  • W odpowiedzi na: HT DasPell LuxGL jak go okiełznać #71912
    SERWIS
    Uczestnik

    Spróbuj wyjąć czujnik i dać go przylgowo do rury na opaskę. Nałóż na niego odrobinę izolacji.

    Być może wtedy odczyt będzie szybszy i bardziej dokładny.

    W odpowiedzi na: Das pell GL 20 #62229
    SERWIS
    Uczestnik

    Najpierw powrót. Czujnik daj przed pompą od strony instalacji i staw załączanie pompy na 50 stopni. Wtedy zawsze, jak z instalacji będzie wracała woda o temperaturze niższej niż zadane 50, to pompa będzie pracowała i chroniła powrót.

    Teraz rozpalanie. Zwiększ czas grzania grzałki na 15 sekund i dawkę paliwa na 120%

    W odpowiedzi na: Das pell GL 20 #62233
    SERWIS
    Uczestnik

    1. Rozpalanie – sądzę że może należy o jakieś 20 sekund wydłużyć czas pracy grzałki w rozpalaniu. Pellet dębowy jest twardszy i trudniej odgazowuje i to może być przyczyną braku rozpalania za pierwszym razem.

    2. Temperatura powrotu – zależy od prędkości przepływu wody przez instalację. Z reguły przyjmuje się spadek temperatury między zasilaniem i powrotem z obiegu grzejnikowego około 15 – 20 stopni, z podłogowego 5 – 10 stopni. Jednak trzeba zauważyć, że jeśli masz mieszacz, to on sam od razu obniża temperaturę zasilania do załóżmy to 30 stopni na podłogówkę i powrót może mieć 23 stopnie. Trudno więc jednoznacznie to określić, dlatego powinno być wykonane odpowiednie zabezpieczenie.

    W odpowiedzi na: Ciemna komora spalania #72082
    SERWIS
    Uczestnik

    Dzięki za wiadomość, myślę że każdy powinien przeczytać to co napisałeś 🙂

    W odpowiedzi na: nie udane rozpalenie #62290
    SERWIS
    Uczestnik

    Być może przy tej mocy minimalnej jest za mało płomienia spowodowane małą ilością paliwa.

    Sprawdź jak jest wydajność podajnika. Czasami dzieje się tak jak na dole zbiornika paliwa uzbiera się dużo syfu, pyłu i takich tam.

    Jeśli by to wszystko nie pomogło, to może trzeba będzie wymienić fotokomórkę i napiszesz zgłoszenie do serwisu.

    W odpowiedzi na: RED EKO DUO 25 KW ustawienia pieca #65520
    SERWIS
    Uczestnik

    Ilość spalanego paliwa nie do końca zależy od kotła, ale często, a nawet zawsze od zapotrzebowania budynku na ciepło.

    Oczywiście zawsze mogą być spierniczone ustawienia i coś takiego może spowodować zwiększone zużycie.

    W kotle o którym piszesz jest stosunkowo łatwo go ustawić.

    1. Zweryfikuj wydajność podajnika poprzez przeważenie i wpisanie wydajności do sterownika

    2. Przywróć ustawienia fabryczne

    3. Zadbaj o dobre napowietrzanie kotłowni

    4. Po tym wszystkim wyczyść kocioł i po kilku dniach zrób zdjęcia palnika, popiołu i wymiennika

    W odpowiedzi na: Jak opanować Q EKO GL 30 #62238
    SERWIS
    Uczestnik

    0 to nie znaczy ze ustawienie dmuchawy jest zero, to zawsze jest jakaś wielkość, którą regulujesz +/- 10%

    W odpowiedzi na: Jak opanować Q EKO GL 30 #62240
    SERWIS
    Uczestnik

    Nie jest to łatwo wytłumaczyć. Szczelina powinna być na tyle duża, żeby nie brakowało powietrza do spalania podczas pracy dmuchawy, ale na tyle mała, aby kocioł w podtrzymaniu się nie przegrzewał.

    Sugeruję, abyś ustawił szczelinę między 2 a 3 cm, a resztę ustawiał mocą dmuchawy. Można założyć, że fabryczna wartość mocy dmuchawy będzie właściwa.

    Jeżeli zauważysz, ze wymiennik jest czarny i ma naloty sadzy, to należy stopniowo delikatnie zwiększać obroty dmuchawy, załóżmy raz na dobę. Jeśli jednak widzisz że wymiennik jest szary, czy wręcz jasny i popiół delikatnie się szlakuje, to znaczy że powietrza jest delikatnie za dużo i trzeba je odrobinę zmniejszyć. Należy dążyć do balansu pomiędzy całkowitym spalaniem i czystym wymiennikiem, a brakiem szlaki. Kilka kawałków niespalonego węgla w popielniku też nie jest problemem.

    W odpowiedzi na: Jak opanować Q EKO GL 30 #62243
    SERWIS
    Uczestnik

    Tryb HT Logic to tryb autoregulacji, opracowany w laboratorium na podstawie różnych kaloryczności paliw, różnych obciążeń. Kocioł sam moduluje wtedy moc.

    Do Ciebie wtedy należy wprowadzenie kaloryczności paliwa, mocy maksymalnej i ewentualnie niewielka korekta powietrza jeśli nie będzie dopalało lub szlakowało. Korekta powietrza jest czasami konieczna, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z nadmiernym ciągiem kominowym (można założyć RCK) lub w przypadku słabego napowietrzania i wtedy musimy zwiększyć obroty dmuchawy.

    W odpowiedzi na: Ustawienia pieca peletowego #62257
    SERWIS
    Uczestnik

    Więc napisz reklamację i przyjedzie do Ciebie serwis.

    Jak ma przyjechać serwis do Ciebie jeśli nic nie wie o Twoim istnieniu i o Twoich problemach?

    Jeżeli kocioł posiada usterkę, to napisz to w reklamacji.

    Na teraz widzę, że masz problem z ustawieniami, prawdopodobnie z nadmiernym ciągiem kominowym i z utrudnionym kontaktem z instalatorem, a całą winę zrzucasz na kocioł.

    W odpowiedzi na: nie udane rozpalenie #62292
    SERWIS
    Uczestnik

    Tak, w przypadku blokady podłogi paleniska rozpalanie będzie nieudane, ponieważ paliwo przesypuje się bezpośrednio do popielnika.

    W odpowiedzi na: Jak opanować Q EKO GL 30 #62245
    SERWIS
    Uczestnik

    Spróbuj ustawić kocioł według trybu HT Logic

    W odpowiedzi na: HT ONE podłączenie bezprzewodowego termostatu pokojowego #62251
    SERWIS
    Uczestnik

    Możesz podłączyć do sondy lambda.

    W odpowiedzi na: nie udane rozpalenie #62294
    SERWIS
    Uczestnik

    1. Spróbuj przeczyścić fotokomórkę

    2. Kocioł może nie osiągnąć temperatury zadanej z racji modulacji palnika. Palnik, a zarazem kocioł moduluje moc w zakresie 30 – 10o%. Jeśli się okaże że zapotrzebowanie na ciepło budynku będzie powyżej załóżmy to 40% mocy kotła, to może on dochodzić do temperatury zadanej, ale jej nie osiągać, gdyż jego moc w pobliży temperatury zadanej jest niewystarczająca. Jeśli chcesz aby osiągał temperaturę zadaną musisz zmniejszyć zakres modulacji, ale nie jest to wskazane.

    W odpowiedzi na: Ustawienia pieca peletowego #62260
    SERWIS
    Uczestnik

    RCK może być montowane w kanale spalinowym powyżej czopucha kotła.

    Temperaturę załączenia pomp możesz ustawić na 50 stopni.