  • W odpowiedzi na: Częste rozpalanie się pieca w nocy w trybie LATO #71502
    Patrol
    Uczestnik

    Osobnego menu nie ma. Wszystko jest zawarte w ustawieniach cwu.

    W odpowiedzi na: Częste rozpalanie się pieca w nocy w trybie LATO #71504
    Patrol
    Uczestnik

    tak, ustawiasz w menu CWU tryb LATO (w moim rcontrol 890 też nie mam żadnego innego menu lato/zima, jest tylko ta opcja dla pompy).

    Co istotne jeszcze – warto w trybie lato ustawić tryb pracy na standard (wyłączyć fuzzy logic)

    W odpowiedzi na: Częste rozpalanie się pieca w nocy w trybie LATO #71509
    Patrol
    Uczestnik

    jak kolega bartwer nie ma czujnika temp. zewnętrznej to opcje są niedostępne…

    W odpowiedzi na: Częste rozpalanie się pieca w nocy w trybie LATO #71523
    Patrol
    Uczestnik

    u mnie od 5,4 do 11 kWh/doba grzałka 3kW; częściowo leci z 'magazynu’. PC jeszcze nie mam. Może w tym roku uda się ogarnąć. Swój wykres zapotrzebowania zrobiłem w całym zakresie temp., ale ciężko to odnieść jak nie ma dostępnych pełnych tabel. Do -7C pewnie i 7-ka by stykła. Przykładowo dla A-15/W45 wystarczy u mnie 6,5-6,7 kW, mimo, że to niewiele to nie każda PC to potrafi z typoszeregu do 10kW. Patrzyłem kiedyś na tcapa 9 3f, bo dzięki mocnej sprężarce idzie w minusach bez utraty mocy, ale to kosztem modulacji od dołu, która jest za wysoka dla mnie (niecałe 3,5kW), a bufora nie chcę, tzn. co najwyżej jakiś 50L w szereg dam na powrocie dla zwiększenia zładu.

    W odpowiedzi na: Częste rozpalanie się pieca w nocy w trybie LATO #71528
    Patrol
    Uczestnik

    Ja już na grzałce lecę, a co do ustawień to w trybie lato miałem histerezę 7C od 47C. Przy zbiorniku 200L bez rozbioru cwu trzymał kilkanaście godz. Na starym galmecie 140L załączeń było więcej. U mnie jest pompka cyrkulacji, co też wpływa na temp. w zasobniku. @Mateusz Żurek jak u Ciebie temat PC – wybrałeś coś?

    W odpowiedzi na: RED ONE 20kw – nadmierne ciśnienie wody #60912
    Patrol
    Uczestnik

    Tylko jeśli membrana walnęła to i tak wymiana Cię czeka (demontaż naczynia)

    W odpowiedzi na: Wymiennik ciepła #60961
    Patrol
    Uczestnik

    Cześć. Jaki masz dokładnie problem?

    W odpowiedzi na: Hitpellet z projektów OZE #72481
    Patrol
    Uczestnik

    masz moduł wifi, żeby podejrzeć parametry pracy? Z opisu wynika, że kocioł przekroczył max dopuszczalną temp. – zajrzyj w historię alarmów czy były jakieś zdarzenia poprzedzające przegrzanie, np. chwilowe wyłączenie zasilania /ogólnie  zbyt duża moc w stosunku do zapotrzebowania i nagłada zmiana stanu pracy

    W odpowiedzi na: Pelet ze słomy #60970
    Patrol
    Uczestnik

    Kaloryczność w okolicy 14MJ, do tego możliwe problemy z rozpalaniem jak i samym spalaniem – wiecej popiołu, a do tego w części na pewno stopionego. Bez testu w takie ilości nie masz co wchodzic.

    W odpowiedzi na: Przekroczona max. temp. palnika #60981
    Patrol
    Uczestnik

    Zerknij do historii alarmów, może wskoczyło coś więcej niż przekroczona temp. palnika.

    W odpowiedzi na: Przekroczona max. temp. palnika #60983
    Patrol
    Uczestnik

    ustal jaki stan poprzedzał alarm, bo mogą być nieudane rozpalenia i przy okazji warto zweryfikować czystość paleniska

    W odpowiedzi na: Przekroczona max. temp. palnika #60985
    Patrol
    Uczestnik

    problem występuje podczas rozpalania?

    W odpowiedzi na: httronic 800 podłączenie pod agregat. #71561
    Patrol
    Uczestnik

    Cześć. Piszesz 'agregat dobrej klasy’ , ale nic poza mocą o nim nie wiadomo. Tak w ciemno to proponuję jeden test – na zwiększonym obciążeniu sprawdź jak się zachowuje (podłącz jakąś farelkę albo suszarkę).

    W odpowiedzi na: Nadpalony podajnik #61362
    Patrol
    Uczestnik

    Wrzuć na forum kilka zdjęć łącznika

    W odpowiedzi na: Działanie pieca w przerwach dostawach prądu #71568
    Patrol
    Uczestnik

    Masz błąd. Silnik to 0,12kW czyli 120W. Jakieś niewielkie zużycie na sterownik i zamykasz się pewnie w okolicy 400W. Przetwornica 1000VA/ 800W to już daje spory zapas, więc z aku 100Ah (gdyby obciążenie 400W było stałe) masz min 3 godziny.