Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,231 z 1,245 (wszystkich: 1,575)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 czujnik pogodowy #77753
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Na naszej stronie masz schematy hydrauliczne. Jeżeli idzie o sterowanie podłogowe, to z reguły robi się to na zaworze mieszającym i w przypadku osiągnięcia temperatury zadanej w pomieszczeniu, po rozwarciu styku termostatu pokojowego powinien zamknąć się zawór mieszający, a pompa powinna pracować ciągle wyrównując temperaturę podłogi na całej jej powierzchni.
    Reasumując, powinieneś podłączyć tą pompę pod wyjście pompy zaworu. Będzie ona pracowała co prawda ciągle, ale np. jeżeli w kotle wygaśnie i temperatura na nim spadnie, to w tym czasie pompa ta się wyłączy.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: PROSZĘ O POMOC -Q HIT PLUS 7 – temp. kotła 98 stop #60295
    SERWIS
    Uczestnik

    Tak, jeżeli masz dużo sadzy to albo uchyl delikatnie przysłonę na dmuchawie lub zwiększ obroty dmuchaw.
    Palisz węglem, więc od czasu do czasu po wyczyszczeniu kotła warto jest zasypać go węglem i rozpalić od góry. Kocioł dłużej będzie palił się na jednym załadunku a i sadza się dopali.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 czujnik pogodowy #77756
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Nie chodziło mi o kamienie z „podwórka”, lecz o elementy wyglądające jak fragmenty skał wapiennych. Co do lepszego spalania to wydaje mi się że w tej chwili osiągnąłeś optimum jakości przy tym paliwie. Przyglądając się popiołowi nie widziałem tam czarnych kawałków węgla, więc nie ma możliwości lepszego spalenia. Teoretycznie polepszenie spalania można osiągnąć poprzez zwiększenie powietrza, ale zacznie znów tworzyć się szlaka, a nadmiar tlenu spowoduje wychładzanie wewnętrzne kotła.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 czujnik pogodowy #77758
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Rzeczywiście, wygląda, że wszystko jest w porządku.
    Cieszę się, że moja pomoc była skuteczna.
    Gdybyś miał inne problemy lub chciałbyś podzielić się swymi ciekawymi spostrzeżeniami to pisz.

    Tak na marginesie to w tym popiele widzę chyba sporo kamienia?

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: PROSZĘ O POMOC -Q HIT PLUS 7 – temp. kotła 98 stop #60297
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Czyli moje rady okazały się skuteczne.
    Napisz jak będzie się zachowywał kocioł po zmianach dokonanych przez instalatora.
    Gdyby kocioł zaczął dymić lub wytrącać sadzę to zwiększ obroty dmuchawy maksymalne, gdyż przy całkowicie zamkniętej przysłonie może mu brakować tlenu do spalania.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: GŁOŚNA PRACA PIECA #71455
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Dzwoń szybko do serwisu żeby wprowadzić poprawne ustawienia, wydaje mi się że masz za dużo powietrza a to prowadzi do zniszczenia palnika. Musisz szybko zmniejszyć ilość powietrza.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Kocioł na ogrzewanie mieszkania #77781
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Prosiłbym jednak, abyś potwierdził mi, czy posiadasz palnik typu BIO czy retortę węglową.
    Wczoraj pisałeś mi, że masz niedopalone paliwo mimo tak małego podawania a ja zasugerowałem, abyś podwyższył obroty dmuchawy. Dziś zaś piszesz, że masz spieki (myślę, spieczone popioły – szlaka) co świadczy o nadmiarze tlenu.
    Wydaje mi się, że lepiej będzie, jeśli zadzwonisz do mnie jutro i porozmawiamy przez telefon i łatwiej będzie nam dojść do sedna.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ustawienia Eko 15 na jesien. #77632
    SERWIS
    Uczestnik

    Chodziło mi o obroty dmuchawy e trybie PRACA. Natomiast sugeruję, abyś obroty dmuchawy w podtrzymaniu obniżył do dwójki.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Czym najlepiej Palić Q HIT Plus20 #60303
    SERWIS
    Uczestnik

    Jeżeli chcesz poeksperymentować, to aby spalać miał w tym kotle trzeba zaślepić szczeliny powietrza wtórnego na tylnej ścianie kotła. Dla spalania miału są one zbyt duże i całe powietrze idzie nimi a nie przez miał i dlatego go nie rozpala. Przejściowo możesz zaślepić je sylikonem termicznym na próbę. Po teście będziesz mógł je udrożnić, gdyż do drewna lub węgla są one niezbędne.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 – szeregówka 120-140 m + CWU #77852
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Czujnik? Czujnik temperatury zewnętrznej powinieneś mieć w komplecie. Jeżeli go zagubiono to musisz kupić kolejny i musi to być taki sam czujnik, chodzi o jego charakterystykę.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: eko duo 25 kW #77625
    SERWIS
    Uczestnik

    witam

    Właśnie, wydaje mi się, że jest coś nie tak, albo wszystko pracuje na jednej pompie albo jest coś źle podłączone.
    Napisz ile masz pomp i sprawdź, pod jakie wyjścia są one podłączone.
    Jednak najlepiej będzie, jeżeli zadzwonisz na nasz numer serwisowy i porozmawiasz o tym z naszymi konsultantami.
    Jeżeli pompa cwu byłaby dobrze podłączona, to powinna się wyłączyć po osiągnięciu zadanej temperatury i temperatura cwu nie powinna rosnąć, no chyba że zbiornik grzany jest w grawitacji.
    Sprawdź jeszcze, czy odpowiednio powkładano Ci czujniki kotła, cwu, kosza i zaworu.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Kocioł na ogrzewanie mieszkania #77783
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Zaskoczony jestem podawaniem paliwa, przy takiej przerwie podawania (125 sekund). Z reguły użytkownicy stosują pauzę około 50 sekund.
    Jeżeli nie przepala Ci miału, to zwiększ obroty dmuchawy, żeby go przedmuchać.
    Resztę pozostaw bez zmian.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q Eco Duo 25 #77629
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Deflektor powinien wisieć około 10 do 15 cm nad palnikiem. Im niższa moc, tym niżej deflektor.
    Temperatura kosza powinna być około 20 stopni wyższa niż temperatura w kotłowni.
    Podam Ci na tą chwilę wstępne nastawy do MENU UŻYTKOWNIKA:
    – czas pauzy podajnika – 50 s
    – obroty dmuchawy – 1(dmuchawa WPA 06) lub 3 (dmuchawa WPA 07)
    – czas oczekiwania – 10 min
    – krotność podawania – 2
    – czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu – 10 s
    – obroty dmuchawy w podtrzymaniu – 5

    Po wprowadzeniu nastaw napisz mi czy spalanie jest OK.

    Nie polecam jednoczesnego palenia w palniku i na ruszcie. Z palnika wychodzą spaliny, więc spalanie drewna na ruszcie może być nieskuteczne. Dlatego proponuję spalanie drewna przy wygaszonym palniku.

    Co do zużycia paliwa to nie byłbym zbytnim optymistą. Nowy budynek wyssie Ci węgiel do jego nagrzania i wysuszenia ścian. W pierwszym roku z reguły spala się dwa razy więcej niż w kolejnych latach.

    Pozdrawiam

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ustawienia Eko 15 na jesien. #77634
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Najpierw zacznę od końca. Pojemność zasobnika paliwa to około 150 kg węgla, ale zależy to od grubości węgla i jego wilgotności.
    Jeśli idzie o ustawienia to zmień tylko pauzę podajnika z 65 sekund na 50. Popatrz później na efekty spalania i jeżeli będziesz miał czarny, niespalony węgiel w popielniku to podnieś obroty dmuchawy o jedną jednostkę.
    Pozostałe ustawienia powinny pozostać bez zmian.
    Co do zaworu, to ustaw go tak, aby było ciepło w domu i żebyś nie przegrzewał pomieszczeń.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: PROSZĘ O POMOC -Q HIT PLUS 7 – temp. kotła 98 stop #60299
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Wydaje mi się, że masz zbyt duży ciąg kominowy. Przy tak dużych obrotach dmuchawy kocioł musi Ci się przegrzewać. Możesz zostawić takie ustawienia, ale przysłonę na dmuchawie przymknij tak, aby została tylko 5 milimetrowa szczelin i kocioł nie będzie zasysał powietrza i wzbudzał się nadmiernie.
    Napisz mi, czy moje rady przyniosły jakiś rezultat.

    Pozdrawiam

Oglądasz 15 wpisów - 1,231 z 1,245 (wszystkich: 1,575)