  • W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73210
    Markus
    Uczestnik

    Hej.
    Właśnie jest problem współpracy pieca z buforem tz brak współpracy.
    Serwis był już u mnie kilka razy, kilkadziesiąt razy telefonicznie i nic.
    Jak się piec ustawi na parametry bezpiecznie to sobie pyka i pyka coś zagrzeje coś wychłodzi ale chodzi.
    Ale jak się ustawi na parametry że ma zagrzać bufor i się wyłączyć bo do tego on jest to klops.
    Nie wiem czy taż tak maja inne osoby, bo nie znalazłem na forum podobnego problemu, ale czy prace pieca z buforem reguluję temperatura bufora i temperatura pieca również???
    Bo to jest u mnie główny powód błędów.

    Żeby coś można powiedzieć, to musimy wiedzieć jaki kocioł, z jakim regulatorem.
    Jak wygląda instalacja (schemat), czy jest oparta o zawór 3D lub 4D
    Może kilka zdjęć.

    Poprosimy o szczegóły.

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73213
    Markus
    Uczestnik

    Hej.
    Mam dom wielorodzinny stare budownictwo 450m2 🙂
    A co do kotła masakra :(( tragiczny błąd zakupu.
    Kocioł z buforem się nie umieją dogadać.
    Wiecznie błędy błędy błędy każdego elementu pieca – palnika kotła stb
    Też tak macie że pracą kotła reguluje temperatura bufora i temperatura kotła??
    Bo dla mnie jest to najgłupsze możliwe rozwiązanie.

    Witam

    Zostałem lekko wywołany do tablicy przez kolegę Mateusza, więc dołączam się do dyskusji.
    Na początek lekkie sprostowanie ma 3 letni kocioł 25kW ale bez bufora, tak więc ze sterowaniem buforem nie ma żadnych doświadczeń praktycznych.

    Żeby coś można powiedzieć, to musimy wiedzieć jaki kocioł, z jakim regulatorem.
    Jak wygląda instalacja (schemat), czy jest oparta o zawór 3D lub 4D
    Może kilka zdjęć.

    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: Moduł ecoNET #63634
    Markus
    Uczestnik

    .

    W odpowiedzi na: Moduł ecoNET #63635
    Markus
    Uczestnik

    Aktualnie podpięty jest pod solary. Co daje podpięcie go pod kocioł?

    Jeżeli jest podpięty pod solary, to podejrzewam że przewód LInk2 jest dedykowany do instalacji solarnej.
    Ja mam swojego Econeta podpiętego pod kocioł, stąd też moje wątpliwości.

    Jeżeli nie możesz go skonfigurować, to spróbuj do kotłowni przynieść laptopa i podepnij do niego EcoLinka poprzez kabel sieciowy RJ45.
    Wtedy podasz nazwę WiFi, login, HASŁO, IP BRAMY.

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 czujnik pogodowy #77699
    Markus
    Uczestnik

    Można od czujnika temperatury uzależnić np. nastawy ZAWORu1.

    w dokumentacji na str. 10 są takie parametry

    Tryb pracy zaworu 1

    Nastawa zaworu 1 gdy -10°C na zewnątrz

    Nastawa zaworu 1 gdy +10°C na zewnątrz

    Pierwszy służy do wybrania trybu pracy i tu musimy wskazać sterowanie pogodowe (tak przynajmniej u mnie się to nazywa)

    A te dwa parametry (Nastawy) to jest dawna krzywa pogodowa. Po prostu określasz jak temperatura wody ma iść na grzejniki (podłogę) odpowiedni przy +10 i -10 stopniach temp. zewnętrznej. To trzeba doświadczalnie sprawdzić.

    W odpowiedzi na: Daspell 30kw #63687
    Markus
    Uczestnik

    A czy użycie tego termostatu nie spowoduje, że w trybie lato pompa będzie działać cały czas?
    Czy moduł B załącza pompę kotła także w trybie lato podczas grzania cwu?

    Jeżeli termostat przylgowy i pompa kotłowa będą zasilane z niezależnego 230V, to będzie chodził no stóp do czasu osiągnięcia zadanej temperatury. Można wziąć zasilanie z regulatora kotła z zasilania pompy CO. Wtedy w trybie LATO będzie stała.
    Podobnie z modułem B, latem pompa stoi.
    Ale ustawiam wysoko temperature startu pomp oraz tak ustawiam histerezy CWU żeby kocioł odpalił się raz dziennie. W przeciwnym wypadku na początku kocioł jest przez chwilę mokry.

    W odpowiedzi na: Daspell 30kw #63689
    Markus
    Uczestnik

    Sterowanie pompą kotłową można zrealizować albo poprzez dodatkowy moduł regulatora (ja mam moduł B) i wtedy wszystko jest widoczne zarówno w regulatorze jak i Econecie.
    Lub też poprzez termostat przylgowy, który załącza pompę przy spadku temperatury na rurze do której jest doczepiony.
    W obu przypadkach pompa kotłowa zapewnia ochronę powrotu.

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 czujnik pogodowy #77701
    Markus
    Uczestnik

    Dla HT-700 zgodnie z dokumentacją str. 12 i 13 czujnik temperatury powinien być wpięty w złącze T6.

    W odpowiedzi na: Moduł ecoNET #63640
    Markus
    Uczestnik

    Pytanie, czy ma być docelowo podpięty do solarów czy do kotła?

    W odpowiedzi na: Daspell 30kw #63691
    Markus
    Uczestnik

    Pompę kotłową stosuje się przy zaworze 3D. Zawór wtedy sterują temperaturą wody na grzejniki, a pompa kotłowa odpowiada za ochronę powrotu.

    Natomiast zwór 4D ma zarówno sterować wodą na grzejniki, jak i chronić powrót.
    Potrzebne są dwa czujniki temperatury jeden za pompą podającą na grzejniki , a drugi na powrocie.
    Nie widzę też u Ciebie na schemacie temperatury zewnętrznej.

    W odpowiedzi na: Daspell 30kw #63693
    Markus
    Uczestnik

    Witam

    Przesyłam dwa zdjęcia z próbą opisania instalacji.
    Twoja instalacja, jest bardziej rozbudowana niż przedstawia to schemat.
    Masz zawór 4D z siłownikiem (ciekawe ze schemat z Econeta nie pokazuje temperatury zewnętrznej, bo jest ona potrzebna do sterowania zaworem 3/4D)
    Masz chyba pompę przewałową (kotłową), która powinna zapewniać ochronę powrotu
    No i jest chyba zawór termostatyczny, który obsługuje chyba drugą część instalacji (podłogówkę)
    Przydałyby się zdjęcia na lewo od tego zaworu.
    Sprawdź moje opisy na zdjęciach, czy jest to zgodne z Twoją instalacją.

    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: Daspell 30kw #63698
    Markus
    Uczestnik

    Schemat z zaworem 4D jest OK.
    Możesz zrobić kilka zdjęć instalacji?

    W odpowiedzi na: Daspell 30kw #63701
    Markus
    Uczestnik

    Witam

    Temperatura powrotu powinna zgodnie z DTR powinna wynosić min 45 stopni, a dla dłuższej gwarancji 55 stopni.

    Na Twoim schemacie jest coś dziwnego. Na mieszaczu (MIX 1) masz ustawioną temperaturę idącą na grzejniki 50 stopni, a idzie tylko 33.
    Pomijając po co teraz taka wysoka temperatura wody, niepokoi duża rozbieżność między zadaną (50) a aktualną (30).
    Czy zawór 4D ma siłownik czy nastawiasz go ręcznie?

    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: Moduł ecoNET #63642
    Markus
    Uczestnik

    Jeśli masz podpięty Econet do regulatora kotła, to w ustawieniach regulatora powinna otworzyć się kolejna strona z parametrami dot. Econet. Min. Wybór WiFi, login, HASŁO, IP BRAMY.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69266
    Markus
    Uczestnik

    Możesz jeszcze sprawdzić ślimak podajnika nr 2 (ten w palniku). Jak zdejmiesz łącznik elastyczny (rurę) to możesz sprawdzić do góry czy nie jest zawalony pyłem.
    Ja od czasu do czasu odkurzaczem wyciągam ten pył.