Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 346 z 360 (wszystkich: 1,964)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Pomoc przy optymalizacji spalania #61406
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Przy nie ocieplonym domu spalanie będzie większe.

    Jedyne co mi nie pasuje to ustawienie mocy i nadmuchów. Masz o 400% różnicy w nadmuchu między mocą maksymalna a minimalna a same moce różnią się o 50%.

    Nie masz spieków?

    Ja bym ustawił twój piec w następujący sposób:

    Moc maksymalna: 20 kw nadmuch 35%

    Moc pośrednia: 12 kw nadmuch 30%

    Moc minimalna: 6 kw nadmuch 25%

    Zadaną pieca 70 stopni. Histereza 15 stopni. Histerezy mocy pośrednich 10 i 5 stopni.

    Sprawdził bym jak się sprawuje. Czy nie dymi na poszczególnych progach mocy i czy wypala paliwo.

    Będziesz musiał pokombinować z nadmuchem aby go dostosować do twoich warunków.

    Jaki masz komin i czy masz regulator ciągu kominowego?

    Masz chociaż ocieplony dach?

     

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68641
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Jak nie możesz nagrzać domu to oznacza, że masz zbyt niską temperaturę puszczona na układ co. Dom potrzebuje więcej kWh energii niż ilość dostarczana przez grzejniki.

    Ciągła praca pieca jest optymalna pod warunkiem, że nie wynika że zbyt dużego ciągu komina. Każdy postój to straty w trakcie czyszczenia i rozpalania.

    Masz regulator ciągu kominowego RCK?

    W odpowiedzi na: Kaloryfery – pytanie #61443
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć Patrol,

    Dziękuję.

    Niestety kryzowanie też mam odchaczone choć moz być błędne.

    Pompa nie wygląda na zapowietrzoną. Odpowietrzałem ja przy zmianie pompy ochrony powrotu.

    Muszę sprawdzić filtry.

    W domu jest ciepło, podłogi grzeją więc możliwe, że jedyną przyczyną jest temperatura w układzie.

    Mogę jeszcze podnieść ciśnienie w układzie, choć nie wiem czy przy dymu z poddaszem ma to aż takie znaczenie. Obecnie mam 1.2 bara przy 70 stopniach na piecu.

    W odpowiedzi na: Podtrzymanie. #61453
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Ogólnie służy to po to aby utrzymać płomień po cyklu pracy w celu ponownego startu pieca bez użycia grzałki.

    Ma to sens jak masz bardzo krótkie postoje.

    Nie wiem jak to ustawić, nie stosuje tego gdyż u mnie postoje trwają co najmniej 30 minut a źle dobrane ustawienia mogą doprowadzić do przegrzania pieca.

    Radzę zadzwonić na serwis jak chcesz wypróbować ten tryb.

    W odpowiedzi na: Ciągłe rozpalanie #61570
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Niewielkie dymienie w piecu jest dopuszczalne podczas rozpalania. Podczas pracy nie powinno go być.

    Przy takim wymiarze piec będzie długo rozgrzewał komin. Mam nadzieję, że jest chociaż ocieplony. Inaczej mogą wyjść wykwity na kominie od strony domy.

    Teraz masz następujące opcje:

    • wstawienie wkładu nierdzewnego
    • montaż czegoś w stylu smartflow
    • Wyciągnięcie zawirowywaczyaby podnieść temperaturę spalin i dogrzać piec. To bym traktował jako chwilowe rozwiązanie, jeżeli w ogóle się sprawdzi. Podniesie spalanie.

     

    We wszystkich przypadkach regulator ciągu kominowego RCK jest jak najbardziej wskazany.

    Może serwis będzie mieć jakiś jeszcze pomysł.

    W odpowiedzi na: Heiztechnik one 11 kw moje początki #62904
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    2. Jak robisz napowietrzenie to śrub to porządnie. Najlepiej zrobić ztke fi 160. Detale można znaleźć na tym blogu.

    https://heiztechnik.pl/blog/doprowadzenie-powietrza-do-kotlowni/

    3. Jak chałupie to masz zapowietrzona instalacje. Masz odpowieczniki automatyczne?

    Ja się ostatnio zdecydowałem na montaż odpowieczniki automatycznych także na kaloryferach.

    Na początku spędziłem w kotłowni 2 miesiące. Nie miałem problemu z takim przebijaniem, ale borykałem się z różnymi paliwami, spiekami itp. Mój piec ma trochę inna specyfikę, więcej wody, większą bezwładność, dłużej stoi, dłużej się rozgrzewa itd.

    W odpowiedzi na: Heiztechnik one 11 kw moje początki #62906
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    2. Kominiarz może nawet nie wiedzieć co to RCK. U mnie dymek wydostawał się przy rozpalaniu. Powodem był nieszczelny łącznik oraz zimny komin. U ciebie głównym powodem będzie brak dobrego napowietrzenia kotłowni. Spróbuj otworzyć drzwi i obserwój. Buchanie i dudnienie powodowane jest słabym ciągiem i nagromadzeniem dymu w komorze kotła. Gazy są palne i co jakiś czas nastąpi zapłon co uwolni duża moc i piec będzie przez to dudnił.

    Najważniejsze to jak najszybciej zrobić napowietrzenie kotłowni.

    4. To w miarę normalne. Ciśnienie zmienia się wraz z temperaturą. Spadki też będą wynikać z uwalniania powietrza uwięzionego w wodzie. Ważne aby dobijać małym strumieniem aby dużo powietrza się nie uwolniło. Jak masz automatyczne odpowietrznik to to powietrze zostanie wypuszczone z instalacji kosztem spadku ciśnienia. Po paru dopuszczeniach problem powinien ustać. Jak nie ustanie to trzeba przeglądać rozdzielnie czy gdzieś nie kapie.

    Weryfikacja ciągu jest trudna. Zmienia się wraz ze zmianą temperatury na zewnątrz i wygrzaniem komina. Także brak napowietrzenia kotłowni wpłynie na ciąg komina.

    Zrób najpierw napowietrzenie kotłowni. Dodaj RCK, to nigdy nie jest zły pomysł a w czasie wiatrów oszczędzi trochę paliwa.

     

     

     

    W odpowiedzi na: Heiztechnik one 11 kw moje początki #62908
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    2. Najlepiej mieć ztkę plus regulator ciągu kominowego RCK.

    4. Jak będziesz miała za niskie ciśnienie w instalacji to pompy nie poradzą sobie z pchaniem wody. Wtedy faktycznie może przebić, bo nie będzie odbioru z instalacji. U mnie przy zimnym piecu ustawiam 0.5 bara. Wystarcza aby pchać wodę na poddasze.

    Nadmuch/wyciąg trzeba dostosować do ciągu komina. Jak będzie za duży to piec będzie szybciej spalał paliwo.

    W odpowiedzi na: Heiztechnik one 11 kw moje początki #62910
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    1. Takie jest zalecenie producenta. Zadana pieca 70 stopni i histereza 15 stopni.

    2. Tak. choć u mnie przy ztce też to robił. Problem jest z nie uszczelnionym łącznikiem pieca z kominem. Silikon do 300 stopni wystarczy. Brak ztki czy innego napowietrzenia zemści się. Co ważniejsze jest to nie bezpieczne i nie zgodne z prawem. Trzeba jak najszybciej dorobić.

    3. Tak. Przy histerezie 15 stopni i zadanej pieca 68 stopni piec nie zacznie się rozpalać aż temperatura spadnie poniżej 53 stopni. Spadek może być nawet większy bo to zależy od rozwiorów ciepła oraz czasu rozpalania.

    4. Na postoju? Chyba chodzi ci o wygaszanie. Nie jest to normalne. Przebicie rzędu 12 stopni to dużo. Zostaje ci dużo paliwa na palniku i podczas jego wypalania temperatura dochodzi do 80 stopni. Prawdopodobnie w tym czasie nie było dużych rozbiorów. W tym piecu jest mało wody więc o taki skok nie problem. Najlepiej zacząć od przeważenia podawania. Trzeba zmierzyć wydajność podajnika i wprowadzić w ustawienia. Od tego parametru oraz kaloryczności paliwa i mocy pieca zależy podawanie paliwa więc powinien być jak najbardziej zbliżony do rzeczywistej wydajności podajnika. Przeważenie trzeba robić przy każdej dostawie lub zmianie paliwa.

     

    Pozdrawiam

    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Możesz wrócić do ustawień serwisu, cho ja bym z nich zostawił tylko nadmuchu.

    Podawanie ci się zmieniło więc dawka paliwa też, ale wątpię aby to była tak duża zmiana, że wymaga dużej korekty nadmuchów.

    Też mam moc pieca przyciętą o 30%.

    Przebijanie może być także związane z obecnymi temperaturami. Masz mały odbiór więc piec nie ma gdzie zrzucić nadmiar ciepła.

    W takiej sytuacji warto zmienić histerezy tak aby wcześniej wchodził na niższe moce.

    Przy histerezę pieca 15 stopni ja mam histerezy 11 i 5 stopni. To pozwala wychamować pięć przed wygaszaniem.

    Paliłem pelletem z Ikea i według mnie jest lepszy od Olczyka.

    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Czy zrobiłeś przeważenie podawania po zmianie paliwa? To przebicie może wynikać że zbyt dużej dawki paliwa, i trochę więcej paliwa pozostaje na palniku i w trakcie wygaszania przebije trochę więcej niż zwykle.

    Ogólnie producent zaleca pracę z zadaną 70 stopni i histereza 15 stopni. 60 i 10 też jest ok, tylko krócej postoi.

    W odpowiedzi na: Nadmuch red gl12 #61475
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Tak, to jest normalne. W trakcie wygaszania i czyszczenia nadal masz odbiór ciepła więc temperatura będzie spadać.

    Do tego czyszczenie też wygoni trochę ciepła z pieca.

    Masz regulator ciągu kominowego? Duży ciąg w kominie także przyspiesza wychładzanie pieca.

    W odpowiedzi na: Nadmuch red gl12 #61478
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Na minimalnej i tak będzie krótki płomień.

    Jeżeli ci wypala pellet, nie dymi, nie ma sadzy to bym nie ruszał.

    Jak masz wątpliwości to podbija nadmuch na minimum o 2% i obserwój.

    Staraj się nie robić dużych i częstych zmian na raz. Zmieniaj ustawienia po trochę i daj piecu czas popracować z nowymi ustawieniami.

    W odpowiedzi na: Moduł ecoNET #63621
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    O wersję oprogramowania pytaj producenta.

    Montaż jest prosty. Wpinasz trójnik w port sterownika, w który jest wpięty ekran. Do jednego portu trójnika wpinasz ekran a w drogi wpinasz kabel od modułu internetowy.

    Poszukaj w google instrukcji do ecoNet300.

    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Możesz na początek sprawdzić czy w podajniku nie masz dużej ilości trocin. Ograniczają podawanie paliwa.

    Pellet o podawania poniżej 8kg/h to nie najlepszy materiał.

    Możesz oszukać piec poprzez ustawienia podawania na 8kg/h i obniżenie kaloryczności paliwa do 4kwh, co spowoduje podawanie większych dawek paliwa.

    Sprawdź też jak wygląda pellet w workach. Czy jest tam dużo trociny i czy same groszki rozsypują się w palcach. Jeżeli tak jest to paliwo albo jest bardzo słabej jakości albo dostało wilgoci.

Oglądasz 15 wpisów - 346 z 360 (wszystkich: 1,964)