  • W odpowiedzi na: Q EKO 25kw przesunięty deflektor? #77544
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Po ustawieniu czasu odłączenia pompy co na wartość inną niż 0 minut pompa załączać się będzie co ten czas na około 30 sekund. Czas ten jest zdefiniowany jako stały i nie można go zmienić. Przy ustawieniu czasu odłączenia pompy na 0 pompa załączy się dopiero po zwarciu styków termostatu pokojowego.
    Parametr „czas odłączenia pompy co” pomyślany był w celu ograniczenia wychłodzenia instalacji grzewczej.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 czujnik pogodowy #77725
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Odpowiadając na pierwsze pytanie zapytam, jakie są przesłanki po temu, żeby zastosować palnik typu BRUCER? Jest on tani ale czy jest dobry, to bym tego nie powiedział. Ja osobiście jestem przeciwnikiem BRUCERA. Uważam, że obrotówka Panceroplu jest o niebo lepsza, zwłaszcza jeśli idzie o parametry spalania.
    Jeśli idzie o spalanie drewna to nie widzę żadnych przeszkód w takiej eksploatacji.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: RED EKO DUO 25 #78435
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Jeżeli masz kocioł już dwa sezony to dobrze byłoby zajrzeć do ślimaka i do palnika.
    W zależności od tego, jakie stosujesz paliwo, mokre czy suche możesz mieć zużyty ślimak, jeżeli masz retortę obrotową to należałoby sprawdzić i oczyścić elementy obrotowe w palniku.
    Zdemontuj motoreduktor, wyjmij ślimak, odkręć dolną pokrywę komory powietrznej itp.
    Jeżeli chcesz możesz zlecić to również nam, ale o tym musisz rozmawiać z serwisem.
    Na teraz proponuję, abyś odkręcił dolne okno rewizyjne (pod kołnierzem montażowym zbiornika) i sprawdź, czy coś tam nie siedzi lub czy nie zablokowała się korona w palniku jeżeli masz obrotówkę.

    Pozdrawiam

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: RED EKO DUO 25 #78437
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Prawdopodobnie zablokował się ślimak. Spróbuj pomóc mu kluczem i jeżeli ruszy to znaczy, że masz do wymiany kondensator. Ile czasu ma Twój kocioł. Z reguły po okresie roku lub dwóch lat należy go wymienić.
    Jeżeli to nie pomogłoby to musisz wykluczyć awarię automatyki i w tym celu podłącz podajnik bezpośrednio do napięcia.
    Sprawny silnik i kondensator nawet po zablokowaniu ślimaka powinien ściąć zawleczkę.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: naczynie wzbiorcze #60191
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Nie do końca. Mufa ta jest poniżej górnej części kotła i w przypadku wystąpienia pary będzie się ona gromadzić w górnej części kotła i idąc w kierunku instalacji może zapowietrzyć ją i pompę.
    Jednak przyznam, że widziałem takie podłączenia i użytkownicy nie mieli z tym żadnych problemów.
    Wybór należy do ciebie, jednak ja zrobiłbym to na trójniku na zasilaniu.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q HIT – kilka pytań #60225
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Przepraszam kolego, ale niestety myślisz się. Cynkuje się stal czarną po to, aby uzyskała powierzchniowe właściwości antykorozyjne. Stali nierdzewnej, a taką jest też stał żaroodporna, nie cynkuje się, gdyż ona sama z siebie jest nierdzewną.
    Oczywiście lepiej byłoby, gdyby elementy te były wykonane ze stali żaroodpornej, lecz z tego co wiem nie powinno się wykonywać połączenia spawanego dwóch różnych typów stali. Co do powietrza wtórnego to nie twierdzimy, że to wymyśliliśmy, jednak jeszcze w tej chwili nie wszyscy to stosują.
    Ruszt wykonany jest z pojedyńczych sztabek żeliwnych, znormalizowanych, tak że nie będziesz miał problemu, gdy przypadkiem któryś się uszkodzi. Możesz go nabyć w każdym tzw. sklepie metalowym.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: 17 Bio Eco Duo owies i pellet #77797
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Tak jak napisałem, aby zmienić zakres obrotów dmuchawy musisz zadzwonić do serwisu.
    Rozumiem, że przysłony w tym momencie nie zasłoniłeś całkowicie.
    Lecący kondensat jest efektem wysokiej sprawności wymiany ciepła. W tym czasie widocznie masz niskie zapotrzebowanie na ciepło.
    Zadzwoń na telefon serwisowy i poproś do telefonu kolegę od forum, czyli mnie lub niech podadzą Ci mój numer. Spróbuję Ci pomóc przez telefon.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q HIT – kilka pytań #60227
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Nie ma znaczenia,czy jest to blacha cynkowana czy nie(myślę, że chodziło Ci o żaroodporną). Jest to blacha czarna 5 lub 6 mm. Dysza ta jest spawana na całej długości, dlatego też oddaje dużo ciepła do płaszcza wodnego i oprócz tego jest chłodzona powietrzem.
    Do tej pory chyba dwa razy zdarzyło się nam je wymieniać na około 20 tyś urządzeń.
    Wymiany niestety nie wykonasz sam, ale dla serwisu nie jest to jakiś duży problem.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: 17 Bio Eco Duo owies i pellet #77799
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    W związku z tym ustaw dmuchawę WPA 120, to jest ten sam typ silnika co WPA 06.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: nie dopala węgla #71434
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Najlepiej różnicę pomiędzy palnikiem stałym (standard), a palnikiem obrotowym (duo) możesz zobaczyć na stronie producenta palników: http://www.pancerpol.com.pl/dokumentacja.html.
    Palnik stały ma górny talerz płaski i patrząc na niego od góry widzisz tylko jeden element.
    Palnik obrotowy ma górny talerz z pierścieniem po obwodzie, a ponadto jak patrzysz od góry to widzisz dodatkowy element w środku tego talerza, który normalnie co któryś obrót ślimaka powinien się obracać i można go bez problemu wyjąć do góry pozostawiając główny talerz nie naruszony.
    Jednak z tego co piszesz to masz palnik stały.
    Jak pobierzesz sobie instrukcję palnika standardowego to pod koniec będziesz miał zdjęcia i pokazane będzie gdzie masz włożyć sylikon.
    Po tej operacji całe powietrze pójdzie przez środek palnika i dopali węgiel nie wychładzając kotła.

    Podczas palenia drewnem należy przymknąć przysłonę na dmuchawie po to, aby kocioł się nie wzbudzał. Otwór dmuchawy jest na tyle duży, że nawet przy wyłączonej dmuchawie przedostaje się tam tyle powietrza, że może zagotować kocioł.
    Dlatego przymknij dmuchawę i zwiększ obroty dla poprawnego spalania.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: 17 Bio Eco Duo owies i pellet #77801
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Twoje nastawy są z kosmosu. poniżej podaję prawidłowe:
    – czas pauzy – 30 sek
    – czas dmuchawy w podtrzymaniu – 5 sek
    – krotność podawania 1
    – czas oczekiwania – 10 min
    Oprócz tego powinny pojawić się nastawy dotyczące dmuchawy, ale to ktoś Ci wyłączył i dmuchawa pędzi z mocą maksymalną.
    Powinieneś ją zredukować i ustawić następująco:
    – obroty dmuchawy – 10 -15 (dla zamkniętej przysłony)
    – obroty dmuchawy w podtrzymaniu – 0.
    Jeżeli nie poradzisz sobie z obrotami dmuchawy to zadzwoń w tym celu do serwisu.

    Co do Twego problemu to jest on związany z brakiem podawania paliwa w podtrzymaniu. U Ciebie w podtrzymaniu paliwo było podawana jeden raz na godzinę postoju i dlatego cofał się żar.
    Według moich ustawień paliwo w podtrzymaniu będzie podawane raz na dziesięć minut. Ponadto w podtrzymaniu będzie bardzo mała ilość powietrza i żar nie będzie rozdmuchiwany.

    W MENU SERWIS odnajdź parametr TYP DMUCHAWY i zmień na WPA 07

    Mam nadzieję, że moje nastawy się sprawdzą i napisz coś o rezultatach.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q eko duo 35kw ustawienie dmuchawy #77378
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Jeżeli popiół się spieka to skróć przerwę podawania paliwa do 25 sek.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Dym w zasobniku #77374
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Po pierwsze, podczas dosypywania paliwa do zbiornika wcześniej należy nacisnąć przycisk STOP. Pokrywę zbiornika należy otwierać dopiero po zatrzymaniu się dmuchawy.
    Jeżeli natomiast mimo wyłączonej dmuchawy dym wydostaje się ze zbiornika to należy sprawdzić ciąg kominowy lub nawiew powietrza.
    Przy sprawnym ciągu kominowym i napowietrzaniu kotłowni po otwarciu zbiornika powinno wręcz ciągnąc przez niego powietrze.

    Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

    W odpowiedzi na: 17 Bio Eco Duo owies i pellet #77803
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Mam propozycję, abyś przesłał mi swoje nastawy z MENU UŻYTKOWNIKA.
    Doraźnie proponuję, abyś otworzył drzwi wyczystki kominowej.
    Czekam na Twoje nastawy

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: kocioł ht 25kw #60194
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Nie chciałem odpowiadać na Twój post, gdyż najlepiej byłoby, abyś dostał taką odpowiedź od któregoś z użytkowników.
    Uważam, że takie pytanie powinieneś zadać na info-ogrzewanie, a tam jest większ ilość użytkowników polemizujących na tematy ogólne. Jak widzisz tu są zadawane bardziej techniczne pytania, co nie znaczy, że Twoje pytanie nie jest zasadne.
    Obiektywnie podchodząc do tematu każdy kocioł dobrej jakości powinien spalić około 20 – 30 % paliwa więcej niż potrzeba na ogrzanie obiektu.
    Kocioł zasypowy o mocy 25 kW według mnie powinien być montowany dla powierzchni domu nie większej niż 200 m2.
    Dom o takiej powierzchni przy założeniu, że jest dobrze zaizolowany powinien mieć zapotrzebowanie na węgiel około 40 kg na dobę.
    W związku z tym kocioł ten powinien wytrzymać około 15 godzin na jednym zasypie przy umiarkowanych temperaturach.
    Dla uzyskania efektu dobrego spalania i długiego czasu stałopalności proponuję, abyś do wyczyszczonego kotła wsypał węgiel i rozpalił od góry. Jeśli idzie o ustawienie dmuchawy, to staraj się nie ustawiać ich zbyt wysoko. Lepiej jest jeśli kocioł rozpala się powoli i nie wchodzi zbyt często w podtrzymanie.
    W razie dalszych niejasności pisz, a ja postaram się jakoś Tobie odpowiedzieć.

    Pozdrawiam