Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Markus
UczestnikWitam
W sumie mam 3 pompy. CO za mieszaczem, CWU i kotlową dla podtrzymania powrotu.
Wszystkie od strony zasilaniaMarkus
UczestnikWitam,
Ja osobiscie mam 3D plus pompa kotlowa i jestem bardzo zadowolony. Mam pelną niezaleznosc ustawienia temeratury na mieszczaczu i utrzymania zadanej temeraturyna powrocie.Pozdawiam
Markus
UczestnikJa mam instalację opartą o zawór 3-drogowy i dodatkową pompę kotłową. W sumie system pokazuje mi, że mam dwa mieszacze. Pierwszy na kaloryfery i drugi na ochronę powrotu.
Na drugim ma na sztywno ustawione 55 stopni. Pompa kotłowa włącza się jak temperatura powrotu spada poniżej zadanej.
A ten pierwszy mieszacz ma siłownik podpięty po pogodówkę. W obecnych warunkach temperaturowych, pogodówka ustawiła by mi temperaturę około 20 stopni. Co oznaczało by praktycznie zamkniecie mieszacza. Na wiosnę kocioł włączał mi się co dwie godziny.
Nie za bardzo rozumiem co u Ciebie Emperor powoduje taki rozbiór ciepła.
Teraz w trybie LATO, mój zbiornik CWU 200 l ładuje się do temp 50 – kocioł pracuje wtedy około 45-50 min.
Po wygaszeniu pompa CWU pracuje jeszcze 20 minut i podbija temp CWU do około 60 stopni. W zależności od rozbioru CWU kocioł włącza się co 15 – 24 godziny.
Pozdrawiam MarkusMarkus
UczestnikWszystko zależy od tego ile trwa postój. Ja próbowałem z Nadzorem, ale w końcu dałem sobie z tym spokój.
Markus
UczestnikIlość podawanego paliwa na razie nie zmieniaj, zostaw taka jaka wyszła z excela
Markus
UczestnikNiektóre parametry mieszacza w moim przypadku są tylko w ustawieniach serwisowych, ale na kotle.
Markus
UczestnikNie wszystkie parametry są dostępne przez stronę. Należy ustawić bezpośrednio na kotle 8
Markus
UczestnikJa mam po wielu probach
Zakres propocjnalnosci 3
Stala czasowa 130
Czas otwarcia zaworu (sczytany z silownika) 120
Nieczulosc 1.Wszystko to zależy też m.in od rodzaju instalacji. Ja mam starą, po grawitacji z dużą objetoscia wody i duże skoki temperatury nie są mile przez kocioł widziane.
Co do ograniczenia temperatury minimalnej mieszcza, to ja zszedł do 20 stopni. Pogodowka w cieplejsze dni ustawia temperature poniżej 25 stopni.Markus
UczestnikSmartflow.
Nie ma tego jeszcze, ale będę chciał to u siebie zainstalować.Markus
UczestnikCzujnik pogodowy powinien sterować mieszaczem, tylko należy wybrać odpowiednią krzywą pogodową.
Nie ma sensu podłączać do zbiornika CWU. Również nie podłączamy do sterowania samym kotłem.Markus
UczestnikWitam, trochę więcej szczegółów. Do jakiej temperatury nagrzewa się zasobnik. Od jakiej temp. pracuje pompa ladujaca CCW. Jeżeli podczas pracy kotła ładuje CW, to może wystarczy wydłużyć czas pracy pompy CCW. Ja mam 20 min.
Markus
UczestnikJa mam kocioł 25kW, więc parametry modulacji mocy na pewno są inne.
Ale na lato mam ustawioną temp. kotła 70C, HK=15, H2=6, H1=3
Temp zasobnika CWU 50C z histerezą 25C
Pompa CWU włącza mi się przy 58C
No i wydłużenia czasu pracy pompy CWU =20minTo tyle na szybko.
Coś nie chcą się załączyć zdjęcia.Pozdrawiam
Markus
UczestnikWitam
Mam też zasobnik CWU 200l i od 4 do 6 osób korzystających z CW. Miesięcznie idzie mi około 7 worków po 15 kg. Z jednej strony ilość zużytego peletu zależy od rozbioru ciepłej wody. Ale można przyjrzeć się ustawieniom kotła. Co ile godzin włącza się kocioł? Ile kg peletu idzie na jedno nagrzanie? Przy jakiej temperaturze kotła, uruchamia się pompa CWU? Jaką temperaturę osiąga kocioł, a jaką zasobnik przy wygaszaniu. Ja wydłużyłem czas pracy pompy, tak aby temperatury się wyrównały. Załączam zdjęcie parametrów kotła podczas grzania. Temperatura CWU u mnie schodzi do 25C, ale to wynika z niskiego położenia czujnika temperatury w zbiorniku, woda w kranie ma ponad 40C.
Pozdrawiam