UczestnikPaliłem jakiś czas temu pelletem ze slonecznika, generalnie ok, ale jedna podstawowa wada. Pellet ze słonecznika generuje 4-5 razy więcej popiołu niż pellet drzewny. Jak nie masz dobrego systemu czyszczenie palnika, to rynna palnika zostaje zasypana popiołem.
Markus
UczestnikJaką masz histerezę CWU?
Myślę, że nie masz już wydłużenia pompy CWU.
Tak jak wcześniej pisałem, pompa CWU wyłącza się przy osiągnięciu przez CWU zadanej temperatury, ale w wężownice zasobnika została wtłoczona woda o temperaturze powiedzmy 70 stopni. I ona oddaje ciepło podbijając temperaturę CWU.
Natomiast różnica temp. między wskazywaną przez regulator kotła a termometr CWU na zasobniku, może wynikać z rożnej wysokości ich umieszczenia, lub słabego przylegania czujnika do tulei w zasobnikuMarkus
UczestnikDla HT powinno być 3456
Markus
UczestnikPodajnik nie ma żadnej wagi. Liczy tylko czas podawania. Poprzez przeważenie pelletu, (tzn. ile podaje podajnik) i wpisanie tego parametru, regulator wie ile kg podał paliwa.
Teraz czemu trzeba przeważać od czasu do czasu, zwłaszcza po zmianie dostawcy. Pellet jest zrobiony z rożnego drewna o rożnej gęstości. Ma różne wymiary (długośc) i dlatego inaczej podaje podajnikMarkus
UczestnikMusiałbyś sprawdzić w jakim stanie jest siłownik na wyświetlaczu sterownika przy takiej temperaturze (procent otwarcia).
I tutaj aż się prosi, aby Econet rejestrował procent otwarcia mieszaczy, a czym było już kilkakrotnie pisane na tym forum.
Pozdrawiam
Markus
26 lutego 2018 o 12:47 W odpowiedzi na: Czy ktoś ma nastawy ???piec HT DasPell 15kw ze sterownikiem HT Tronic900 #74218Markus
UczestnikWitam
Pierwszym krokiem do prawidłowego ustawienia kotła jest przeważenie pelletu.
Potem należy te wynik wpisać do regulatora kotła i ustawić czasy podawania dla mocy 100%, 50% i 30% – tu możesz poczytać
Wyliczenie czasów dla poszczególnych mocy możesz wyliczyć też przez plik Excela udostępniony przez przez Patrola w stopce.Istotną informacją jest czy twoja instalacja jest oparta o zawór mieszający 3D lub 4D, który jest wyposażony w siłownik.
Czy są grzejniki czy podłogówka?
Czy jest podłączony czujnik pogodowy?Pozdrawiam
Markus
Markus
UczestnikMieszacz jak sama nazwa mówi, miesza gorącą wodę z zimną i na wyjściu masz wodę o obniżonej temperaturze.
Te 32 stopnie ustawiłeś doświadczalnie ustawiając mieszacz ręcznie. Wtedy kiedy ustawiałeś woda z kotła miała temperaturę X powiedzmy 70 stopni.
A teraz gdy woda z kotła ma inną temperaturę, to przy tak ustawionym ręcznie mieszaczu na wyjściu masz wodę o innej temperaturze.
Reasumując przy stałym ustawieniu mieszacza – w zależności jak gorąca jest woda z kotła, tak zmienia się temperatura na wyjściu mieszacza.
Notabene temperatura zimnej wody (czyli tej z powrotu) też ma wpływ.Aby zachować stałą temperaturę na wyjściu, lub jeszcze lepiej uzależnić ją od czujnika pogodowego lub/i termostatu pokojowego musisz mieć na mieszaczu siłownik, podobnie jak masz na 4D.
Pozdrawiam
Markus
Markus
UczestnikZwykły termostat pokojowy wysyła komunikat do regulatora kotła o osiągnięciu lub nie zadanej temperatury.
I możesz ustawić jedną z dwóch opcji, albo wstrzymać pracę pompy CO, albo ustawić na mieszaczu obniżenie temperatury.
Raczej stosowana jest ta druga opcja. Pierwsza powoduje skoki temperatury w pomieszczeniach.Aby ustawić obniżenie, należy w parametrach mieszacza ustawić „Obniżenie temperatury zadanej obiegu przy rozwartym styku termostatu” i tu podajesz o ile stopni mieszacz obniży temperaturę, po otrzymaniu informacji od termostatu pokojowego.
Natomiast w ustawieniach serwisowych mieszacza „Wyłączenie pompy mieszacza od termostatu” powinno być wyłączone, aby pompa CO pracowała cały czas.Pozdrawiam
Markus
Markus
UczestnikPrzejrzyj ten wątek :
Pomoc w ustawieniach RED PELLET DUO, palnik Xmini35Z tym że ja mam ruszt wodny.
Pozdrawiam
MarkusMarkus
UczestnikMoje Ustawienie i Model Pieca:
Piec : Red DasPell 20 Kw , Palnik : PellasX. MiniV2 , ( choć na tabliczce z boku pieca mam X mini 26 ), Typ Automatyki : R- Control 890.Do automatyki Twojego kotła powinno pasować.
Ceny Econet300 są do 600 do 900 zł
Markus
UczestnikTrzeba zakupić urządzenie Econet 300, które oprócz kabli zasilających posiada kabel EcoLink2, który służy podłączeniu tego urządzenia z regulatorem kotła.
Do podłączenia potrzebny jest trójnik (podobny jak telefoniczny), ale u mnie był w komplecie.Po otwarciu skrzynki z płytą główną regulatora (oczywiście wyłączamy na ten moment kocioł) wypinamy kabelek RJ łączący regulator z ekranem.
W to miejsce wpinamy trójnik, a do trójnika z powrotem kabelek RJ (ten do ekranu), a do drugiego wejścia kabel EcoLink2Wpinamy drugi koniec kabla EcoLink2 do urządzenie EcoNet300 i podłączamy do zasilania.
Urządzenie powinno być w zasięgu domowej sieci WiFi (chociaż można po kablu dociągnąć internet)Konfigurujemy dostęp Econet300 do sieci WiFi albo przez laptopa (poprzez kabel internetowy) albo wpisujemy dane dostępowe poprzez regulator.
W regulatorze kotła pojawiają się kolejne ekrany.I została ostatnia rzecz, aby się cieszyć ze zdalnego sterowania kotłem, a przede wszystkim oglądania historii pracy urządzenia, jego wszystkich parametrów
za dowolnie wybrany okres (najdłużej 1 miesiąc). Należy się zarejestrować na stronie econet24.com podając m.in kod urządzenia, który wyświetla się w regulatorze.
Można teraz sprawować kontrolę na kotłem albo przez stronę internetową albo przez Apkę na smartfonaPozdrawiam
Markus
Markus
UczestnikU mnie jest to powierzchnia użytkowa, zaczytana z projektu.
Markus
UczestnikRobson1916, tak na marginesie jak chcesz coś dopisać, to możesz wrócić do edycji swojego posta.
A teraz kilka słów o spalaniu.
Zeszłej zimy, a był to pierwszy sezon mojego palenia pelletem w styczniu zjadł mi tonę pelletu. W międzyczasie kupiłem zawirowacz, położyłem na ruszt wodny płytki szamotowe, kupiłem nasade kominową, dzieci zafundowały mi Econet24.com 300. Mogłem teraz spędzać czas w salonie a nie w kotłowni. I co. Mamy luty i średnie spalanie to 30 kg czyli około 900 kg.
Innymi słowy kocioł spali tyle ile dom potrzebuje plus minus 10-15%
Reszta to kwestia izolacji i wymagań mieszkańców.
U Ciebie jest teraz stabilne 23 stopnie. Przedtem miałeś pewną huśtawke. Ja bym na Twoim miejscu zszedł z krzywą na 0,8 choćby na kilka dni na próbę.
Pozdrawiam
MarkusPS. Zasobnik do zera czyszczę co pół roku.
M.Markus
UczestnikObecnie mam około 18-19 rozpaleń na dobe.
Spalanie średnio w lutym 2 worki na dobę.
Ja mam około 210 m2 do ogrzania grzejnikami
Temperatura na termostacie 22 stopnie komfortowa, nocna 19 ale nie spada do tylu.
Dom w szeregu, ściana dwuwarstwowa, ale słabo ocieplony dach.Na którym biegu u Ciebie chodzi pompa podłogówki. Czy te 31 stopni jest podawane cały czas.
Markus
UczestnikJeżeli termostat ma ustawioną temp. 22,8 stopnia, a w pomieszczeniu jest cały czas 23 oznacza ze termostat jest cały czas w stanie rozwarcia, czyli próbuje obniżyć temperaturę o ustawioną, a mimo tego cały czas jest 23. Proponuję obniżyć krzywą do 0,8. Również obniżenie nocne jest mało wyraziste. Zobaczymy czy to 0,8 pomoże.
-