SERWIS1
Opiekun forumPellet w palniku węglowym 25 kW (ważne aby na rurze podajnika był zamontowany strażak który zaleje podajnik wodą w przypadku cofnięcia sie płomienia (np. w przypadku zaniku prądu)
Czas pracy podajnika – 10s
Czas pauzy podajnika – 35s
Czas oczekiwania – 7 min
Krotność podawania – 1
Obroty dmuchawy – 1 (przysłona na dmuchawie odsłonięta na 1 cm
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
SERWIS1
Opiekun forumNie posiadamy w ofercie kotła Heitz Bio 17 – prawdopodobnie to kocioł firmy Heitz – proszę zgłosić się do producenta.
SERWIS1
Opiekun forumTen parametr nie ma nic wspólnego z miarodajnością ponieważ to jest informacja wejściowa dla sterownika jaka jest rzeczywista wydajność podajnika. Według tej informacji sterownik wylicza dawki paliwa do osiągniecią zadanej mocy.
Moc jest ustawiana parametrami moc maksymalna i moc minimalna.
W przypadku gdy paliwo nie jest spalane to oznacza że należy zmniejszyć moc – moc to nic innego jak ilość spalanego paliwa w określonym czasie.
Zazwyczaj należy zmniejszyć moc maksymalną do połowy mocy nominalnej.
Owies ma trochę niższą wartość opałową od pelletu jednakże obniżenie tego parametru spowoduje jeszcze większe podawanie.
SERWIS1
Opiekun forumPrzekroczona maksymalna temperatura palnika świadczy o przegrzewaniu się samego palnika.
Możliwe przyczyny:
1) Brak sprawnego napowietrzenia kotłowni.
2) Zbyt mały ciąg kominowy za kotłem.
3) Zabrudzony wymiennik kotła – problem z przepływem spalin.
4) Zabrudzony palnik – zalegająca szlaka, zapchane otwory nadmuchowe, zabrudzona komora powietrzna palnika.
5) Przepełniający się paliwem palnik – nie wykonane sprawdzenie wydajności podajnika – podajnik podaje błędną dawkę paliwa.
SERWIS1
Opiekun forumW sterowniku HT 900 moc jest ustawiana poprzez dwa parametry:
1) Wydajność podajnika – musisz zrobić test wydajności podajnika na tym paliwie.
2) Moc maksymalna – po wykonaniu przeważenia zmniejsz moc maksymalną.
Możliwe że będziesz musiał jeszcze podnieść nadmuch mocy maksymalnej i minimalnej oraz w rozpalaniu.
SERWIS1
Opiekun forumPo takim wpięciu termostatu pompa będzie wyłączała ogrzewanie w przypadku osiągnięcia temperatury w pomieszczeniach.
Czy w instalacji jest ogrzewanie podłogowe?
Jeżeli jest ogrzewanie podłogowe to wyłączanie pompy będzie powodowało wychładzanie podłogi i ponowne jej nagrzewanie będzie czasochłonne – lepiej zamontować siłownik na zaworze mieszającym i sterować instalacją według czujnika zewnętrznego (pogodowo).
SERWIS1
Opiekun forumW sterowniku HT 900 występuje tryb zima i osobno tryb priorytetu do CWU.
Polecam wybrać zima i nie załączać priorytetu CWU.
SERWIS1
Opiekun forumWarto sprawdzić czy ze sterownika wychodzi cały czas napięcie.
Możliwe że to pompa tak dziwnie pracuje.
SERWIS1
Opiekun forumMoc nie może być większa niż 50% mocy nominalnej a nadmuch dużo większy niż dla pelletu ( w rozpalaniu też).
Pompy załączają się od parametru temperatura załączenia pomp i wyłączają się gdy na kotle jest 5 stopni poniżej tej wartości.
SERWIS1
Opiekun forumW pierwsze kolejności sugeruję zrobić przeważenie wydajności podajnika aby mieć pewność że palnik pracuje na odpowiedniej mocy.
Czy kocioł jest wyposażony w sondę Lambda? Jeżeli tak to warto sprawdzić podczas pracy na mocy maksymalnej jakie wartości tlenu widzi sonda. w przypadku, gdy wartość tlenu często spada poniżej 6% sterownik odcina paliwo do spalania z powodu braku tlenu. Brak tlenu może być spowodowany brakiem napowietrzenia kotłowni, problemami z ciągiem kominowym, zabrudzeniem wymiannika kotła (pełne wyczystki i kanały dymowe), zabrudzone przyłącze pomiędzy kotłem a kominem, zabrudzony komin.
SERWIS1
Opiekun forumPalnik jest zaprojektowany do spalania pelletu jednakże mamy klientów którzy palą w nim owsem lub mieszanką owsa i pelletu. Należy mieć na uwadze fakt że wszelkie ustawienia i testy wykonuje się na własna odpowiedzialność.
Owies może przedostawać się przez otwory napowietrzające palnika do komory powietrznej palnika więc palnik będzie wymagał częstego czyszczenia.
SERWIS1
Opiekun forumNa ruszcie drewno rozpalamy od jednej strony – nie zasypujemy żaru drewnem bo będzie brakowało powietrza do spalania i kocioł się zasmoli.
Obroty dmuchawy na 1-2.
SERWIS1
Opiekun forumPodajnik jak i palnik jest zaprojektowany do pelletu 6-8 mm – nie będzie problemu ze spalaniem pelletu 8mm.
SERWIS1
Opiekun forumTemat jest już w innym dziale
-