Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 316 z 330 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Nieudane rozpalenie HT Red 20kW + HTtronic900 #61043
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Trochę dziwna sytuacja.

    Czy masz możliwość nagrania krótkiego filmiku gdy ta sytuacja występuje nagrywając okno z informacjami (jasność płomienia itp.)?

     

    W odpowiedzi na: Która to klasa pieców ? #73688
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Mateusz Lelo – niestety ale to nie nasz kocioł, skontaktuj się z producentem

    W odpowiedzi na: czyszczenie okresowe #78043
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Z tego co się orientuję to w gminach została udostępniona szczegółowa instrukcja odnośnie czyszczenia palnika (ze zdjęciami i opisem). Po wpisaniu w wyszukiwarce hasła „Czyszczenie palnika w kotłach HitPellet” jest dostępna do pobrana na stronie jednej z gmin.

    W praktyce najważniejsze jest utrzymanie drożności otworów nadmuchowych i usuwanie popiołu który może przedostać sie do komory powietrznej palnika (przestrzeń pomiędzy paleniskiem a komora powietrzną).

    Serwis spotykał się z sytuacjami zgłoszenia uszkodzenia paleniska i okazywało się że przez ponad rok palnik nie był otwierany do czyszczenia.

    Stosowanie paliw niskiej jakości to już zupełnie inny problem – stosując paliwa o niskiej jakości (gorsze od zalecanego) trzeba mieć świadomość że większa ilość popiołu szybciej zanieczyści palnik (czasem oszczędność nie popłaca).

    Najbardziej problematyczne przypadki to spalanie pelletu wyprodukowanego z odpadów meblowych, ponieważ nie wiadomo co w nim jest (kleje, plastik, farby) oraz pelletu z kawałkami plastiku (kilkumilimetrowe kawałki tworzyw sztucznych sprasowane razem z trocinami). Niestety ale jest to częsta praktyka, ponieważ czasem klient nawet nie wie że kupił taki specjalny pellet (nieoznaczone worki).

    Myślę, że jeżeli dbasz o palnik tak jak piszesz to nie masz co się obawiać o żywotność swojego urządzenia. Czasem wystarczy okresowa kontrola stanu czystości paleniska, otworów nadmuchowych i komory powietrznej palnika. Taka kontrola pozwoli określić częstotliwość czyszczenia w każdym przypadku.

    Pozdrawiam

    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Hhistereza czujnika otoczenia #61046
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Czym mniejsza histereza tym bliżej ustawionej temperatury będzie temperatura w pomieszczeniu.

    Korekta nie wpływa na sterowanie termostatem lecz na sam odczyt temperatury  – czasem koryguje się temperaturę do innego termometru w budynku (niekoniecznie prawidłowo mierzącego).

    W odpowiedzi na: Błąd sondy telnu #61051
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Sprawdź czy zasilanie jest podpięte do sondy (na sondzie są diody, które w przypadku podpięcia do zasilania się świecą).

    W odpowiedzi na: CWU ustawione na 45 stopni trzyma 55 #61054
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W pierwszej kolejności sprawdź czy w przypadku osiągnięcia temperatury zadanej CWU pompa CWU się wyłącza (powinna się wyłączyć). Jeżeli pompa jest wyłączona a temperatura się podnosi to znaczy że woda płynie do zbiornika pomimo wyłączonej pompy (w takim wypadku skontaktuj się z instalatorem).

    W przypadku gdy pompa pracuje a na sterowniku jest informacja że nie pracuje to oznacza że jest uszkodzone wyjście na płycie od pompy CWU (zwarcie, zablokowanie pompy lub coś podobnego).

    W odpowiedzi na: RED EKO DUO 17 NL #61057
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Kocioł ten ma palnik TRIO który służy do spalania ekogroszku (zamknięte dysze powietrza wtórnego – fajki nad paleniskiem) oraz do spalania pelletu (otwarte dysze powietrza wtórnego nad paleniskiem).

    Nie jest to jednak typowy palnik do spalania pelletu taki jak w typowych kotłach na pellet – tam są stosowane palniki wrzutkowe z automatycznym rozpalaniem/wygaszaniem.

    W przypadku spalania pelletu należy odpowiednio wyregulować tryb podtrzymania żaru aby nie cofał się on do podajnika, doregulować parametry pracy oraz napełnić zbiornik strażaka na rurze podajnika (paląc węglem strażak musi być pusty).

    W odpowiedzi na: Problem z podajnikiem nr2 #61113
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Możesz zrobić mały test. Na wyłączonym kotle załącz w trybie testowym sam podajnik palnika i poobserwuj czy podczas pracy się nie zatrzymuje.

    Jeżeli chodzi ciągle to oznacza że problem może występować podczas startu – czasem może być to dalej kwestia kondensatora (pytanie czy kondensator jest dobrej jakości i czy nie jest stary).

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Na wychłodzenie kotła ma wpływ odbiór ciepła (podgrzewanie CWU i instalacji), ciąg kominowy oraz temperatura w kotłowni.

    W odpowiedzi na: bardzo dużo szlaki #71615
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W przypadku nieszczelnego zbiornika po kilkunastu minutach pracy byłby od pełny dymu, który wydostawałby się na zewnątrz.

    Przez palnik delikatnie cały czas przepływa powietrze ponieważ wentylator jest otwarty a ciąg kominowy zasysa powietrze przez palnik. Palnik nigdy nie wygasa całkowicie tylko znika płomień.

    W odpowiedzi na: Która to klasa pieców ? #73690
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Kocioł jest 3 klasy.

    Tabliczkę można odtworzyć po weryfikacji numeru fabrycznego. Numer jest nabity na ramce górnych drzwi (patrząc od góry) – trzeba otworzyć drzwi.

    W odpowiedzi na: Pomoc przy optymalizacji spalania #61374
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Podtrzymanie powoduje utrzymanie ognia na palniku zamiast wygaszania.

    Czas podtrzymania określa ile czasu palnik ma pracować z obniżoną mocą powyżej nastawy kotła. W przypadku, gdy w tym czasie temperatura kotła spadnie poniżej nastawy to kocioł bez wygaszania pracuje normalnie dalej. W przypadku, gdy minie czas podtrzymania i kocioł nie spadnie z temperaturą poniżej temperatury zadanej to palnik się wygasi.

    W odpowiedzi na: klasa kotła Reto Duo #61060
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Oczywiście może Pan wymienić kocioł na pompę ciepła.

    Dofinansowanie zależy od programu z którego Pan skorzysta – warto dowiadywać się w Pańskiej gminie czy funkcjonują dodatkowe programy oprócz „Czystego Powietrza” w celu zwiększenia dotacji.

     

    W odpowiedzi na: Klasa kotła Q HIT PLUS 25 #59215
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Q Hit Plus 25 – bezklasowy

    W odpowiedzi na: Która to klasa pieców ? #73692
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Red Uni NL 25 – bezklasowy