Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1
Opiekun forumJeżeli dym wychodzi przez środkowe drzwi to znaczy że jest problem z ciągiem kominowym.
Wyjmij tymczasowo zawirowywacz z płomieniówki w górnych drzwiach (blacha włożona w rurę). Wyjecie zawirowywacza zmniejszy opory na kotle i zwiększy ciąg kominowy.
Jaki tam jest dokładnie komin (wymiary, wysokość, materiał)?
SERWIS1
Opiekun forumPowietrza do spalania według zdjęć wydaję się być nawet za dużo (możesz zdjąć kilka procent).
Sadza raczej nie powstaje w mocy pełnej.
Czy kocioł długo stoi w podtrzymaniu?
Czy podczas pracy po otwarciu środkowych drzwi dym wydobywa się na kotłownię?
SERWIS1
Opiekun forumWszystko zależy od ustawień mocy i czasu podawania paliwa i kaloryczności paliwa.
Przy założeniu, że podajnik pracuje 5s to będzie to około 20 g/cykl (przy założeniu pracy na pełnej mocy maksymalnej). W praktyce kotły zazwyczaj nie są ustawione na pełną moc więc podawanie rzeczywiste będzie niższe.
SERWIS1
Opiekun forumZrób zdjęcie tych osadów na ściankach i zdjęcie paleniska podczas pracy na pełnej mocy.
SERWIS1
Opiekun forumNiestety ale jest to kocioł nieklasyfikowany.
8 listopada 2021 o 10:48 W odpowiedzi na: Kocioł Q EKO 15kW rok prod. 2021 wzrost temperatury kotła #71710SERWIS1
Opiekun forumCzy masz zawór mieszający na instalację grzewczą (np. 3 drogowy).
W prawidłowym układzie kocioł pracuje na temperaturze zadanej 65 stopni C, a na zaworze temperatura przykładowo na grzejniki jest ustawiona na 45 stopni C. Mieszanie wody powoduje stabilizację temperatury na kotle i tym samym powolny wzrost temperatury kotła i obniżenie mocy do minimum 5 stopni od temperatury zadanej. Kocioł w takim wypadku zdąży obniżyć moc na palniku i się nie przegrzewa.
W przypadku braku zaworu mieszającego kocioł grzeje wodę do temperatury instalacji i cały czas pracuje z dużą mocą do czasu wyłączenia odbiorów (np. przez termostat lub termostaty na grzejnikach). Nagłe wyłączenie odbioru powoduje zatrzymanie kotła w momencie gdy na palniku nadal jest jeszcze dużo energii. Skutkuje to podbiciem temperatury powyżej maksymalnej i zrzut ciepła na instalację – jest to prawidłowe działanie kotła w przypadku tak uproszczonej instalacji grzewczej.
SERWIS1
Opiekun forumNiestety ale o też jest kocioł bezklasowy.
SERWIS1
Opiekun forumNa zdjęciu jest wypalona szlaka (bez niedopału węgla).
Wrzuć zdjęcia wymiennika to ocenimy ten osad na ściankach.
Jeżeli jest jasny a nie czarny to nie sadza tylko pył.
SERWIS1
Opiekun forumJest to śruba dociskowa z łbem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 561 M6x12.
<p class=”MsoNormal”>Śruby dociskowe z łbem sześciokątnym z czopem walcowym – AREX (arex-sruby.pl)</p>
Śrubę możesz zamówić także w Heiztechnik.SERWIS1
Opiekun forumSkontaktuj się z naszym serwisem, ponieważ problem może wynikać z wielu czynników.
Prawdopodobne przyczyny: nieuszczelnione palenisko, problem z ciągiem kominowym (kocioł powinien być podłączony do komina stalowego izolowanego), problem z napowietrzeniem kotłowni (należy sprawdzić drożność kanału napowietrzającego).
Po zweryfikowaniu tych trzech możliwości należy przystąpić do poprawy nastaw (w przypadku, gdy wszystkie są zrealizowane).
SERWIS1
Opiekun forumPłyta główna to cały sterownik (bez pulpitu). Skontaktuj się z naszym serwisem (serwis@heiztechnik.pl).
Sterownik teoretycznie można wysłać do naprawy (firma Foster). W przypadku wymiany raczej będzie to wymiana całego sterownika na nowy model.
SERWIS1
Opiekun forumDo kotów Heiztechnik kompatybilne są moduły internetowe HT Tronic Connect zakupione przez dystrybucję Heiztechnik lub bezpośrednio w Heiztechnik.
SERWIS1
Opiekun forumJak długo pracuje kocioł?
Czy robiłeś już przegląd i czyszczenie? Conajmniej raz do roku należy robić gruntowny przegląd układu – gruntowne czyszczenie całego kotła, przyłącza kominowego i komina.
Może w przyłączu kominowym jest dużo osadu, który blokuje przepływ spalin.
SERWIS1
Opiekun forumAwaria jednego czujnika nie zainicjuje awarii kolejnych czujników.
Awaria dużej ilości czujników świadczy o awarii płyty lub zakłóceń w sieci – np. montaż fotowoltaiki niskiej jakości, problemy z uziemieniem.
W załączniku przesyłam tabelę rezystancji.
Zamiennikiem tego sterownika jest HT tronic 700.
Załączniki:
SERWIS1
Opiekun forumJest to palnik rynnowy do spalania biomasy (pellet różnej granulacji, pestki, owies itp).
-
AutorWpisy