  • W odpowiedzi na: Kocioł Red eko 20kW + HT Tronic 700 – optymalne nastawy #74248
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Mówiąc łagodnie Twoje nastawy są złe i nie wiem skąd je wziąłeś. Jeżeli ktoś Ci takie doradził to radzę nie korzystać więcej z takich porad.

    W pierwszej kolejności wejdź w rodzaj paliwa i ustaw Ekogroszek 25 MJ.
    Czas Pauzy podajnika zostanie wydłużony do 50s a obroty dmuchawy na 4%. Przysłonę na dmuchawie zostaw otwarta na max. 1,5 cm.
    Sprawdź czy napowietrzenie kotłowni jest drożne. Jeżeli nie masz napowietrzenia kotłowni to niezwłocznie je wykonaj.

    W przypadku pracy zaworu odczytaj czas otwarcia zaworu z siłownika i wpisz wartość w serwisie:
    Czas pelnego otwarcia zaworu – (twoja wartość)s
    Czas oczekiwania na pomiar – 20s
    Postoj zaworu powyzej nastawy – 1C
    Zakres pracy zaworu powyżej nastawy – 5 C

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Nastawy optymalne #64941
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł Eko Duo umożliwia spalanie pelletu w przypadku, gdy jest zamontowany palnik TRIO ( z dodatkowym napowietrzeniem) oraz strażak (awaryjnie zalewający palenisko).
    W innych przypadkach spalanie będzie możliwe jednakże jest niebezpieczne, ponieważ brak zabezpieczenie w postaci strażaka może skończyć się pożarem.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: kocioł ECO DUO 48, dmuchawa WPA 07 #64892
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czy to jest palenisko podczas pracy? wygląda jakby kocioł w tym momencie pracował w podtrzymaniu.
    Wyczyść kocioł, aby wszystko co teraz zrobimy pokazywało rzeczywista sytuację.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74445
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jeżeli instalacja ma być sterowana jakkolwiek (pompa, termostat itp) to nie stosuje się zaworu różnicowego. Albo sterowanie albo praca jak sobie instalacja chce. Zabezpieczeniem kotła powinno być naczynie nad kotłem (lub w najwyższym punkcie instalacji) lub układ schładzający.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red pellet duo 15kW,XMINI 26,R-control 890 #74251
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku, gdy zawór nie ma siłownika to nie ma mowy o sterowaniu a jedynie określeniu ilości gorącej wody płynącej na instalację. Warto zamontować siłownik (nie jest to duży koszt) ponieważ w sterowniku masz funkcję obsługi obiegu z mieszaczem.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: kocioł ECO DUO 48, dmuchawa WPA 07 #64894
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ten okrągły otwór jest pod sufitem czy przy podłodze? Dokąd prowadzi – na zewnątrz budynku czy do kanału przy kominie?

    Zrób zdjęcie paleniska podczas pracy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: kocioł ECO DUO 48, dmuchawa WPA 07 #64896
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku, gdy kocioł będzie pracował ze sprawności powyżej 80% to temperatura spalin na mocy nominalnej może sięgać 200 stopni C. Długa praca z mocą nominalną może powodować mocne podgrzewanie komina.
    Jakiej dokładnie średnicy jest kanał napowietrzający kotłownię.
    Sadza powstaje wyłącznie w przypadku spalania w małej ilości tlenu więc drążę temat napowietrzenia kotłowni – jeżeli to możeliwe to proszę zdjęcie kanału napowietrzającego.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: kocioł ECO DUO 48, dmuchawa WPA 07 #64901
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku, gdy kocioł będzie pracował ze sprawności powyżej 80% to temperatura spalin na mocy nominalnej może sięgać 200 stopni C. Długa praca z mocą nominalną może powodować mocne podgrzewanie komina.
    Jakiej dokładnie średnicy jest kanał napowietrzający kotłownię.
    Sadza powstaje wyłącznie w przypadku spalania w małej ilości tlenu więc drążę temat napowietrzenia kotłowni – jeżeli to możeliwe to proszę zdjęcie kanału napowietrzającego.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: kocioł ECO DUO 48, dmuchawa WPA 07 #64902
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku, gdy kocioł będzie pracował ze sprawności powyżej 80% to temperatura spalin na mocy nominalnej może sięgać 200 stopni C. Długa praca z mocą nominalną może powodować mocne podgrzewanie komina.
    Jakiej dokładnie średnicy jest kanał napowietrzający kotłownię.
    Sadza powstaje wyłącznie w przypadku spalania w małej ilości tlenu więc drążę temat napowietrzenia kotłowni – jeżeli to możeliwe to proszę zdjęcie kanału napowietrzającego.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: kocioł ECO DUO 48, dmuchawa WPA 07 #64898
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Prawidłowe spalanie zachodzi w przypadku spełnienia kilku podstawowych zasad – odpowiedniej wielkości napowietrzenie kotłowni (kanał o powierzchni przekroju około 240 cm2) i regulacja ilości powietrz ana wentylatorze w stosunku do ilości węgla.

    Wahania temperatury na kotle wynikają z odbiorów ciepła przez instalację – w przypadku, gdy instalacja nie pobiera dużej ilości ciepła to temperatura na kotle zazwyczaj jest przekraczana, w przypadku, gdy zawory otworzą przepływ na instalację to kocioł może nie osiągać zadanej temperatury.

    Warto zweryfikować, czy sterowanie instalacją jest realizowane wyłącznie poprzez zawory mieszające czy również przez termostaty na grzejnikach lub główny termostat wyłączający pompę.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: kocioł ECO DUO 48, dmuchawa WPA 07 #64904
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Prawidłowe spalanie zachodzi w przypadku spełnienia kilku podstawowych zasad – odpowiedniej wielkości napowietrzenie kotłowni (kanał o powierzchni przekroju około 240 cm2) i regulacja ilości powietrz ana wentylatorze w stosunku do ilości węgla.

    Wahania temperatury na kotle wynikają z odbiorów ciepła przez instalację – w przypadku, gdy instalacja nie pobiera dużej ilości ciepła to temperatura na kotle zazwyczaj jest przekraczana, w przypadku, gdy zawory otworzą przepływ na instalację to kocioł może nie osiągać zadanej temperatury.

    Warto zweryfikować, czy sterowanie instalacją jest realizowane wyłącznie poprzez zawory mieszające czy również przez termostaty na grzejnikach lub główny termostat wyłączający pompę.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Zawirowywacz do kotła Q Eko 20Kw #74298
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Powstaje nowy cennik części zamiennych i niektóre numery katalogowe ulegną zmianie. Napisz w zamówieniu zawirowywacz 140 mm i będzie ok.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Zawirowywacz do kotła Q Eko 20Kw #74297
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Powstaje nowy cennik części zamiennych i niektóre numery katalogowe ulegną zmianie. Napisz w zamówieniu zawirowywacz 140 mm i będzie ok.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: RedDasPell 20 kw. Czyszczenie pieca. #74274
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł warto czyścić regularnie przy każdym zasypywaniu zasobnika – zeskrobanie warstwy osadu, która działa jak izolator.

    Szufladę do popiołu należy przechowywać na zewnątrz kotła, aby nie uległa spaleniu. Podczas czyszczenia podstawiamy szufladę pod przód kotła i wygarniamy popiół.

    Podłoga kotła DasPell jest wypełniona wodą więc przepalenie jej nie grozi. Szkodliwa dla podłogi jest niska temperatura powrotu, która może powodować skraplanie się wody na wymienniku i korozję.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: RedDasPell 20 kw. Czyszczenie pieca. #74275
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł warto czyścić regularnie przy każdym zasypywaniu zasobnika – zeskrobanie warstwy osadu, która działa jak izolator.

    Szufladę do popiołu należy przechowywać na zewnątrz kotła, aby nie uległa spaleniu. Podczas czyszczenia podstawiamy szufladę pod przód kotła i wygarniamy popiół.

    Podłoga kotła DasPell jest wypełniona wodą więc przepalenie jej nie grozi. Szkodliwa dla podłogi jest niska temperatura powrotu, która może powodować skraplanie się wody na wymienniku i korozję.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik