Witam
Planujemy zrobić to w ramach nowego sterownika.
Legionella to czarownica, którą straszą a większość nie ma z tym do czynienia.
Bakteria ta namnaża się w wodzie stojącej. Jeżeli ktoś nie używałby ciepłej wody przez miesiąc to dopiero wtedy występuje ryzyko jej namnażania.
W normalnych warunkach nie występuje taki problem.Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Twoje pytanie jest zasadne.
W sytuacji, gdy w podtrzymaniu palenisko będzie się zapadało zbyt nisko należy zmniejszyć obroty dmuchawy w podtrzymaniu nawet na 0.
W tym momencie będzie tak mało powietrza że węgiel nie zgaśnie, a spalanie będzie znikome przez co węgla w palenisku nie powinno zabraknąćPozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Niestety nie w tym momencie.
Taka możliwość istniała będzie prawdopodobnie na jesieni.Pozdrawiam
SERWISUczestnikOK! czekamy na opinie monterów komina
Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Czytając Twój post nasuwa się pytanie, czy dziury to efekt korozji czy przepalenia i czy występują tylko w części wystającej z komina czy w samym kominie również.
Jeśli możesz to napisz mi, jak często paliłeś na ruszcie zastępczym i jakie temperatury podczas takiego palenia uzyskiwałeś. Napisz też czym paliłeś na ruszcie.Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Zmiana dotyczy bodajże jednego kotła Q EKO DUO 48 kW.
Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Cieszę się że pytasz o takie rzeczy. Jak do tej pory jesteś jednym z nielicznych, którzy pytają o coś takiego.
Każdy pamięta o serwisie samochodu, natomiast mało kto myśli o kotle.
Co należy serwisować w kotle i konserwować?
1. Wymiennik – jeżeli nie zamierzasz używać kotła latem to wskazane byłoby aby oczyścić go z popiołu i nagaru a następnie przesmarować jakimś środkiem antykorozyjnym.
2. Wyciągnąć ślimaka z podajnika i też przesmarować go czymś antykorozyjnym.
3. Odkręcić dolną pokrywę komory powietrznej i opróżnić ją z popiołu.
4. Przeczyścić wirnik dmuchawy najlepiej sprężonym powietrzem i przesmarować jego łożyska.
5. Sprawdzić stan uszczelnień w drzwiach, wyjąć sznur, obrócić o 180 stopni i włożyć ponownie, ewentualnie wymienić na nowy.
6. W zależności od stopnia zużycia zbiornika paliwa przemalować go od środka jakąś farbą na rdzę.Jeśli o czymś zapomniałem to może inni koledzy użytkownicy naszych kotłów coś podpowiedzą.
Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Mam prośbę, abyś wysłał pismo reklamacyjne na nasz adres internetowy.
Prawdopodobnie wymieniałeś koronę bo była przegrzana i podobnie może być z kolanem. Jeśli jest ono przegrzane to może korona nie osiąść na nim i nie będzie pracować. Drugi przypadek to ukręcony ślimak i zbierak nie obraca się przez co nie podaje napędu na koronę.
Z tego co napisałeś wynika, że nie masz problemu ze zrywaniem zabezpieczenia, co może świadczyć o tym, że zabierak się nie obraca.
W zależności od wersji podajnika mogła się ściąć zawleczka podająca napęd do zabieraka.
Zadzwoń do serwisu i postaramy się Tobie pomóc.Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Dla takiego paliwa proponuję:
– nastawa kotła – nie mniej niż 65 stopni
– czas przedmuchu – 5 sekund
– czas między przedmuchami – 5.0 minut
– obroty minimalne – 1
– obrotu maksymalne – 2 – 3Napisz mi jeszcze, czy na dmuchawie posiadasz coś w postaci blaszane przysłony (nie zapadki)
W przypadku spalania węgla najlepsze efekty osiągniesz jeśli zasypiesz pełną komorę węgla i rozpalisz od góry. Kocioł tak przygotowany będzie miał dłuższy czas stałopalności i będzie czysty w środku (będzie mniej sadzy)
Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
1. Głowica biomasowa w przypadku zakupu wraz z kotłem w wersji BIO kosztuje plus 1000 zł netto do ceny kotła w wersji podstawowej.
Jest też możliwość dokupienia głowicy dodatkowo i kosztuje ona 1500 zł netto.
2. Kupując samą głowicę musisz pamiętać o wyposażeniu rury podajnika w system strażaka.
3. Należy też pamiętać, że czasami dla spalania zboża należy dosypać do 20% węgla ekogroszku.Pozdrawiam
SERWISUczestnikwitam
Ustawienia automatyki kotłowej uzależnione są od rodzaju stosowanego paliwa.
Napisz jakiego paliwa używasz a ja podam Ci nastawy wstępne.
Jeśli chcesz, możesz też pobrać nastawy z naszej strony z zakładki DO POBRANIA / MATERIAŁY SERWISOWEW razie problemów pisz, a postaram się pomóc.
Możesz też skorzystać z konsultacji telefonicznejPozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Firma Heiztechnik jest firmą polską.
Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Nasuwa mi się jeszcze jedna myśl. Czy kiedykolwiek czyściłeś w palniku komorę powietrzną poprzez odkręcenie dolnej pokrywy (od strony popielnika). Być może nasypało się tam tak dużo popiołu, ze dmuchawa nie jest w stanie tego przepchać.
Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Co do temperatury w pomieszczeniach to zamontuj sobie termostat pokojowy który po nagrzaniu pomieszczeń odetnie dopływ ciepła do instalacji grzewczej. Pozwoli to obniżyć ilość spalanego węgla i poprawi komfort cieplny w domu.
Jeśli idzie o jakość spalania to ogromne znacznie ma jakość paliwa.
Spróbuj następujących nastaw:
– czas pracy 10s
– czas pauzy 50s
– czas dm.pod 10
– krotność podawania 3
– czas oczekiwania 10
– obr dmuchawy 1-2 (przysłona na dmuchawie całkowicie otwarta)
– obr dm podt 1
– obr dm wzrost 1W razie niepowodzeń napisz swój kontakt telefoniczny na adres: z.kulpan@heiztechnik.pl
Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
W naszych kotłach zasypowych węgiel groszek najlepiej byłoby spalać od góry, czyli po wypaleniu należałoby kocioł wyczyścić i zasypać do pełna od nowa. Tak przygotowany kocioł może wytrzymać około jednej doby.
Pozdrawiam
-