Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 946 z 960 (wszystkich: 1,014)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70805
    Patrol
    Uczestnik

    @ fonik:
    Jak spalanie przebiega dobrze to zostaw jak jest. Pytałem o ilość rozpaleń/wygaszeń, bo dla dobrze izolowanego domu przy Twoim metrażu kocioł jest i tak przewymiarowany. U mnie 220m2 po podłogach, z czego ze 180 do ogrzania, przy minimalnej mocy (palnika) ok 5kW wchodzi i tak w nadzór, a spalanie przy spapranej instalacji mam ok 20kg/dzień. Wystarczyłoby więc ok 4,2kW, ale to moc daleka od optymalnej. Jak obliczałem zapotrzebowanie dla -20 to i 15kW było z zapasem, ale 'mniejszych’ kotłów nie było w ofercie. Pamiętałem tylko, że pojawiła się wersja, którą posiadasz, tj. 12kW z modulacją 3-12, ale pojemność ta sama co 15kW, palnik też ten sam, dlatego napisałem, że możesz zostawić swoje parametry. Inna kwestia to moc palnika, która nie jest 1:1 mocą kotła (dla palnika podawana jest sprawność w kotle do 96%, a są jeszcze inne straty). Sprawdzaj czy paliwo spala się całkowicie, czy nie ma spieków, czy nie ma smolenia – wszystko o płomieniu i optymalnym spalaniu opisywał wcześniej serwis. Zalecane są wyższe temp pracy kotła i powrót nawet 60st, ale 55 będzie też dobrze. Ja teraz testuję tryb standard z pominięciem mocy 50% – trzymam między 6-9kW. Jak dotąd żadne zmiany nie przyniosły różnic większych niż 1-2kg/dobę, a pogoda zmienną jest, więc i miarodajność wątpliwa.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70808
    Patrol
    Uczestnik

    Witam,
    Proszę o sugestie do moich ustawień pieca 12 kW:
    Powierzchnia ogrzewana 117 m2 dom docieplony styr. 15 okna 3 szybowe ogrzewanie podłogowe + kaloryfery, termostat pokojowy
    Moc grzewcza pieca 4 -15
    Pellet zważony 11.1 kg/h
    Temp. zadana 65
    100% moc nad – 35%
    100 praca – 5.4 s
    50% – 32%
    50% – 3.5 s
    30% – 27%
    30% – 2 s
    Histereza 15, min FL 0 max FL 100

    Przekraczasz moc nominalną w trybie 100% – przy podawaniu 5,4s dostajesz ok 15kW moc palnika, więc tu możesz swobodnie zejść na 4,3s, chyba że zależy Ci na szybszym dobiciu do temp zadanej to sobie zostaw.
    Jaką masz temp. powrotu podczas pracy w okolicy temp zadanej i zaraz po rozpaleniu jak wychodzi z postoju/nadzoru?
    Zmniejsz histerezę na 10 lub podnieś temp kotła na 70-75 to przy histerezie 15 dostaniesz po wygaszeniu minimum 55-60 st, a nie jak teraz 50st na kotle.
    Tak ciekawości przy Twoim metrażu i obecnych ustawieniach ile mas wygaszeń w ciągu doby? (instalacja z buforem czy bez?)
    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70814
    Patrol
    Uczestnik

    Serwis1 dzięki za info
    jeszcze mam pytanie dot. działania pompy mieszacza (zasilanej fizycznie ze styków pompy mieszacza) – jak dla w/w przykładu wygląda jej cykl załącz/wyłącz gdy funkcja „wył. pompy od termostatu” jest na NIE? Chodzi o tryby:
    włączana co
    włączona podłoga
    pozdr

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70816
    Patrol
    Uczestnik

    Nie chcę zakładać nowego tematu, a mam wątpliwości co do ustawienia „temperatury załączenia co” w daspell.
    Jak to jest w praktyce realizowane przez EM890, tj. czy niezależnie od trybu kotła (nadzór czy postój) po zejściu temperatury kotła poniżej zadanej wartości „temperatury załączenia c.o.” pompa powinna się wyłączyć?

    Przykład: Tzadana kotła = 65 (hist 15st), w postoju schodzi do 50, a temp. załączenia pompy c.o. jest ustawiona na 55 – czy w przedziale 50-54,9 pompa powinna być odstawiona?
    Nie przywiązywałem do tego nigdy uwagi, bo zawsze temp. załączenia pompy c.o. miałem poniżej zakresu pracy kotła z uwzględnieniem histerezy.
    Ostatnio zwiększyłem testowo histerezę i w przykładzie jak powyżej pompa pracowała non stop. Zmieniając wartość zał. co wyszło mi, że pompa wyłącza się dopiero przy różnicy temperatur (pomiędzy kotłem, a zadaną temp zał. c.o.) równej histerezie, w związku z tym czy dla omawianego przykładu wyłączyłaby się dopiero przy 40st (55-15)?
    Co ciekawe gdy kocioł jest w postoju i ma np. 53st, a temp. załączenia c.o. jest 55 to pompa działa, ale jak wyłączę chwilowo zasilanie sterownika, to po ponownym podaniu napięcia pompa już nie pracuje i wystartuje dopiero przy 55st.

    Proszę o info czy tak właśnie powinien reagować sterownik na wartość „temperatury załączenia co” ?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70819
    Patrol
    Uczestnik

    zła kaloryczność, dla pelletu przeważnie 4,9-5,3 kwh/kg, a u Ciebie 16 – popraw albo wpisz to co masz przygotowane 'na dzień dobry’ w pliku, czyli podawanie 6/4/2,4 sek odpowiednio dla 100/50/30 % dostaniesz wówczas moc od ok 8 do prawie 20kW

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70821
    Patrol
    Uczestnik

    Można jeszcze raz link do przelicznika bo tamten coś przestał działać.

    sprawdź ten link:
    MOC PALNIKA

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70824
    Patrol
    Uczestnik

    Witam
    Pellet był ważony wychodzi 13 kg na godz. ustawienia to:
    moc 100: 39% – 4,5
    moc 50: 33% – 2,5
    moc 30: 30% – 1,0

    nie wiem czy zwiększenie podawania pomoże? Przy tym podawaniu zauważam niedopalony pellet na palniku po wygaszeniu pieca.

    Zmień podawanie, ja mam 15kW przy ponad 200m2 a i tak przy tych temp. kocioł się wygasza;
    w tym poście LINK wrzuciłem prosty przelicznik mocy palnika – ściągnij, wpisz swoje dane i zobacz co dostaniesz. Zakładając, że cykl pracy masz 20s to przy minFL 0% dostaniesz niecałe 3,5kW mocy, a przy max FL100% masz 15,5kW, a zalecana moc min przy kotle 20kW to 8kW. Ustawienia podawania masz więc do korekty. Moc możesz potem ograniczać wydłużeniem czasu pracy (a konkretnie czasu przerwy podawania).

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70830
    Patrol
    Uczestnik

    Witam

    Maksymalna temperatura palnika jest ustawiona na 90oC. Warto, aby temperatura nie była wyższa niż 70oC.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Tpalnika jest w przedziale 30-:-40st więc zostaje na 10Pa.
    pozdr

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70833
    Patrol
    Uczestnik

    komin mam fi 180, obecna nastawa 15Pa, a co do temp palnika po zmianie na 10Pa jaki wzrost temp. uznać za krytyczny, przy którym należałoby by wrócić do pierwotnej nastawy?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70835
    Patrol
    Uczestnik

    mam od kilku dni regulator ciągu w trójniku wyczystkowym – pytanie do Serwis1 jaki ustawić min ciąg, bo na stronce w opisie DasPell podano min 15Pa, w dokumentacji pdf z kolei 20Pa, a spotkałem też opinie, że dla pelleciaków wystarczy 10?

    W odpowiedzi na: Zawiesza Pellet #67968
    Patrol
    Uczestnik

    Witam

    W tym wypadku pomóc może wysunięcie o około 1 cm ślimaka w uchwycie przy motoreduktorze (ślimak będzie bardziej wysunięty na końcu podajnika). Część pobierająca pellet będzie dłuższa więc bardziej będzie ingerowała w osuwające się paliwo.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    jeśli to uwaga dla mnie to już mam na maxa wysuniętą sprężynę i żałuję, że jest tak krótko przycięta – jej koniec przypada mniej więcej na połowę łyżki, do tego przy motoreduktorze też już jest wysunięta, więc musiałbym zdobyć nową sprężynę – macie jakieś odcinki na zbyciu?
    pozdr

    W odpowiedzi na: Zawiesza Pellet #67970
    Patrol
    Uczestnik

    A jak się zachowywał przy pellecie 6mm? pytam, bo wziąłem ostatnio na testy barlinka F1 power (8mm) i podajnik kiepsko sobie z nim radził. Objawy miałem takie, że przykładowo na 5 cykli załączenia podajnika 2 cykle to był pusty przelot (nic nie wylatywało z rury w stronę palnika). Takie zachowanie było niezależne od stopnia zapełnienia zasobnika. Wpływało to oczywiście na przekłamania sterownika przy zliczaniu spalonego paliwa. Na 6mm nigdy problemów nie miałem.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70840
    Patrol
    Uczestnik

    witam
    nie wiem czy pod adresem zamowienia@heiztechnik.pl ktoś urzęduje, bo właśnie po raz trzeci wysłałem zapytanie dot. ceny i wymiarów czujnika spalin ct2s do naszych kotłów;
    może tu uda się szybciej uzyskać taką informację?
    poza ceną chciałbym wiedzieć jaka jest długość przewodu (czy trzeba go przedłużać we własnym zakresie) i przy okazji proszę Serwis o info jak wygląda mocowanie takiego czujnika w rurze (jakiś opis/instrukcja montażu byłaby pomocna).
    z góry dzięki, pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70849
    Patrol
    Uczestnik

    Na tym forum nie ma opcji PW, a publicznie wolę nie podawać maila. Jak chcesz podaj swojego albo zapraszam na http://forum.info-ogrzewanie.pl/ (jestem pod tym samym nickiem co tutaj)
    pozdr

    W odpowiedzi na: Q Pellet Duo 25kW #68297
    Patrol
    Uczestnik

    Regulator ciągu powinien rozwiązać problem. Tu masz kilka propozycji:
    http://www.darco.com.pl/oferta/p,82,regulatory-ciagu-kominowego.html
    Ja wkrótce montuje wersję do wyczystki.