  • W odpowiedzi na: Praca pompy. #61032
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć

    A masz może elektroniczne termostaty na kaloryferach z harmonogramem pracy?
    U mnie pompę CO słychać jak otworzą się termostaty i pompa wchodzi na wyższe obroty.

    Jak masz pompę elektroniczną ustawioną na tryb proporcjonalny to będzie zwiększać obroty jak będzie miała mniejszy opór z układu CO.

    Uruchamianie pompy ustaw na 50 stopni.

    W odpowiedzi na: Ht 15 kw Wrzut wody przy temp pracy pieca 65 stopni #61035
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Sprawdzałeś ciśnienie w układzie?
    Czy naczynie przeponowe ma poprawną pojemność (co najmniej 4% wody w układzie) oraz czy jest sprawne, czyli ma odpowiednią ilość powietrza.

    To co piszesz sugeruje niesprawne naczynie przeponowe. Woda rozszerza się wraz ze wzrostem temperatury i to powinno być przejęte przez naczynie przeponowe.

    W odpowiedzi na: Nadpalony podajnik #61363
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    Przede wszystkim trzeba sprawdzić czy nie masz pyłu w podajniku. Potrafi radykalnie ograniczyć podawanie paliwa.

    Co to oznacza, że ci się łącznik zapycha.
    Normalnie, jak jest dobrze naciągnięty, nie powinno coś takiego się dziać.

     

    W odpowiedzi na: Działanie pieca w przerwach dostawach prądu #71569
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Rzuć okiem na ten wątek o ups-ach.

    Ups -zasilanie awaryjne kotła

    Jak chcesz podtrzymywać pracę w dłuższym okresie czasu to agregat lub jakieś rozwiązanie z panelami PV.

    W odpowiedzi na: HIT PELLET 24kW ustawienie #65054
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Jakoś u mnie nie ma z tym problemu.

    Obejmy zaciskowe dobrze sobie z tym radzą.

    To chyba nie jest pomyślą HT.

    Ja mam palnik PellasX X mini  i ma mniejszą średnicę niż dostarczony do niego podajnik.

    W odpowiedzi na: Jasność płomienia #61039
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Możliwe, że dawka paliwa do rozpalania jest za duża i przysłania czujnik.

    Zmniejsz dawkę o 10 – 20% i obserwuj czy się rozpala i czy wskaźnik płomienia pokazuje wyższa wartość.

    Czy w czasie pracy jasność płomienia zbliża się do 100%?

    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Tak,

    Ciągły przepływ powietrza przez piec będzie go wychładzać. Im więcej powietrza przepłynie tym szybciej odbierze ciepło.

    Oczywiście temperatura powietrza też ma znaczenie.

    U mnie przy wyłączonej pompie mieszacza i chodzącej ochronie powrotu piec stoi maksymalnie 3h

    W odpowiedzi na: Modyfikacje panelu uzytkownika #60573
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A ja bym jeszcze zapytał czy da się jakoś wysterować ogrzewanie cwo aby zniwelować przekroczenie 250V z paneli PV. Tak aby na przykład załączyć grzałkę w zbiorniku comfort II. Choć ty by się przydała wersja 3 fazową.

    Co do grzania cwu tylko w taniej taryfie. U mnie to nie przejdzie. Tauron w taryfie G12 i G12w ma niekorzystny sposób rozliczania energii oddanej z PV

    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    RCK drako może też zamontować nad przyłączem do komina na wysokości do 2.5m

    https://sklep.darco.pl/product/attachment/4947/fd380bdbe12c7442a7bc4d96f0e6d9e9

    Możesz też zdemontować wyczystkę i osadzić regulator na silikonie albo skorygować wymiary wyczystki.

    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To chyba coś pokręciło.

    Poprawnie ustawione RCK reguluje ciąg komina gdy jest on za duży. Na przykład w czasie dużego wiatru.

    Zawirowywacze powodują, że spaliny trochę dłużej przepływają przez wymiennik i faktycznie trochę ograniczają ciąg ale przy wietrze nie mają większego znaczenia.

    U mnie w piecu jest zawirowywacze plus RCK na kominie i nie mam z tym problemów. Przy orkanie piec pracuje normalnie.

    W odpowiedzi na: Modyfikacje panelu uzytkownika #60578
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A możesz napisać jak się sprawuje ta pompa.
    Zastanawiam się nad comfort 2 9kW do grzania około 150m2. Grzejniki + 4 pętle podłogi.
    Jakie masz ocieplenie domu i skoro comfort 2 to masz też głównie grzejniki. Jaką temperaturę puszczasz na układ?

    W odpowiedzi na: Pompa ciepła Calla Verde M #61152
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć Patrol,

    W dziale „Miejsce na sugestie” wypowiada się użytkownik Comfort2_lub.

    Modyfikacje panelu uzytkownika

    W odpowiedzi na: Ilość rozpalen w ciągu doby #61068
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nie,
    Chodziło mi o taki dobór krzywej grzewczej oraz przesunięcia równoległego aby przy danej temperaturze na zewnątrz utrzymywać zadaną temperaturę w domu.

    Z tym nie spadaniem temperatury w obiegu może być różnie.
    Jak nie masz obiegu grawitacyjnego to tak naprawdę czujnik pokazuje ci temperaturę zaraz za pompą mieszacza a tam ciepło jest w stanie dotrzeć bez obiegu wody.

     

    Polecam przetestować pracę z czujnikiem pogodowym oraz obniżeniem temperatury w układzie od termostatu pokojowego.
    Ważne też aby pompka pracowała na dużych obrotach.

    Ja mam jeszcze termostaty na wszystkich kaloryferach, które korygują temperaturę w pomieszczeniach.

    W odpowiedzi na: Ilość rozpalen w ciągu doby #61070
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To raczej normalne jak wyłączasz pompę mieszacza lub cay piec.
    Jak się załączy to spłynie ci masa zimnej wody.

    Nie mam takiego problemu gdyż nie wyłączam pompy mieszacza. Więc temperatura w układzie nie spada aż tak dużo.

     

    <span style=”color: #898989; font-family: 'Open Sans’, sans-serif; font-size: 14px;”>lubie jak szybko robi sie ciepło</span>

    U mnie nie robi się zimno.
    Ciągłe gnanie wody po układzie ma tą zaletę, że nie musisz grzać tylko utrzymywać temperaturę w domu.
    Jak uda ci się zgrać temperatury w układzie CO to temperatura w domu będzie stabilna. Jest z tym multum zabawy. I też zależy jaką twój dom ma specyfikę.

    Oczywiście są dni kiedy to nie działa perfekcyjnie. Na przykład jak mocno wieje czy jest na zewnątrz super wilgotno to mam wrażenie, że układ u mnie nie nadąża. W takiej sytuacji grzanie wysoką temperaturą ma przewagę.

    W odpowiedzi na: Ilość rozpalen w ciągu doby #61072
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    O, tego nie wiedziałem.