Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWISUczestnik
Wydaje się że wszystko jest w porządku.
Co do temperatury, to im wyższa będzie temperatura kotła, tym bardziej będzie wygrzany powrót.
Temperatura 45 na powrocie nie jest zła. W tym rozwiązaniu chodzi o to, aby zawsze, jak temperatura jest poniżej 55 na powrocie, to działało podmieszanie. Nie jest to jak widać zwór, który tę temperaturę stabilizowałby idealnie.SERWISUczestnikKonkretnie między trójnikiem a pompą kotłową
SERWISUczestnikJak dla mnie przy pompie podmieszania powrotu powinien być zawór zwrotny
SERWISUczestnikNajpewniej dmuchawa jest do wymiany. Napisz zgłoszenie na serwis@heiztechnik.pl i koledzy się z Tobą skontaktują
SERWISUczestnikNie wypowiem się na temat instalacji, bo jej nie widzę, przydałby się jakiś, choćby odręczny schemat.
Co do przepływomierza, to nie ma on żadnego znaczenia dla działania instalacji.
Mierzy on przepływ a sterownik przelicza to na ilość wyprodukowanej energii. Co do podłączenia, to ktoś wykorzystał przewód czterożyłowy i dwie żyły obciął.SERWISUczestnikpo pierwsze kawałki są zbyt duże, po drugie jest go za dużo
SERWISUczestnikJaka jest w tym czasie temperatura wody kotłowej?
SERWISUczestnikMożliwe, że kolano już się wytarło.
Musiałbyś je wykręcić i sprawdzić.SERWISUczestnikNie wiem czy dobrze rozumiem, popiół z ostatniego zdjęcia jest z komory powietrznej palnika?
SERWISUczestnikMożesz kupić dedykowany scoSTER z dodatkową funkcją panelu zdalnego w wersji standard lub z dotykowym ekranem.
Możesz też kupić zwykły programator tygodniowy dwustanowy, każdej dowolnej firmy, lub nasze, firmowane przez naszą firmę.
Attachments:SERWISUczestnikNa jedną dobę, w celu obserwacji zwiększ dwukrotnie szczelinę na przysłonie dmuchawy
SERWISUczestnikEwidentnie widać brak powietrza do spalania, więc są dwie możliwości, albo za mało powietrza, albo za dużo paliwa.
Ciekawe też, kiedy to się dzieje, czy podczas pracy czy w podtrzymaniu. Być może to w podtrzymaniu daje za dużo paliwa, a teraz kocioł w podtrzymaniu działa dość często.
Widzę że kocioł ma pięć lat, czy wcześniej było wszystko w porządku?
Trzeba się zastanowić, co się mogło zmienić?SERWISUczestnikWbrew pozorom, im wyższa temperatura kotła tym większe są oszczędności. Oczywiście nieznacznie, o kilka stopni wzrośnie temperatura spalin, ale znacznie poprawi się jakość spalania, co w efekcie daje wyższą sprawność i mniejsze zużycie paliwa.
SERWISUczestnikDlatego pali Ci się rozwarta zworka, bo masz aktywowane oba termostaty, kotła i zaworu, a podłączony masz tylko zaworu.
Co do pracy kotła, to przecież nie pracuje on w trybie ciągłym, a rozpala się i wygasza.SERWISUczestnikDlatego pali Ci się rozwarta zworka, bo masz aktywowane oba termostaty, kotła i zaworu, a podłączony masz tylko zaworu.
Co do pracy kotła, to przecież nie pracuje on w trybie ciągłym, a rozpala się i wygasza. -