  • W odpowiedzi na: hit pellet 20kw #64719
    Markus
    Uczestnik

    Paliłem jakiś czas temu pelletem ze slonecznika, generalnie ok, ale jedna podstawowa wada. Pellet ze słonecznika generuje 4-5 razy więcej popiołu niż pellet drzewny. Jak nie masz dobrego systemu czyszczenie palnika, to rynna palnika zostaje zasypana popiołem.

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74318
    Markus
    Uczestnik

    Jaką masz histerezę CWU?
    Myślę, że nie masz już wydłużenia pompy CWU.
    Tak jak wcześniej pisałem, pompa CWU wyłącza się przy osiągnięciu przez CWU zadanej temperatury, ale w wężownice zasobnika została wtłoczona woda o temperaturze powiedzmy 70 stopni. I ona oddaje ciepło podbijając temperaturę CWU.
    Natomiast różnica temp. między wskazywaną przez regulator kotła a termometr CWU na zasobniku, może wynikać z rożnej wysokości ich umieszczenia, lub słabego przylegania czujnika do tulei w zasobniku

    W odpowiedzi na: HT 900 + HT Tronic Rooms jak to Ustawić??? #74204
    Markus
    Uczestnik

    Dla HT powinno być 3456

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74321
    Markus
    Uczestnik

    Podajnik nie ma żadnej wagi. Liczy tylko czas podawania. Poprzez przeważenie pelletu, (tzn. ile podaje podajnik) i wpisanie tego parametru, regulator wie ile kg podał paliwa.
    Teraz czemu trzeba przeważać od czasu do czasu, zwłaszcza po zmianie dostawcy. Pellet jest zrobiony z rożnego drewna o rożnej gęstości. Ma różne wymiary (długośc) i dlatego inaczej podaje podajnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69703
    Markus
    Uczestnik

    Musiałbyś sprawdzić w jakim stanie jest siłownik na wyświetlaczu sterownika przy takiej temperaturze (procent otwarcia).

    I tutaj aż się prosi, aby Econet rejestrował procent otwarcia mieszaczy, a czym było już kilkakrotnie pisane na tym forum.

    Pozdrawiam

    Markus

    Markus
    Uczestnik

    Witam

    Pierwszym krokiem do prawidłowego ustawienia kotła jest przeważenie pelletu.
    Potem należy te wynik wpisać do regulatora kotła i ustawić czasy podawania dla mocy 100%, 50% i 30% – tu możesz poczytać
    Wyliczenie czasów dla poszczególnych mocy możesz wyliczyć też przez plik Excela udostępniony przez przez Patrola w stopce.

    Istotną informacją jest czy twoja instalacja jest oparta o zawór mieszający 3D lub 4D, który jest wyposażony w siłownik.
    Czy są grzejniki czy podłogówka?
    Czy jest podłączony czujnik pogodowy?

    Pozdrawiam

    Markus

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74324
    Markus
    Uczestnik

    Mieszacz jak sama nazwa mówi, miesza gorącą wodę z zimną i na wyjściu masz wodę o obniżonej temperaturze.

    Te 32 stopnie ustawiłeś doświadczalnie ustawiając mieszacz ręcznie. Wtedy kiedy ustawiałeś woda z kotła miała temperaturę X powiedzmy 70 stopni.
    A teraz gdy woda z kotła ma inną temperaturę, to przy tak ustawionym ręcznie mieszaczu na wyjściu masz wodę o innej temperaturze.
    Reasumując przy stałym ustawieniu mieszacza – w zależności jak gorąca jest woda z kotła, tak zmienia się temperatura na wyjściu mieszacza.
    Notabene temperatura zimnej wody (czyli tej z powrotu) też ma wpływ.

    Aby zachować stałą temperaturę na wyjściu, lub jeszcze lepiej uzależnić ją od czujnika pogodowego lub/i termostatu pokojowego musisz mieć na mieszaczu siłownik, podobnie jak masz na 4D.

    Pozdrawiam

    Markus

    W odpowiedzi na: Nastawa termostatu room control #74222
    Markus
    Uczestnik

    Zwykły termostat pokojowy wysyła komunikat do regulatora kotła o osiągnięciu lub nie zadanej temperatury.
    I możesz ustawić jedną z dwóch opcji, albo wstrzymać pracę pompy CO, albo ustawić na mieszaczu obniżenie temperatury.
    Raczej stosowana jest ta druga opcja. Pierwsza powoduje skoki temperatury w pomieszczeniach.

    Aby ustawić obniżenie, należy w parametrach mieszacza ustawić „Obniżenie temperatury zadanej obiegu przy rozwartym styku termostatu” i tu podajesz o ile stopni mieszacz obniży temperaturę, po otrzymaniu informacji od termostatu pokojowego.
    Natomiast w ustawieniach serwisowych mieszacza „Wyłączenie pompy mieszacza od termostatu” powinno być wyłączone, aby pompa CO pracowała cały czas.

    Pozdrawiam

    Markus

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74326
    Markus
    Uczestnik

    Przejrzyj ten wątek :
    Pomoc w ustawieniach RED PELLET DUO, palnik Xmini35

    Z tym że ja mam ruszt wodny.
    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74329
    Markus
    Uczestnik

    Moje Ustawienie i Model Pieca:
    Piec : Red DasPell 20 Kw , Palnik : PellasX. MiniV2 , ( choć na tabliczce z boku pieca mam X mini 26 ), Typ Automatyki : R- Control 890.

    Do automatyki Twojego kotła powinno pasować.

    Ceny Econet300 są do 600 do 900 zł

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74332
    Markus
    Uczestnik

    Trzeba zakupić urządzenie Econet 300, które oprócz kabli zasilających posiada kabel EcoLink2, który służy podłączeniu tego urządzenia z regulatorem kotła.
    Do podłączenia potrzebny jest trójnik (podobny jak telefoniczny), ale u mnie był w komplecie.

    Po otwarciu skrzynki z płytą główną regulatora (oczywiście wyłączamy na ten moment kocioł) wypinamy kabelek RJ łączący regulator z ekranem.
    W to miejsce wpinamy trójnik, a do trójnika z powrotem kabelek RJ (ten do ekranu), a do drugiego wejścia kabel EcoLink2

    Wpinamy drugi koniec kabla EcoLink2 do urządzenie EcoNet300 i podłączamy do zasilania.
    Urządzenie powinno być w zasięgu domowej sieci WiFi (chociaż można po kablu dociągnąć internet)

    Konfigurujemy dostęp Econet300 do sieci WiFi albo przez laptopa (poprzez kabel internetowy) albo wpisujemy dane dostępowe poprzez regulator.
    W regulatorze kotła pojawiają się kolejne ekrany.

    I została ostatnia rzecz, aby się cieszyć ze zdalnego sterowania kotłem, a przede wszystkim oglądania historii pracy urządzenia, jego wszystkich parametrów
    za dowolnie wybrany okres (najdłużej 1 miesiąc). Należy się zarejestrować na stronie econet24.com podając m.in kod urządzenia, który wyświetla się w regulatorze.
    Można teraz sprawować kontrolę na kotłem albo przez stronę internetową albo przez Apkę na smartfona

    Pozdrawiam

    Markus

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74334
    Markus
    Uczestnik

    U mnie jest to powierzchnia użytkowa, zaczytana z projektu.

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74337
    Markus
    Uczestnik

    Robson1916, tak na marginesie jak chcesz coś dopisać, to możesz wrócić do edycji swojego posta.
    A teraz kilka słów o spalaniu.
    Zeszłej zimy, a był to pierwszy sezon mojego palenia pelletem w styczniu zjadł mi tonę pelletu. W międzyczasie kupiłem zawirowacz, położyłem na ruszt wodny płytki szamotowe, kupiłem nasade kominową, dzieci zafundowały mi Econet24.com 300. Mogłem teraz spędzać czas w salonie a nie w kotłowni. I co. Mamy luty i średnie spalanie to 30 kg czyli około 900 kg.
    Innymi słowy kocioł spali tyle ile dom potrzebuje plus minus 10-15%
    Reszta to kwestia izolacji i wymagań mieszkańców.
    U Ciebie jest teraz stabilne 23 stopnie. Przedtem miałeś pewną huśtawke. Ja bym na Twoim miejscu zszedł z krzywą na 0,8 choćby na kilka dni na próbę.
    Pozdrawiam
    Markus

    PS. Zasobnik do zera czyszczę co pół roku.
    M.

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74341
    Markus
    Uczestnik

    Obecnie mam około 18-19 rozpaleń na dobe.
    Spalanie średnio w lutym 2 worki na dobę.
    Ja mam około 210 m2 do ogrzania grzejnikami
    Temperatura na termostacie 22 stopnie komfortowa, nocna 19 ale nie spada do tylu.
    Dom w szeregu, ściana dwuwarstwowa, ale słabo ocieplony dach.

    Na którym biegu u Ciebie chodzi pompa podłogówki. Czy te 31 stopni jest podawane cały czas.

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74344
    Markus
    Uczestnik

    Jeżeli termostat ma ustawioną temp. 22,8 stopnia, a w pomieszczeniu jest cały czas 23 oznacza ze termostat jest cały czas w stanie rozwarcia, czyli próbuje obniżyć temperaturę o ustawioną, a mimo tego cały czas jest 23. Proponuję obniżyć krzywą do 0,8. Również obniżenie nocne jest mało wyraziste. Zobaczymy czy to 0,8 pomoże.