  • W odpowiedzi na: ustawienia Q EKO DUO 17 #76919
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustaw Czas oczekiwania na 7 min.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Krzywa grzewcza kota #67508
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł powinien pracować na wysokiej temperaturze, aby jego żywotność była maksymalnie długa więc wyłączamy sterowanie pogodowe dla kotła.
    Krzywa grzewcza kotła w takim wypadku nie będzie potrzebna.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ustawienia Q EKO DUO 17 #76921
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W kotłach o mocy do 25 kW obroty są zablokowane na 6 z 25 co sprawia wrażenie powolnej i bezgłośnej pracy wentylatora.
    W celu weryfikacji sytuacji zajrzyj do wirnika dmuchawy czy podczas świecącej się kontrolki na pulpicie sterownika wirnik się obraca.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: TRYB POGODOWY CO #75559
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Parametry „Nastawa -10” i „Nastawa +10” określają jakie temperatury nastawy zaworu mają się ustawiać przy temperaturach zewnętrznych -10oC i +10oC. Wszystkie wartości pośrednie są wyliczane z prostej wyznaczanej poprzez te dwa punkty.

    Dla grzejników warto wstępnie ustawić:
    Nastawa -10 – 45oC
    Nastawa +10 – 30oC

    Dla podłogówki zalecam:
    Nastawa -10 – 28oC
    Nastawa +10 – 25oC

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ustawienia Q EKO DUO 17 #76923
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wydłuż czas pauzy podajnika o 5 s.

    Dodatkowo popraw parametry:
    Czas oczekiwania – 8 min
    Krotność podawania – 3

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: awaria #75562
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czy było wykonane sprawdzenie wydajności podajnika?

    Jeżeli podasz jaką masz wydajność podajnika to pomogę Ci ustawić kocioł.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70694
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł należy regularnie czyścić z osadów zalegających na ściankach (co najmniej raz w tygodniu). Na nic zdaje się regulacja spalania w przypadku, gdy na ściankach wymiennika zalega osad działający jak izolator.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Podniesienie efektywności podłogówki #67514
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterownik kotła współpracuje z siłownikami trójpunktowymi (otwieranie, zamykanie, wspólny).

    Sterowanie pompa podłogówki według mnie nie jest rozsądnym rozwiązaniem, ponieważ podłoga się wychłodzi i ponowne jej nagrzanie będzie wymagało od kotła dużej ilości energii.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Dolne drzwiczki z klapką #67511
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł można wyposażyć w miarkownik ciągu po wymianie dolnych drzwi.
    O koszt drzwi możesz zapytać w naszym dziale handlowym.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ustawienia Q EKO DUO 17 #76925
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Moc kotła określa ilość podawanego węgla czyli w tym wypadku czas pauzy podajnika. Kocioł będzie przekraczał temperaturę zadaną w przypadku braku odbioru ciepła.
    Trochę nie rozumiem pytania o groszek, ponieważ piszesz, że kocioł przekracza nastawę więc moc jest optymalna.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Podniesienie efektywności podłogówki #67516
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku, gdy byłby zamontowany zawór mieszający z siłownikiem przed podłogówką uruchamiamy tryb pracy zaworu na Pogodowy podłogowy. Histerezę zaworu ustawiamy na 1oC.
    Następnie ustawiamy parametry (przykładowo):
    Nastawa -10 na 30oC
    Nastawa +10 na 25oC

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Podniesienie efektywności podłogówki #67518
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Najbardziej rozsądne byłoby sterowanie pogodowe temperaturą podłogówki.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ustawienia Q EKO DUO 17 #76927
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustaw czas pauzy podajnika na 55s.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70723
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Według mnie jest dobrze. Zostaw w tej konfiguracji na dłużej i poobserwuj czy widzisz większe różnice.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: regulator ecoster 200 #67730
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Po podłączeniu do sterownika panelu EcoSter 200 będzie on spełniał funkcje termostatu, jednakże nie będzie umożliwiał podglądu do parametrów kotła. EcoSter Touch będzie pracował identycznie jak EcoSter 200.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik