SERWIS1Opiekun forum
Witam
W celu wyeliminowania częstego załączania i wyłączania się pompy należy podnieść Histerezę kotła ( w tym sterowniku odpowiada ona zarówno za kocioł jak i pompy).
W przypadku dużej różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem, a powrotem do kotła oraz dużym przepływie moc potrzebna do ładowania bufora jest zbyt mała i temperatura kotła gwałtownie spada.
Zmniejsz prędkość pompy na minimum.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Profilaktycznie zalecamy wykonanie przeglądu raz do roku przed sezonem grzewczym. Przegląd weryfikuje stan elementów i ujawnia ewentualne problemy, które mogą ujawnić się w sezonie.
Przegląd można zamówić bezpośrednio poprzez serwis@heiztechnik.pl (w okresie od kwietnia do końca sierpnia zazwyczaj jest najtaniej) lub u niezależnych firm serwisujących kotły.
Podczas przeglądu głównie weryfikuje się zużycie palnika i podajnika. Dodatkowo weryfikuje się uszczelnienie drzwi i stan płaszcza wodnego.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Prawidłowe spalanie powinno pozostawiać w popielniku popiół i w przypadku zanieczyszczonego pelletu szlakę. Niedopalony pellet może spadać w palniku z powodu zbyt małego nadmuchu (niedopalanie), zbyt dużego nadmuchu (zdmuchiwanie z paleniska) lub nadmiaru pelletu. Po wykonaniu przeważenia podawania ustawiamy moc na każdym progu mocy i następnie doregulowujemy nadmuch.
Temperatura spalin jest zależna od mocy na jakiej pracuje kocioł. Przy mocy nominalnej dla kotłów serii HT DasPell Green Line temperatura spalin w zależności od mocy w obrębie 130oC (pewne moce mają niższą , a inne wyższą temperaturę spalin). W kotłach HT DasPell temperatura spalin jest około 10 oC wyższa.
W przypadku pracy na mniejszej mocy temperatura spalin jest dużo niższa.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Na zdjęciu widzimy przepalony ekogroszek a nie niewypalony. W przypadku spalania węgla produktem spalania zazwyczaj jest szlaka i popiół. Drobny popiół powstaje zazwyczaj z czeskiego ekogroszku.
Ustaw obroty dmuchawy na 2, obroty dmuchawy podtrzymania na 1 i czas dmuchawy podtrzymania na 5 s.
Przysłoń przysłonę na dmuchawie, aby pozostała szczelina około 1,5 cm w najszerszym miejscu.Poza tym podnieś temperaturę zadana kotła na 65oC – wpłynie to korzystnie na żywotność kotła.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Koszt przeglądu przez serwis fabryczny kotła o mocy 25 kW to 492 zł brutto (serwisowanie kotła w okresie letnim jest 25% tańsze).
Możliwe, że żadnych elementów nie trzeba wymienić. Elementy, które w późniejszym okresie mogą się zużyć to tuleja kolana oraz zabierak. Ślimak zużywa się w zależności od wilgotności węgla.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Koszt przeglądu zależny jest od modelu i mocy kotła. Cennik umieszczony jest na naszej stronie jako Cennik części zamiennych.
W cenie przeglądu zawarty jest już dojazd.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Ecoster Touch nie będzie współpracował z tym sterownikiem.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Maksymalna temperatura umieszczona na tabliczce znamionowej określa maksymalną temperaturę normalnej pracy urządzenia. Po przekroczeniu tej temperatury dmuchawa się nie załączy więc nie będzie realizowane spalanie.
Kocioł nie zostanie uszkodzony do czasu, gdy będzie w nim woda. Wyparowanie wody z kotła w przypadku przekroczenia na kotle 100oC może doprowadzić do uszkodzenia płaszcza.Kocioł będzie pracował stabilnie w przypadku odpowiedniej regulacji poprzez obroty dmuchawy. Zalecam ustawienie obrotów minimalnych na 1 a maksymalnych na 3.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zalecamy, aby maksymalne ciśnienie nie było większe niż 2 Bary czyli kocioł zabezpieczamy zaworem o maksymalnej wartości 2 Bary.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Przepraszam Cię Patrol nie zwróciłem uwagi, że w świadectwie nie widnieje rubryka ze sprawnością na 30%. Sprawność wynosi powyżej 90% dla kotła HT DasPell GL.
W przypadku kotłów HT DasPell sprawność jest o kilka procent niższa.Emisja CO zależy od wielu czynników i dlatego wyniki są zróżnicowane. Nie ma żadnej reguły ustalającej wartości dla poszczególnych prób (30% i 100% mocy).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Ustaw temperaturę zadaną na 65-70oC, a kocioł będzie pracował jeszcze lepiej.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Potwierdzenie badań kotłów na 30% mocy znajduje się na świadectwie emisyjnym.
W przypadku gdy kocioł jest zbyt duży do ogrzewanego obiektu sugeruję ustawienie histerezy H2 na 10-12oC a histerezy H1 na 5-6oC.
Grzałkę można zamówić mailowo jednakże przy regularnie czyszczonym palniku jej żywotność jest bardzo długa.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Pompa załączy się tylko przy zwarciu styków.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W Menu Serwis (starsze wersje Menu Pełne) ustaw parametry:
Czas odłączenia pompy na „0”. Przy pracy z termostatem pompa nie będzie się załączała.Możesz wysłać sterownik do aktualizacji (do serwisu Heiztechnik lub Foster).
Przyjazd serwisanta do aktualizacji wiąże się z kosztami podobnymi do przeglądu.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Przewód 2×0,75 mm2 lub 2x1mm2 (linka).
Ważne, aby był to przewód dobrej jakości (najlepiej polskiej produkcji, sugeruję nie zakładać żadnej taniej marketowej wersji).
Spróbuj porównać wskazanie czujnika z innym przy kotle kładą je obok siebie. Czujnik zewnętrzny podłącz wtedy na krótkim kablu.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -