenie? Conajmniej raz do roku należy robić gruntowny przegląd układu – gruntowne czyszczenie całego kotła, przyłącza kominowego i komina.

    Może w przyłączu kominowym jest dużo osadu, który blokuje przepływ spalin.

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 25 – skoki temperatury #61767
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Awaria jednego czujnika nie zainicjuje awarii kolejnych czujników.

    Awaria dużej ilości czujników świadczy o awarii płyty lub zakłóceń w sieci – np. montaż fotowoltaiki niskiej jakości, problemy z uziemieniem.

    W załączniku przesyłam tabelę rezystancji.

    Zamiennikiem tego sterownika jest HT tronic 700.

    Załączniki:
    1. KTY-81-210.pdf
    W odpowiedzi na: Palnik #59182
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Jest to palnik rynnowy do spalania biomasy (pellet różnej granulacji, pestki, owies itp).