Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 556 z 570 (wszystkich: 1,014)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69871
    Patrol
    Uczestnik

    jakby były dysze regulowane to by sobie 'uformował’ płomień 😉
    …i tak o Pellhardzie wiemy znowu coś więcej – jest doprowadzenie powietrza wtórnego

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69873
    Patrol
    Uczestnik

    Serwis:
    chodziło o wpływ jakości paliwa na proces spalania; nie mam niestety filmu ukazującego płomień na kiepskim pellecie, kiedy to można było bezskutecznie cudować z ustawieniami, a i tak kończyło się albo na wywalaniu ciepła w komin przez zbyt wysoki nadmuch albo pozostawało więcej syfu na palenisku, do tego kolor też inny + szarpanie. Można by było zrzucać winę na moc daleką od znamionowej, ale na dobrym paliwie nie było to już problemem.

    jakby obrazkowy poradnik dla zainteresowanych regulacją:
    http://www.moderator.com.pl/pl/serwis/dzial-techniczny/faq-najczesciej-zadawane-pytania.html

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69875
    Patrol
    Uczestnik

    Emperor:
    Nadzór to kolejna rzecz, której trzeba poświęcić trochę czasu – za niskie wartości doprowadzą do wygaszania paleniska, za wysokie podbiją temp. kotła. Możesz jeszcze ratować się H1 i H2 – przy wyższych wartościach histerez kocioł dłużej będzie działał z mocami 30 i 50%; możesz też na próbę przyciąć moce np. na 100% – 16kW, 50% – 9kW i 30% – 6 kW.
    Przy nieszczęsnym zaworze 4D będziesz zimą potrzebował wyższej temp. zadanej kotła – min 75C.
    Jeśli faktycznie masz tylko okno to napowietrzenie (Zetkę) musisz szybko wykonać.

    ps.
    płomień na ok 50% mocy nominalnej palnika
    https://megawrzuta.pl/download/7b752001005505f080681d5f9a4d1a2c.html

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69881
    Patrol
    Uczestnik

    Xmini ma nominalną moc 26kW, a w kotle chodzi na max 12-15kW i przy dobrym paliwie jest obfita kita ognia, przy gorszym ogień krótszy i często postrzępiony;
    ciąg też bym wziął pod uwagę

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69886
    Patrol
    Uczestnik

    nie wiem co na to serwis, ale w trybie testowym uruchomiłbym zgarniacz i pomógł mu się ruszyć z pozycji zero – jak się zapiekł to go może uwolnisz, ale jeśli prowadnica nie jest 'zapięta’ to zostaje reklamacja;
    z innej beczki – czy kocioł masz ustawiony w tryb normalnej pracy czy tryb lato? jeśli normalny tryb to przy braku odbioru ciepła (poza samą cwu) w aktualnych warunkach może przekraczać temp. zadaną i generować alarm, (w trybie FL przy zadanej Tkotła =70C doprowadzi spokojnie do ponad 80C przy wygaszaniu, więc tu uważaj – łagodniej będzie z większą H1 tak jak opisał to serwis);
    co do płomienia to przy 100% mocy kita ognia powinna być długa i 'rozbijać się’ o ścianę wymiennika;

    ps. na innym forum gość miał podobny problem (ściany okopcone, płomień krótki) i do upadłego walczył z nadmuchami, bo. nie wierzył, że winne może być paliwo (też niby z górnej półki, tyle że pewnie wilgoci załapało) – zmienił pellet i dopiero zobaczył prawdziwy ogień.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69894
    Patrol
    Uczestnik

    czyściłeś już palenisko i sprawdziłeś czy nic się nie dostało pod zgarniacz?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69915
    Patrol
    Uczestnik

    to jest ta wersja Plus z mechanicznym czyszczeniem?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69920
    Patrol
    Uczestnik

    kod 1992 edit: kod wyżej podał serwis 😉
    w trybie lato w zasadzie ustawieniami nie ma się co za bardzo przejmować;
    jak odpalisz kocioł w trybie normalnym to punkt wyjścia możesz przyjąć nastawy sugerowane:
    https://heiztechnik.pl/dokumenty/Sugerowane%20nastawy%20wst%C4%99pne%20do%20kot%C5%82%C3%B3w%20pelletowych.pdf.zip
    (zgodnie z instrukcją 850P2-H tryb FL i tak korzysta z nastaw zdefiniowanych dla trybu std (tzn 3 poziomów mocy), więc różnica jest w przejściach między progami mocy i 5st przebicia temp. zadanej kotła w trybie FL – w zasadzie FL mało kto poleca)
    Skoro już masz wydajność podajnika to widzisz, że jest ona mniejsza od 10,5 kg/h, które przyjęto w w/w pliku. Musisz więc zwiększyć czasy podawania:
    9,2 – dla 100% daje moc 20 kW
    6,0 – dla 50% daje moc 13 kW
    3,3 – dla 30% daje moc lekko ponad 7kW
    (powyższe dla czasu pracy 20sek i kaloryczności 5 kWh/kg)

    nadmuchy możesz zostawić 30 / 35 / 40 % …i obserwować

    w stopce jest link do mojego kalkulatora mocy – jak wpiszesz swoją wydajność podajnika to możesz dopasować sobie czasy podawania

    W odpowiedzi na: Red HT Daspell 15 kw ustawienia na lato #65733
    Patrol
    Uczestnik

    Witam, trochę więcej szczegółów. Do jakiej temperatury nagrzewa się zasobnik. Od jakiej temp. pracuje pompa ladujaca CCW. Jeżeli podczas pracy kotła ładuje CW, to może wystarczy wydłużyć czas pracy pompy CCW. Ja mam 20 min.

    Witam. Ani temperatura wody w piecu ani w zasobniku nie rośnie. W zasobnik 200l temp. 22 stopnie i koniec. Pompka włącza się w momencie wlaczenia pieca. Nawet jak temperatura pieca wynosi 60 temp. W zasobniku nie rośnie. Jest możliwe że układ jest zapowietrzony?[/quote]

    czy czujnik temp. sprawdzony? czy pompa cwu działa rzeczywiście czy opierasz się tylko wskazaniu sterownika? (bo samo załączenie przekaźnika pompy nie oznacza, że ona działa)

    W odpowiedzi na: Sterownik HT tronic 850 – czas pracy pompy CWU #65752
    Patrol
    Uczestnik

    Witam
    Podglądałem wcześniej manuala stąd:
    https://heiztechnik.pl/index.php/do-pobrania-pl/instrukcje-obsl-automatyk (czyli ecomax850)
    a ten model ma w serwisowych opcję wydłużenia, ale jak widać są różne wersje.
    Swoją drogą dobrze by było uzupełnić dział z instrukcjami (np. o 860, 890 itd)
    Sama opcja z założenia ma sens w trybie lato, a koledze zostaje jedynie zwiększenie tzadanej cwu, chyba, że można podmienić soft na 'niekrojony’.
    pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Sterownik HT tronic 850 – czas pracy pompy CWU #65755
    Patrol
    Uczestnik

    parametry serwisowe -> CWU -> czas wydłużenia ładowania …

    W odpowiedzi na: Aplikacja ecoNET – temperatura zewnętrzna #66052
    Patrol
    Uczestnik

    jestem teraz zalogowany, działa normalnie, ale z wykresu widać, że wczoraj po 16ej stracili dane i dziś po godz.8 pokazuje już poprawne wartości

    W odpowiedzi na: Tryb lato #65876
    Patrol
    Uczestnik

    Mateusz:aktywuj sobie harmonogram obniżeń nocnych dla cwu, np:
    00:00-18:00 przedział z obniżeniem -xx stC (ewentualnie 17:30, żebyś na 18:00 miał już przygotowaną ciepłą wodę)
    22:00-23:59 przedział z obniżeniem -xx stC
    wówczas w przedziale 18:00-22:00 regulator nastawi temp. zadaną cwu bez obniżeń

    lub inne kombinacje – masz w sumie trzy dostępne przedziały dla obniżeń z podziałem na dni powszednie, sob. i niedz.

    W odpowiedzi na: Tryb lato #65879
    Patrol
    Uczestnik

    Nie ma dedykowanego parametru 'temp. załączenia pompy cwu’ – jest temp. zadana cwu, a po spadku o wartość histerezy cwu następuje uruchomienie pompy zasobnika

    W odpowiedzi na: Tryb lato #65882
    Patrol
    Uczestnik

    jackjj: racja – mój błąd, już poprawiłem

    a może nie do końca błąd, bo z tego co kojarzę jeśli trwało ładowanie cwu w trybie lato i temp. kotła spadła w tym czasie o wartość histerezy kotła to następowało rozpalenie;
    a bez ładowania cwu spadek temp. kotła o wartość histerezy nie wywoła rozpalenia;

Oglądasz 15 wpisów - 556 z 570 (wszystkich: 1,014)