  • W odpowiedzi na: Legionella – zabezpieczenie w sterowniku #60715
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Planujemy zrobić to w ramach nowego sterownika.
    Legionella to czarownica, którą straszą a większość nie ma z tym do czynienia.
    Bakteria ta namnaża się w wodzie stojącej. Jeżeli ktoś nie używałby ciepłej wody przez miesiąc to dopiero wtedy występuje ryzyko jej namnażania.
    W normalnych warunkach nie występuje taki problem.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: niski płomień #78011
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Twoje pytanie jest zasadne.
    W sytuacji, gdy w podtrzymaniu palenisko będzie się zapadało zbyt nisko należy zmniejszyć obroty dmuchawy w podtrzymaniu nawet na 0.
    W tym momencie będzie tak mało powietrza że węgiel nie zgaśnie, a spalanie będzie znikome przez co węgla w palenisku nie powinno zabraknąć

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Eko duo 35kW przez internet #78030
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Niestety nie w tym momencie.
    Taka możliwość istniała będzie prawdopodobnie na jesieni.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: podłączenie do komina kotła EcoDuo 25kw #78407
    SERWIS
    Uczestnik

    OK! czekamy na opinie monterów komina

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: podłączenie do komina kotła EcoDuo 25kw #78409
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Czytając Twój post nasuwa się pytanie, czy dziury to efekt korozji czy przepalenia i czy występują tylko w części wystającej z komina czy w samym kominie również.
    Jeśli możesz to napisz mi, jak często paliłeś na ruszcie zastępczym i jakie temperatury podczas takiego palenia uzyskiwałeś. Napisz też czym paliłeś na ruszcie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Cennik 1.04.11 #60718
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Zmiana dotyczy bodajże jednego kotła Q EKO DUO 48 kW.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: czyszczenie okresowe #78050
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Cieszę się że pytasz o takie rzeczy. Jak do tej pory jesteś jednym z nielicznych, którzy pytają o coś takiego.
    Każdy pamięta o serwisie samochodu, natomiast mało kto myśli o kotle.
    Co należy serwisować w kotle i konserwować?
    1. Wymiennik – jeżeli nie zamierzasz używać kotła latem to wskazane byłoby aby oczyścić go z popiołu i nagaru a następnie przesmarować jakimś środkiem antykorozyjnym.
    2. Wyciągnąć ślimaka z podajnika i też przesmarować go czymś antykorozyjnym.
    3. Odkręcić dolną pokrywę komory powietrznej i opróżnić ją z popiołu.
    4. Przeczyścić wirnik dmuchawy najlepiej sprężonym powietrzem i przesmarować jego łożyska.
    5. Sprawdzić stan uszczelnień w drzwiach, wyjąć sznur, obrócić o 180 stopni i włożyć ponownie, ewentualnie wymienić na nowy.
    6. W zależności od stopnia zużycia zbiornika paliwa przemalować go od środka jakąś farbą na rdzę.

    Jeśli o czymś zapomniałem to może inni koledzy użytkownicy naszych kotłów coś podpowiedzą.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: problem z retora #78033
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Mam prośbę, abyś wysłał pismo reklamacyjne na nasz adres internetowy.
    Prawdopodobnie wymieniałeś koronę bo była przegrzana i podobnie może być z kolanem. Jeśli jest ono przegrzane to może korona nie osiąść na nim i nie będzie pracować. Drugi przypadek to ukręcony ślimak i zbierak nie obraca się przez co nie podaje napędu na koronę.
    Z tego co napisałeś wynika, że nie masz problemu ze zrywaniem zabezpieczenia, co może świadczyć o tym, że zabierak się nie obraca.
    W zależności od wersji podajnika mogła się ściąć zawleczka podająca napęd do zabieraka.
    Zadzwoń do serwisu i postaramy się Tobie pomóc.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ustawienie sterownika Foster #60382
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Dla takiego paliwa proponuję:
    – nastawa kotła – nie mniej niż 65 stopni
    – czas przedmuchu – 5 sekund
    – czas między przedmuchami – 5.0 minut
    – obroty minimalne – 1
    – obrotu maksymalne – 2 – 3

    Napisz mi jeszcze, czy na dmuchawie posiadasz coś w postaci blaszane przysłony (nie zapadki)

    W przypadku spalania węgla najlepsze efekty osiągniesz jeśli zasypiesz pełną komorę węgla i rozpalisz od góry. Kocioł tak przygotowany będzie miał dłuższy czas stałopalności i będzie czysty w środku (będzie mniej sadzy)

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Miesznaka groszku z peletem #78388
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    1. Głowica biomasowa w przypadku zakupu wraz z kotłem w wersji BIO kosztuje plus 1000 zł netto do ceny kotła w wersji podstawowej.
    Jest też możliwość dokupienia głowicy dodatkowo i kosztuje ona 1500 zł netto.
    2. Kupując samą głowicę musisz pamiętać o wyposażeniu rury podajnika w system strażaka.
    3. Należy też pamiętać, że czasami dla spalania zboża należy dosypać do 20% węgla ekogroszku.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ustawienie sterownika Foster #60384
    SERWIS
    Uczestnik

    witam

    Ustawienia automatyki kotłowej uzależnione są od rodzaju stosowanego paliwa.
    Napisz jakiego paliwa używasz a ja podam Ci nastawy wstępne.
    Jeśli chcesz, możesz też pobrać nastawy z naszej strony z zakładki DO POBRANIA / MATERIAŁY SERWISOWE

    W razie problemów pisz, a postaram się pomóc.
    Możesz też skorzystać z konsultacji telefonicznej

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: co to za firma #60725
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Firma Heiztechnik jest firmą polską.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: EKO DUO25 – nie osiąga zadanej temperatury #78111
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Nasuwa mi się jeszcze jedna myśl. Czy kiedykolwiek czyściłeś w palniku komorę powietrzną poprzez odkręcenie dolnej pokrywy (od strony popielnika). Być może nasypało się tam tak dużo popiołu, ze dmuchawa nie jest w stanie tego przepchać.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Red Eko 25 #78108
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Co do temperatury w pomieszczeniach to zamontuj sobie termostat pokojowy który po nagrzaniu pomieszczeń odetnie dopływ ciepła do instalacji grzewczej. Pozwoli to obniżyć ilość spalanego węgla i poprawi komfort cieplny w domu.
    Jeśli idzie o jakość spalania to ogromne znacznie ma jakość paliwa.
    Spróbuj następujących nastaw:
    – czas pracy 10s
    – czas pauzy 50s
    – czas dm.pod 10
    – krotność podawania 3
    – czas oczekiwania 10
    – obr dmuchawy 1-2 (przysłona na dmuchawie całkowicie otwarta)
    – obr dm podt 1
    – obr dm wzrost 1

    W razie niepowodzeń napisz swój kontakt telefoniczny na adres: z.kulpan@heiztechnik.pl

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: dolne czy górne spalanie? #60391
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    W naszych kotłach zasypowych węgiel groszek najlepiej byłoby spalać od góry, czyli po wypaleniu należałoby kocioł wyczyścić i zasypać do pełna od nowa. Tak przygotowany kocioł może wytrzymać około jednej doby.

    Pozdrawiam