Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,756 z 1,770 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70178
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustaw H1 na 5 stopni C i H2 na 10 stopni C.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Zasuwa regulująca rozdział powietrza w QPlus #66292
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Niestety ale nie jest to tak prosta sprawa. Nowsze konstrukcje oprócz samej zasuwy posiadają dodatkowe kanały, które doprowadzają powietrze w odpowiednie miejsca.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Palenie brykietem w QPlus #59396
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Obroty minimalne – 1
    Obroty maksymalne – 2-4 (zależnie od mocy)
    Czas przedmuchu – 10 s
    Czas pomiędzy przedmuchu – 5 min
    Temperatura zadaną – 70

    W przypadku spalania drewna lub brykietu nie należy ustawiać zbyt dużego nadmuchu aby kocioł nie pracował zbyt długo w podtrzymaniu ponieważ będzie cały zasmolony ( normalnie kotły na drewno pracują z buforem).
    Rozpalanie od góry.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66568
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ruszt pełni funkcję dodatkowego wymiennika w strefie spalania więc odbiór ciepła jest większy niż w kotle z rusztem żeliwnym. Minusem natomiast jest niższa temperatura w komorze spalania i tym samym gorsze spaliny.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66572
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ruszt wodny ma swoje zalety i wady.

    Zalety:
    – Pełni rolę dodatkowego wymiennika.
    – W kotle pelletowym jest praktycznie niezniszczalny (ruszt żeliwny może się po pewnym czasie zużyć)

    Wady:
    – Obniża temperaturę w komorze spalania (przegroda wodna w obrębie płomienia ogranicza dopalanie CO itp.)
    – W przypadku zbyt niskiej temperatury kotła ruszt zarasta sadzą uniemożliwiając odpowiedni przepływ spalin (należy go częściej czyścić).

    Osobiście nie polecałbym wycinania rusztu wodnego. Po wyregulowaniu spalania płomień nie powinien omywać rusztu i tym samym bąblowanie powinno ustąpić.

    Oferujemy kotły z rusztem żeliwnym i wodnym według woli kupującego. To jest tak jak z samochodami – jeden woli wyżyłowanego diesla 1.2 a ktoś inny 2.0 benzynę w tym samym samochodzie. Zawsze są zwolennicy jak i przeciwnicy każdego z rozwiązań.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: komin #75287
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Według mnie pomiar temperatury spalin w domowych warunkach jest bezcelowy ponieważ nie masz informacji jaka powinna być temperatura przy poszczególnej mocy (kotły badane są na mocy 30 i 100% jednakże w domu musiałbyś zrobić dokładne regulacje a poza tym nie jesteś w stanie utrzymać kotła na wysokiej mocy bo po pewnym czasie przejdzie na 50% i 30%.

    Obecnie stosujemy zawirowywacze jako standard we wszystkich kotłach serii GreenLine.

    Postanowiliśmy wprowadzić je do oferty jako dodatkowy komponent dla użytkowników kotłów zakupionych dużo wcześniej.

    Musiałbyś zapytać swojego producenta komina co mogłoby się wydarzyć w przypadku zbyt niskiej temperatury spalin. Według mnie wykwity występują na kominach ceglanych nieizolowanych gdzie ściana wewnętrzna komina przechodzi bezpośrednio w ścianę budynku (w takim wypadku poprzez spoinę mogą pojawić się wykwity na ścianach). W przypadku kominów izolowanych wewnętrzny kanał spalinowy wykonany z ceramiki jest odizolowany wełną od pustaków zewnętrznych więc teoretycznie nie powinno być problemów.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q Pellet Duo 25kW gaśnie rura podajnika pełna pell #66378
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Pod zbiornikiem rura jest zamocowana za pomocą stalowego uchwytu. Istnieje możliwość delikatnego podniesienia rury wkręcając bardziej śrubę w uchwycie. Następnie luzujemy uchwyt i możemy przekręcić rurę spustową podajnika w kierunku otworu palnika. Na końcu napinamy lub ewentualnie skracamy łącznik elastyczny.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: komin #75289
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł pracuje w trzech poziomach mocy (100%, 50% i 30%). Wysoka temperatura spalin występuje przy mocy maksymalnej gdzie zawirowywacz działa najbardziej skutecznie.
    Przy 50 i 30% temperatura spalin i tak jest niska więc jej obniżenie nie jest tak duże.

    Kotły z modulowaną mocą zawsze mają niską temperaturę spalin pracują z mocą poniżej nominalnej dlatego ważne jest aby komin był przystosowany do takiej pracy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: zawirowywacze spalin do Daspell #75214
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zawirowywacz ten ma kształt spiralny i średnicę 140 mm. Wprowadza spaliny w ruch wirowy zapewniając lepsze wykorzystanie powierzchni wymiennika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Lato #66295
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jaki masz kocioł i sterownik?

    Może załącza się pompa ogrzewania w celu prewencyjnego schłodzenia kotła. Czy kocioł nie osiąga temperatury dużo wyższej od nastawy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q pellet duo- Ustawienie nadzoru #66299
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustaw czas nadzoru na 30 min, Histerezę kotła na 3 stopnie, czas podawania na 3s, czas cyklu na 60 s i nadmuch na 28%.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Problem Q Eco 65kw + HT tronic 700 #66318
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Koszt serwisu to 500 zł netto. Musiałbyś wysłać zamówienie na serwis@heiztechnik.pl.
    Jeżeli się nie dodzwoniłeś to koledzy na pewno oddzwonią.

    W sterowniku znajdziesz funkcję HT Logic 120% co dośč drastycznie podnosi moc na palniku. Musisz potem tylko zweryfikować czy nadmuch jest wystarczający.

    Musisz też wziąć pod uwagę fakt że sterownik przed osiągnięciem temperatury zadanej przełącza się na 30% mocy (standardowo 5 stopni poniżej zadanej ale możesz to w serwisie przestawič na 3 stopnie).

    Inną sprawą jest ochrona powrotu. Jeżeli masz tylko bufor za kotłem i nic pomiędzy to odbiory mogą być tak duże, że możesz mieć problem ze wzrostem temperatury (masz nagrzewnice o łącznej mocy 100 kW i praktycznie nie wiesz ile mocy pobierają bo to zależy od temperatury na jakiej pracują).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: zawirowywacze spalin do Daspell #75216
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ważne jest aby czujnik posiadał część około 30-50 cm odporną na wysokie temperatury. W przypadku zastosowania zwykłego czujnika możemy przegonić izolację.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: komin #75291
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zawirowywacze wkładamy w rurę kominową. Zawirowania spalin podnosi sprawność cieplną kotła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell – przepalenie węża PUR #66325
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Płomień nie cofnie się do podajnika przy poprawnym ciągu i przepływie powietrza.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 1,756 z 1,770 (wszystkich: 2,723)