Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 361 z 375 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: prośba o analizę ustawień #61187
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W pierwszej kolejności warto zweryfikować nadmuch. W przypadku, gdy kocioł pracuje na pełnej mocy płomień powinien delikatnie dotykać tylnej ściany kotła – jeżeli jest krótki to należy zmniejszyć nadmuch (do około 20%). Nadmuch na mocy pośredniej i minimalnej również w takim wypadku zmniejszamy proporcjonalnie (moc minimalna 10%, moc pośrednia 15%).

    Temperatura spalin na mocy nominalnej przy sprawności około 90% to około 120-130 stopni C.

    W odpowiedzi na: DasPell 15 kW nie osiąga zadanej temperatury #61222
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W przypadku, gdy czujnik pokazuje 60% w rozpalaniu to raczej nie jest uszkodzony.

     

    Warto sprawdzić czy w momencie jak płomień na czujniku spada do tych 6-12% to czy na palniku jest płonące paliwo.

    W odpowiedzi na: Która to klasa pieców ? #73708
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Red Uni 25 – bezklasowy

    W odpowiedzi na: bardzo dużo szlaki #71618
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Jeżeli w podtrzymaniu cały czas jest płomień to świadczy o ciągłym przepływie powietrza przez palnik (płomień po kilkunastu minutach powinien zniknąć) – przymknij jeszcze delikatnie przysłonę.

    W odpowiedzi na: DasPell 15 kW nie osiąga zadanej temperatury #61225
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W pierwszej kolejności warto wykonać przeważenie wydajności podajnika – nieprawidłowa dawka paliwa to główna przyczyna takich zjawisk.

    Następnie warto sprawdzić czy wtedy, gdy sterownik nie widzi płomienia rzeczywiście go tam nie ma czy ewidentnie go nie widzi (wtedy należy sprawdzić czujnik optyczny  – w pierwszej kolejności przetrzeć szkiełko czujnika).

    W odpowiedzi na: DasPell 15 kW nie osiąga zadanej temperatury #61227
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Jeżeli niższy nadmuch nie jest możliwy to oznacza że nadmuch mocy minimalnej lub pośredniej (jeżeli występuje) jest ustawiony na 20%.

    Po zmniejszeniu nadmuchu mocy minimalnej i ewentualnie pośredniej będzie możliwość obniżenia nadmuchu mocy maksymalnej.

    W odpowiedzi na: Praca Pieca HitPellet 25KW – wbudowana pompa ochrony #61211
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Tylko w zgłoszeniu napisz że zgłaszasz z polecenia Heiztechnik.

    W odpowiedzi na: Praca Pieca HitPellet 25KW – wbudowana pompa ochrony #61213
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Zgłoś temat na serwis. Podjedzie serwisant i zaktualizuje sterownik do nowszej wersji.

    W odpowiedzi na: DasPell 15 kW nie osiąga zadanej temperatury #61229
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Zbyt duży nadmuch. po zmniejszeniu nadmuchu płomień powinien się wydłużyć tak, że dotknie ściany kotła. Obserwuj na pełnej mocy po wcześniejszej 10-15 min stabilizacji (szybkie i krótki otwarcie drzwi).

    W odpowiedzi na: Rozpalanie #61192
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Po zasypaniu przez podajniki dawki paliwa do rozpalania warto delikatnie otworzyć drzwi (tak żeby złoże paliwa się nie spłaszczyło) i sprawdzić czy przysłania ono zapalarkę.

    W odpowiedzi na: Praca Pieca HitPellet 25KW – wbudowana pompa ochrony #61215
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Zauważ, że kocioł w spoczynku nie pracuje ale instalacja grzewcza cały czas pobiera gorącą wodę. Pompa kotłowa pracuje zawsze, gdy pracuje jakakolwiek pompa instalacji.

    W odpowiedzi na: klasa kotła #61199
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Praktycznie to nie ma żadnej klasy ale w takim przypadku, gdy nie ma inne rubryki to chyba trzeba zaznaczyć klasa poniżej 3.

    W odpowiedzi na: ***** Nowa świecka tradycja ***** #66227
    SERWIS1
    Opiekun forum

    HTONE – Niestety ale j nie mamy kalendarzy firmowych ani długopisów. Dopiero na Targi w Poznaniu będą długopisy. Przypomnij się jak będziesz coś zamawiał (np. usługę) to zrobimy Ci specjalną cenę na zachętę.

    W odpowiedzi na: Która to klasa pieców ? #73710
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Q Hit Plus 20 – bezklasowy

    W odpowiedzi na: bardzo dużo szlaki #71623
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Wrzuć jakieś zdjęcie paleniska podczas pracy (jak kocioł przejdzie do pracy to odczekaj około 10-15 min żeby palenisko się ustabilizowało).