  • W odpowiedzi na: RED EKO DUO 25 #79019
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Pellet w palniku węglowym 25 kW (ważne aby na rurze podajnika był zamontowany strażak który zaleje podajnik wodą w przypadku cofnięcia sie płomienia (np. w przypadku zaniku prądu)

    Czas pracy podajnika – 10s

    Czas pauzy podajnika – 35s

    Czas oczekiwania – 7 min

    Krotność podawania – 1

    Obroty dmuchawy – 1 (przysłona na dmuchawie odsłonięta na 1 cm

    Obroty dmuchawy podtrzymania – 1

     

     

     

    W odpowiedzi na: Heitz Bio 17 – palenie drewnem #79017
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Nie posiadamy w ofercie kotła Heitz Bio 17 – prawdopodobnie to kocioł firmy Heitz – proszę zgłosić się do producenta.

    W odpowiedzi na: Paleniem owsem #79012
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Ten parametr nie ma nic wspólnego z miarodajnością ponieważ to jest informacja wejściowa dla sterownika jaka jest rzeczywista wydajność podajnika. Według tej informacji sterownik wylicza dawki paliwa do osiągniecią zadanej mocy.

    Moc jest ustawiana parametrami moc maksymalna i moc minimalna.

    W przypadku gdy paliwo nie jest spalane to oznacza że należy zmniejszyć moc – moc to nic innego jak ilość spalanego paliwa w określonym czasie.

    Zazwyczaj należy zmniejszyć moc maksymalną do połowy mocy nominalnej.

     

    Owies ma trochę niższą wartość opałową od pelletu jednakże obniżenie tego parametru spowoduje jeszcze większe podawanie.

    W odpowiedzi na: przekroczono maxymalna temperature palnika #79011
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Przekroczona maksymalna temperatura palnika świadczy o przegrzewaniu się samego palnika.

     

    Możliwe przyczyny:

    1) Brak sprawnego napowietrzenia kotłowni.

    2) Zbyt mały ciąg kominowy za kotłem.

    3) Zabrudzony wymiennik kotła – problem z przepływem spalin.

    4) Zabrudzony palnik – zalegająca szlaka, zapchane otwory nadmuchowe, zabrudzona komora powietrzna palnika.

    5) Przepełniający się paliwem palnik – nie wykonane sprawdzenie wydajności podajnika – podajnik podaje błędną dawkę paliwa.

    W odpowiedzi na: Paleniem owsem #78996
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W sterowniku HT 900 moc jest ustawiana poprzez dwa parametry:

    1) Wydajność podajnika – musisz zrobić test wydajności podajnika na tym paliwie.

    2) Moc maksymalna – po wykonaniu przeważenia zmniejsz moc maksymalną.

    Możliwe że będziesz musiał jeszcze podnieść nadmuch mocy maksymalnej i minimalnej oraz w rozpalaniu.

    W odpowiedzi na: HT 700 – sterownik SALUS 091FLRF #78990
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Po takim wpięciu termostatu pompa będzie wyłączała ogrzewanie w przypadku osiągnięcia temperatury w pomieszczeniach.

     

    Czy w instalacji jest ogrzewanie podłogowe?

    Jeżeli jest ogrzewanie podłogowe to wyłączanie pompy będzie powodowało wychładzanie podłogi i ponowne jej nagrzewanie będzie czasochłonne – lepiej zamontować siłownik na zaworze mieszającym i sterować instalacją według czujnika zewnętrznego (pogodowo).

    W odpowiedzi na: Tryb pracy #78989
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W sterowniku HT 900 występuje tryb zima i osobno tryb priorytetu do CWU.

    Polecam wybrać zima i nie załączać priorytetu CWU.

    W odpowiedzi na: Paleniem owsem #78988
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Warto sprawdzić czy ze sterownika wychodzi cały czas napięcie.

    Możliwe że to pompa tak dziwnie pracuje.

    W odpowiedzi na: Paleniem owsem #78975
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Moc nie  może być większa niż 50% mocy nominalnej a nadmuch dużo większy niż dla pelletu ( w rozpalaniu też).

    Pompy załączają się od parametru temperatura załączenia pomp i wyłączają się gdy na kotle jest 5 stopni poniżej tej wartości.

    W odpowiedzi na: zbyt niska temperatura kotła #78949
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W pierwsze kolejności sugeruję zrobić przeważenie wydajności podajnika aby mieć pewność że palnik pracuje na odpowiedniej mocy.

    Czy kocioł jest wyposażony w sondę Lambda? Jeżeli tak to warto sprawdzić podczas pracy na mocy maksymalnej jakie wartości tlenu widzi sonda. w przypadku, gdy wartość tlenu często spada poniżej 6% sterownik odcina paliwo do spalania z powodu braku tlenu. Brak tlenu może być spowodowany brakiem napowietrzenia kotłowni, problemami z ciągiem kominowym, zabrudzeniem wymiannika kotła (pełne wyczystki i kanały dymowe), zabrudzone przyłącze pomiędzy kotłem a kominem, zabrudzony komin.

    W odpowiedzi na: Paleniem owsem #78948
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Palnik jest zaprojektowany do spalania pelletu jednakże mamy klientów którzy palą w nim owsem lub mieszanką owsa i pelletu. Należy mieć na uwadze fakt że wszelkie ustawienia i testy wykonuje się na własna odpowiedzialność.

    Owies może przedostawać się przez otwory napowietrzające palnika do komory powietrznej palnika więc palnik będzie wymagał częstego czyszczenia.

    W odpowiedzi na: Heiztechnik q bio duo 17 kw nastawy #78944
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Na ruszcie drewno rozpalamy od jednej strony – nie zasypujemy żaru drewnem bo będzie brakowało powietrza do spalania i kocioł się zasmoli.

    Obroty dmuchawy na 1-2.

    W odpowiedzi na: Palenie pelletem 8 mm w ONE #78941
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Podajnik jak i palnik jest zaprojektowany do pelletu 6-8 mm – nie będzie problemu ze spalaniem pelletu 8mm.

    W odpowiedzi na: Palenie Owsem #78934
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Temat jest już w innym dziale

     

    W odpowiedzi na: Paleniem owsem #78932
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Jaki model kotła posiadasz? HT tronic 900 to sterownik kotła pelletowego.