    Witam

    Najlepiej byłoby, gdybyś napisał mi jakie posiadasz ustawienia podawania paliwa, czyli jaki masz czas pauzy podawania i wtedy byłbym w stanie dobrać pozostałe.
    Jednak dla Twojej powierzchni zaproponowałbym następujące ustawienia:
    – czas pauzy podawania – 30 sek
    – obroty dmuchawy – 8 do 10 (tylko dla dmuchawy WPA 07)
    – czas oczekiwania – 10 min
    – obroty dmuchawy w podtrzymaniu – 1
    – czas dmuchawy w podtrzymaniu – 10 sek.
    – krotność podawania – 3 (kocioł na parterze); 2 (kocioł w piwnicy).
    Jeżeli będziesz miał problem z ustawieniem dmuchawy, gdyż maksymalną wartość, jaką można ustawić jest prawdopodobnie 5. Jeżeli jeszcze nie wiesz, jak zwiększyć zakres regulacji dmuchawy to musisz wykonać telefon do serwisu, a koledzy pomogą Ci zmienić ten zakres.
    Co do wielkości ilości powietrza do spalania to staraj się, aby była ona jak najniższa, ale na tyle wysoka, aby dopalić całe paliwo. Obecność szlaki (pozlepiany popiół) świadczy o nadmiarze powietrza.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO 25kw przesunięty deflektor? #77547
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Na pytanie dotyczące ceny sterownika musi odpowiedzieć Ci serwis.
    Jednak z tego co wiem nie można dokonać aktualizacji tego sterownika. Dopiero sterownik HT tronic 500 ma możliwość aktualizacji.
    Tango Negro jest prostym sterownikiem i w jego przypadku po rozwarciu styków termostatu kocioł przechodzi w podtrzymanie. Wychodzi z tego stanu po spadku poniżej temperatury załączenia pompy co. Proponuję, abyś podniósł wyżej parametr OnP (temperaturę załączenia pompy).
    Jednak z tego co widzę to chyba zostało uszkodzone wyjście na pompę i dlatego pracuje ona cały czas. Spróbuj nacisnąć STOP i zobacz czy przestanie działać.
    Jest to używany sterownik i myślę, że powinieneś porozmawiać z naszym serwisem żeby za dopłatą cwu tak jak jest w cenniku na sterownik HT tronic 500, tyle że używany, poreklamacyjny.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO #77411
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Wydaje mi się, że spalanie co do ilości masz chyba nie najgorsze.
    Co do przysłony na dmuchawie to jest ona głównie do przymykania jej podczas spalania na ruszcie po to, aby kocioł się nie wzbudzał.
    Ponadto w przypadku zbyt dużego ciągu kominowego i braku możliwości regulacji z poziomu automatyki proponujemy przydławienie przysłoną i wtedy regulacja obrotami staje się skuteczna.
    Jeżeli idzie o ustawienie optymalnego spalania to robisz to tylko ilością powietrza. Ilość powietrza do spalania powinna być jak najmniejsza, ale na tyle duża, aby spalanie było prawie zupełne.
    Lepiej jest, gdy w popielniku znajdziemy kilka kawałków niespalonego węgla, niż nadmiarem powietrza chłodzimy od środka kocioł.
    Niedobór powietrza widzimy w postaci dużej ilości sadzy w górnej części kotła i dużej ilości niespalonego węgla w popielniku. Nadmiar powietrza objawia się wytopioną szlaką i w postaci pozlepianych grudek.

    Pozdrawiam i również życzę wszystkiego najlepszego.

    W odpowiedzi na: Q EKO 25kw przesunięty deflektor? #77549
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Widziałem Twoje zdjęcia na innym forum.
    Wydaje mi się, że węgiel który spalasz jest super jakości węglem czeskim, brunatnym.
    Dobrej jakości węgiel nie ma aż tak długiego płomienia, a i popiół wygląda trochę inaczej.
    Twój popiół wygląda na dość kruchy, jak z węgla o niskiej kaloryczności.
    Wydaje mi się, że taka ilość popiołu o jakiej piszesz jest dość duża, z reguły popiołu jest jedno wiadro ze zbiornika, a u Ciebie wyjdzie około 2,5 wiadra średniej wielkości.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: nie dopala węgla #71437
    SERWIS
    Uczestnik

    A czy pytałem Ciebie o klejenie palnika, bo z tego co piszesz wynika, że masz palnik bez obrotu, a on musi być uszczelniany.
    Zapewne węgiel masz niedopalony po przeciwnej stronie od zbiornika patrząc.

    Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO #77413
    SERWIS
    Uczestnik

    Na szbko, napisz mi jaki masz czas pauzy podawania, obroty dmuchawy, typ dmuchawy z tabliczki znamionowej, i wielkość swego domu.
    Zwiększumy ilość węgla i kocioł uzyska bez problemu zadaną temperaturę.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO #77415
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Mam prośbę, nie próbuj sam tylko zadzwoń do nas, a wydaje mi się, że dużo szybciej dojdziesz do żądanych efektów.
    Musisz widzieć jedno, jeżeli chcesz zwiększyć moc musisz zwiększyć ilość paliwa, a następnie aby to paliwo dopalić musisz podać odpowiednią dawkę powietrza.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Piec ECO DUO 25 KW #77483
    SERWIS
    Uczestnik

    Wzajemnie i zawsze służymy pomocą.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Piec ECO DUO 25 KW #77485
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Jeżeli potrzebujesz dalszego zwiększenia mocy kotła musisz postępować jak dotychczas, czyli zwiększać ilość paliwa poprzez kolejne skrócenie czasu przerwy podawania o kilka sekund (około 5 sek.) i delikatne zwiększenie ilości powietrza o np. jedną jednostkę.
    Powinno to spowodować dalsze zwiększenie mocy.
    Jeżeli efekty będą niewystarczające to musisz postępować dalej tak jak opisałem.
    Poniekąd sam zauważyłeś, że postępowanie w ten sposób daje pozytywne rezultaty.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO #77418
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam Szanownych kolegów!

    Po pierwsze to wydaje mi się, że zaczynanie postu od wyrażania swej ogromnej dezaprobaty do dokonanego zakupu bez uprzedniej próby nawiązania choćby małej nici porozumienia z serwisem jest według mnie nie na miejscu.
    Mając kiepskiej jakości węgiel mogłeś podnieść moc kotła poprzez zwiększenie ilości paliwa, a osiąga się to poprzez skrócenie czasu przerwy podawania paliwa. Jednak oprócz ilości podawanego paliwa, która to przekłada się wprost na moc kotła należy dokonywać korekt ilości powietrza na taką, jaka pozwoli na całkowite spalenie podawanego paliwa, ale również na tyle małą, aby jego nadmiar nie powodował wychładzania kotła i nie powodował powstawania spieków, tzw. szlaki.
    Co do zmiany paliwa na paliwo o lepszej jakości (lepszej kaloryczności jak domniemam) należałoby zwiększyć ilość powietrza (obroty dmuchawy), które dla spalania dawki paliwa o gorszej jakości było wystarczające, ale nie dla paliwa dobrej jakości.
    Reasumując, w celu ustawienia większej mocy należy skrócić przerwę podawania paliwa w celu zwiększenia ilości paliwa do spalania i dokonania korekty obrotów dmuchawy w celu uzyskania optymalnej jakości płomienia.
    Jeżeli będziecie mieli problemy proszę o kontakt telefoniczny i dołożymy wszelkich starań w celu pomocy w zakresie regulacji waszych urządzeń.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO 15 popiol spieki ilosci #77432
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Co do ilości spieków to teoretycznie jest to bardzo zależne od jakości ekogroszku. Jednak duże znaczenie ma ilość powietrza. Proponuję, abyś zmniejszył jego ilość i obroty dmuchawy ustaw na 3. Jeżeli nastąpi poprawa możesz czynność tą powtórzyć aż do uzyskania żądanego efektu.
    Nie zawsze nasze propozycje nastaw są idealne ze względu na różne parametry komina, paliwa, napowietrzania kotłowni itp.
    Co do kaloryczności węgla uważam że nie ma sensu przesadzać ze zbyt kalorycznym paliwem.
    Jeżeli kaloryczność jest zbyt duża możesz mieć problem z jego dopaleniem. W kotłach niskotemperaturowych temperatura spalania jest zbyt niska i podczas spalania może zacząć wytrącać się sadza. Niestety próba dopalenia tej sadzy może skończyć się spadkiem sprawności wywołany zbyt dużym nadmiarem powietrza.
    W tej sytuacji należy podwyższyć temperaturę na kotle do około 75 stopnie.
    Co do popiołu to muszę się temu przyjrzeć.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: piec q plus 15 #71388
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Miał pali się tylko od góry i oczywiście musi on być moczony.
    Więcej informacji napiszę Ci po świętach.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: parametry #77435
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Po pierwsze musisz sprawdzić jaką masz dmuchawę i odpowiednio wybrać dmuchawę w MENU SERWIS / TYP DMUCHAWY. Ustawienie to powinno być poprawne, ale dla wszystkiego możesz to sprawdzić.
    Poniżej podaję nastawy dla poszczególnych dmuchaw:

    Czas pauza.pod. – 50
    czas dmuch.podt. – 10
    krotn.podawania – 2
    czas oczekiwania – 10
    obroty dmuchawy – 1 (dla dmuchawy WPA 07 – 4)
    obr.dmuch.podt – 1

    Przysłona na dmuchawie całkowicie otwarta.
    Musisz też popatrzeć na popiół, czy nie masz w nim spieków.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q Pellets Duo #78339
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Rozmawiałem z konsultantem technicznym / koordynatorem serwisu i ustaliliśmy, że któryś z naszych kolegów będzie musiał do Ciebie podjechać.
    Temperatury wody w instalacji i na czujniku mogą się różnić nieznacznie z powodu pewnej odległości pomiędzy pochwą czujnika temperatury a wyjściem gorącej wody. Jednak różnica ta nie powinna być wyższa niż 2 – 5 stopni.
    Istnieją dwie możliwości, albo pochwa czujnika jest zbyt głęboka, lub zbyt płytka.
    W tej chwili ciężko jest nam to określić.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q HIT – kilka pytań #60229
    SERWIS
    Uczestnik

    Z tą mocą to poniekąd prawda. Jednak piszesz o wykwitach w kominie i musisz liczyć się z tym, że im większy kocioł tym większe ryzyko wystąpienia wykwitów.
    Nawet przy dużej temperaturze na kotle w momencie powolnego przepływu spalin wychłodzą się one na tyle że wyleją kondensat w kominie.
    Zawsze polecamy wykonanie wkładki kominowej. Zmniejszy to ryzyko wystąpienia wykwitów i poprawi ciąg kominowy polepszając spalanie.