  • W odpowiedzi na: Kaloryfery – pytanie #61436
    Patrol
    Uczestnik

    Najważniejsze, że problem namierzony i powodzenia z odratowaniem pompy. Jakie masz modele tych pomp?

    W odpowiedzi na: JAKA TO KLASA PIECA? #61324
    Patrol
    Uczestnik

    Jest tam chyba opcja „klasa 3 lub brak informacji” a jeśli w przypadku daspell tylko to zostaje to z kotłem należy się pożegnać do 1stycznia 2024 (przynajmniej dla Wielkopolski)  – chciałbym się mylić w tym przypadku..

    W odpowiedzi na: Proszę o pomoc przy ustawieniu. #61349
    Patrol
    Uczestnik

    Tak, tylko stopniowo schodź z procentów i obserwuj spokojnie zmiany. Nie ruszaj przy tym innych parametrów

    W odpowiedzi na: Proszę o pomoc przy ustawieniu. #61351
    Patrol
    Uczestnik

    przy nadmiarze powietrza we wnętrzu kotła powinieneś mieć biało

    W odpowiedzi na: Kaloryfery – pytanie #61438
    Patrol
    Uczestnik

    <p style=”text-align: left;”>Ja mam wszystko na jednej pompie na autoadapt, ale przy grzejnikach z termostatami może też być charakterystyka proporcjonalna. Za duży bieg może powodować szumy w instalacji, więc finalnie trzeba dobrać najmniejszą wydajność, przy której wszystko będzie grzało i bym nie zwracał uwagi czy grzeje 3/4 powierzchni grzejnika czy w innej proporcji, byle temperatura była utrzymywana</p>

    W odpowiedzi na: Temperatura cwu #61359
    Patrol
    Uczestnik

    Cześć. Konkretnej wartości temp. nikt nie poda, bo komfort sam określasz w zależności od potrzeb domowników.  Druga kwestia to typ zasobnika /na jakiej wysokości ma czujnik. Co do histerezy to u siebie mam 7st.

    W odpowiedzi na: Heiztechnik one 11 kw moje początki #62900
    Patrol
    Uczestnik

    Zdławienie powietrza to główna przyczyna, wydzielają się wtedy gazy jak płomień zanika, ale samo paliwo też może być przyczyną

    W odpowiedzi na: Kaloryfery – pytanie #61442
    Patrol
    Uczestnik

    jak w pomieszczeniu jest ciepło to nie ma się czym przejmować; jak dasz 45 i więcej to różnica się zatrze

    W odpowiedzi na: Kaloryfery – pytanie #61444
    Patrol
    Uczestnik

    Mam podobnue wykonaną instalację i  przy grzejnikach z głowicami termostatycznymi to powszechny 'objaw’ do tego jeśli zasilane są na niskim parametrze. Można sytuację poprawić wyższym biegiem pompy co masz już odhaczone, poza tym możliwe zapowietrzenie pompy, zabrudzony filtr przed pompą i pozostaje jeszcze sprawdzenie przepływów tj. kryzowanie. Im dalszy grzejnik tym większy przepływ do ustawienia.

    W odpowiedzi na: Nie działa dmuchawa przy zasilaniu z agregatu #64507
    Patrol
    Uczestnik

    automatyka kotłów jest czuła na jakość zasilania, więc raczej to wina tego co podaje agregat;

    nie wiem co to za agregat, ale żeby nie iść w regulacje czy szersze pomiary możesz jeszcze zrobić próbę z bardziej dociążonym agregatem

    W odpowiedzi na: Podtrzymanie. #61451
    Patrol
    Uczestnik

    Postój 20min to za krótki czas, więc tryb nadzoru/podtrzymania ma wtedy sens, bo straty z wygaszania i ponownego rozpalania będą większe. Nadzór musisz tak dobrać, żeby temperatura kotla nie wzrastała i jednocześnie by płomienia nie utracić. Druga opcja to zmniejszenie progów mocy (ale też bez przesady) i dobranie histerez tak aby temp. zadanej nie osiągać – palnik będzie sobie modulował od min do max, a wygasi się tylko na potrzeby cyklu czyszczenia.

    W odpowiedzi na: Dass pell next 15kw-sugerowane nastawy #61459
    Patrol
    Uczestnik

    Możesz ustawić zadaną temp kotła 70 lub 75 i zwiększyć tym samym histerezę kotła na co najmniej 15C. Ja podtrzymania (tryb nadzór) używałem tylko przy największych mrozach, żeby unikać niepotrzebnych wygaszeni i krótkich postojów, a w pozostałych okresach jak sprawdzisz, że kocioł przejdzie w postój na 40min lub więcej to będzie ok (10-12 rozpaleń na dobę jest spokojnie do przyjęcia). Co do reszty nastaw do dla kotła 15kW możesz z mocą minimalną celować w 4,5kW, pośrednia 8-9 i max 13-14kW

    W odpowiedzi na: Hitpellet z projektów OZE #72483
    Patrol
    Uczestnik

    za wiele nie zwojujesz nastawami, ale jak podasz obecne ustawienia i ilość rozpaleń na dobę to można będzie coś pokombinować; weź też pod uwagę, że jakość pelletu bardzo spadła (tym samym kaloryczność), za to ceny odwrotnie – poszybowały w górę…

    W odpowiedzi na: Ikona płomienia przy postoju . #71659
    Patrol
    Uczestnik

    jak wrzucisz w google „zawór 4d” to na filmikach będziesz mógł najlepiej poznać zasadę działania;

    to o czym pisałem to dwa obiegi rozdzielone za zaworem 4D (u Ciebie jest rozdział przed i tym samym zbiegają się powroty z dwóch obiegów)

    W odpowiedzi na: Ikona płomienia przy postoju . #71661
    Patrol
    Uczestnik

    Tym 4-drogowym z uwagi na obecność siłownika mógłbyś w sterowniku ustawić ochronę powrotu, ale to i tak pewnie skończyłoby się niedociąganiem wymaganej temp. na grzejnikach (nie wiem na jakiej temperaturze śmigają) ponadto tutaj obieg z zaworem 3D i tak jest niezależny – idzie bezpośrednio z kotła sprzed zaworu 4D, więc odstawienie pompy grzejników i pozostawienie samego obiegu podłogówki (przy dobraniu odpowiedniej temperatury na kotle) nie powinno być problemem – przynajmniej z tego co widzę ze zdjęcia i z opisu funkcjonował byś tak jakby była tylko podłogówka (przy czym tu siłownika na 3D nie ma, a termostat pokojowy działa na obieg grzejników, więc pytanie co zamierzasz osiągnąć). Najlepiej przegadaj to z instalatorem. Mimo wszystko chyba częściej stosowaną opcją jest podział na dwa obiegi, gdzie bezpośrednio za zaworem 4D masz pompę na zasilanie grzejników i druga odnoga idzie na zawór 3D i za nim pompa podłogówki (albo dwa 3D + pompa na krótkim obiegu kotłowym).