Opiekun forumWarto zamówić przegląd kotła od kwietnia do końca sierpnia (wtedy jest mały rabat na usługę). Przy przeglądzie należy poprosić serwisanta o wgranie najnowszego oprogramowania.
Zamówienie przeglądu można zlecić wysyłając mail na adres serwis@heiztechnik.pl (należy wpisać dane kotła, adres i numer telefonu) lub też poprzez formularz kontaktowy na stronie Heiztechnik.
SERWIS1
Opiekun forum3 klasa
SERWIS1
Opiekun forum3 klasa
SERWIS1
Opiekun forumHistereza pomp jest ustawiona na stałe, ponieważ niczemu ona nie służy – pompy mają się tylko wyłączyć do czasu aż kocioł osiągnie wyższą temperaturę.
Spalanie jest uzależnione od odbiorów ciepła przez instalację – spalanie spadnie jak ograniczysz ogrzewanie.
Sugeruję abyś obniżył temperaturę na podłogówkę aby pracowała cały czas z niższą temperaturą – ustabilizuje to pracę kotła i nie będzie skoków temperaturowych przy każdym załączeniu pompy.
SERWIS1
Opiekun forumHajtero – w Twoim przypadku może być to jeszcze zbyt mały nadmuch – napisz zgłoszenie na serwis to serwis się z Tobą skontaktuje. Napisz adnotację że to temat z forum.
SERWIS1
Opiekun forumW kwestii blokowania się podłogi to skontaktuj się z serwisem – wyślij zgłoszenie na maila – serwisant przejrzy palnik.
Kocioł nie osiąga temperatury zadanej, ponieważ zmniejsza sobie moc (moduluje) w zależności jak zbliża się do temperatury zadanej. W okresie zimowym dąży do tego aby się niepotrzebnie nie wygaszał i ponownie rozpalał po 20 min.
Temperatura powrotu jest mierzona na powrocie wody z instalacji dlatego praca pompy kotłowej nie zmienia pomiaru – to odczyt temperatury wody wracającej z instalacji (na podstawie tego odczytu sterownik załącza/wyłącza pompę kotłową, która miesza wodę w wymienniku kotła).
SERWIS1
Opiekun forumW ustawieniach serwisowych nie ma odblokowania.
W najnowszym kotle Eko od 12 do 24 kW czas podawania wynosi 5s jednakże wiązałoby się to z przeprogramowaniem sterownika – możesz to zrobić okazyjnie podczas przeglądu kotła.
SERWIS1
Opiekun forumMożesz jeszcze zweryfikować czy na maksymalnej mocy nadmuch nie jest za duży. Płomień powinien delikatnie dotykać ściany kotła.
SERWIS1
Opiekun forumJeżeli kocioł miałby dłużej pracować na postoju to trzeba zwiększyć histerezę kotła i jednocześnie podnieść nastawę kotła – np. temperatura kotła 70 a histereza na 20.
Kocioł poniżej 50 stopni i tak sam się odpali ponownie.
SERWIS1
Opiekun forumNastawy spalania są prawidłowe.
Proszę podnieść nastawę kotła do 65 stopni C.
Brak informacji na temat nastawy zaworu mieszającego – powinna być minimum 10 stopni niższa od nastawy kotła.
SERWIS1
Opiekun forumArtur Cienciała – ten kocioł to Q Eko Duo 17 – 3 klasa
Sabina Pulit – niestety ale nie jest to kocioł naszej produkcji
Marzena Adamczuk – niestety ale nie jest to kocioł naszej produkcji
Bartłomiej Nowakowski – jeżeli jest to Q Eko 20 to 3 klasa, jeżeli jest to Q Eko 204KL to 4 klasa.
SERWIS1
Opiekun forumJaki to kocioł? Czy jest załączona ochrona powrotu zaworem mieszającym?
Czy temperatura na powrocie jest rzeczywista (zweryfikowana innym czujnikiem)?
SERWIS1
Opiekun forumKażdy kocioł do poprawnej pracy potrzebuje paliwa na palenisku, powietrza do spalania i ciągu kominowego do wyciągnięcia spalin z kotła.
Komin ceramiczny o średnicy 200 mm i wysokości 5m – kto dobierał taki komin do kotła – proszę zweryfikować z projektantem czy ten komin jest w stanie wygenerować potrzebny dla kotła ciąg kominowy. Średnicę 200 mm dobiera się do kotłów o mocy 60-120 kW. Brak odpowiedniego ciągu kominowego będzie skutkował nieprawidłowym spalaniem na palniku.
Wszystkie kotły o niskiej temperaturze spalin (5 klasy) 80-130 stopni C, powinny być podłączane do komina przystosowanego do niskiej temperatury spalin (komin stalowy izolowany ze względu na małą pojemność cieplną).
W rzeczywistości można podnieść nadmuch jeszcze wyżej lecz w przypadku braku ciągu kominowego spowoduje to podnoszenie się temperatury podajnika.
Drugą możliwą przyczyną rozgrzewania się do czerwoności paleniska jest stosowane paliwo – zgodnie z wytycznymi paliwa:
węgiel kamienny sortymentu groszek, typu 32.1, • maksymalnym rozmiarze ziaren do 25mm, • wartości opałowej > 28MJ/kg, • zawartości popiołu 2 – 7%, • wilgotność < 11%, • zawartości części lotnych 15 – 30%, • liczba Rogi – Ri < 5,
W przypadku stosowania węgli typu 33 (zamiast 32) elementy palnika są narażone na wyższe temperatury spalania i tym samym na uszkodzenia palnika.
Proszę zweryfikować oznaczenia węgla na workach.
SERWIS1
Opiekun forumZakres modulacji zmniejsza moc w miarę zbliżania się temperatury na kotle do zadanej. W budynkach gdzie są małe rozbiory ciepła warto ustawić zakres modulacji nawet na 15 stopni C. W dużych kotłowniach gdzie kocioł pracuje z dużym obciążeniem warto zmniejszyć histerezę nawet do 7 stopni (kotły powyżej 100 kW).
SERWIS1
Opiekun forumWartość podawania paliwa jest ustawiona na stałe. Do regulacji służy jedynie przerwa podawania.
-