19 października 2021 o 11:43 W odpowiedzi na: Kocioł Q EKO 15kW rok prod. 2021 wzrost temperatury kotła #71715
SERWIS1
Opiekun forumCzas oczekiwania w serwisie wydłuż do maksimum.
SERWIS1
Opiekun forumTak jak na pewno zauważyłeś kocioł spala paliwo bardzo czysto i ma wysoką sprawność – czyli spełnia wysokie wymagania normy. W tamtym czasie nie było wymogu potwierdzenia przez niezależne laboratorium uzyskanych wyników.
W praktyce kocioł uzyskuje wyniki dla spalin dla 5 klasy (ten sam palnik co w kotłach GL), a sprawności dla 4 klasy (wyższa temperatura spalin niż w GL).
SERWIS1
Opiekun forumCzy termostat wyłącza pompy, czy może masz ustawione obniżenie na zaworze mieszającym?
Jeżeli jest ustawione obniżenie na zaworze to ustaw niższą nastawę na zaworze.
Standardowo Histereza kotła jest ustawiona na 15 stopni C. Ustaw ją na 20 stopni C i temperaturę na kotle na 70 stopni C.
Wygrzewanie kotła nie wynika z polityki firmy tylko z ochrony urządzenia przed korozja niskotemperaturową. W każdym kotle (każdego producenta) wykonanym ze stali zachodzą takie same zjawiska – korozja niskotemperaturowa poniżej 45 stopni C. W celu ochrony kotła i maksymalnym wydłużeniu jego żywotności nie dopuszczamy do spadku temperatury poniżej pewnego progu. W praktyce wyłączanie kotła i spadek temperatury kotła do temperatury otoczenia wygeneruje minimalne oszczędności ale przyspieszy wymianę kotła na nowy.
SERWIS1
Opiekun forumWszystkie kotły mają czujnik temperatury zewnętrznej w zestawie. Jest w małej obudowie (4 cm x 3 cm x 6 cm).
SERWIS1
Opiekun forumCzujnik temperatury kotła jest w jednej obudowie z czujnikiem bimetalicznym stb (dlatego jest taka duża średnica) – kabel składa się z 4 przewodów.
Ten sam sygnał można wpiąć w styki termostatu pokojowego (CO lub zaworu – zależnie od instalacji) oraz ustawić wyłączenie pompy od termostatu. Wyłączenie pompy od termostatu spowoduje szybkie osiągnięcie przez kocioł temperatury zadanej i wygaszanie.
SERWIS1
Opiekun forumWarto odłączać poszczególne elementy z płyty i załączać kocioł. W przypadku gdy problem nie wystąpi będzie wytypowane urządzenie, które robi zakłócenia.
SERWIS1
Opiekun forumObniż jeszcze moc maksymalną (i jednocześnie nadmuch mocy maksymalnej) – kocioł będzie ogólnie pracował na niższych mocach.
SERWIS1
Opiekun forumJest to wyjście STB (podłączony jest tam czujnik bimetaliczny do awaryjnego wykrywania wysokiej temperatury kotła).
Warto zamontować moduł internetowy HT tronic Connect – poprzez moduł można zmienić nastawy temperatur oraz załączyć/wyłączyć kocioł.
18 października 2021 o 10:30 W odpowiedzi na: Wymiana sznura uszczelniającego _Kocioł Heiztechnik Q HIT PLUS 11 #61897SERWIS1
Opiekun forumMateusz ma w 100% rację. Stosujemy sznury ceramiczne okrągłe o średnicy 15 mm. Jeżeli pojawia się nieszczelność to warto go obrócić o 90 stopni (kładziemy na boku) i posłuży kolejny sezon.
SERWIS1
Opiekun forumCzyszczenie jest zależne od jakości spalanego paliwa. Stosując paliwa dobrej jakości (klasa A1, DinPlus) po spaleniu pozostaje bardzo mało popiołu więc czyszczenie można wykonywać z większymi odstępami czasowymi. Czym gorsze paliwo tym szybciej wymiennik jest przepełniony popiołem i bez jego oczyszczenia kocioł może nie pracować prawidłowo (przepełnienie komory osadczej za popielnikiem, zabrudzenie ścian bocznych paleniska).
Warto po zmianie paliwa poobserwować kocioł i na podstawie ilości osadów określić optymalny okres na czyszczenie.
SERWIS1
Opiekun forumTermostaty uniwersalne mają 3 styki, ponieważ mają możliwość podłączania do różnych sterowników. W naszych sterownikach używamy tylko styków NC i COM. NO pozostaje pusty.
SERWIS1
Opiekun forumTakie objawy zazwyczaj świadczą o zaniżaniu się żaru w palenisku i przegrzewaniu wianka zębatego, który nie mogąc się obrócić podskakuje. Sprawdź czy przysłona na dmuchawie jest otwarta na około 1,5 cm (jeżeli jest bardziej otwarta to przymknij).
Jeżeli przysłona jest ok to zmniejsz o kilka procent nadmuch w sterowniku.
SERWIS1
Opiekun forumKocioł zazwyczaj rozpala się w około 7-10 min.
SERWIS1
Opiekun forumSterownik obsługuje zawór 3 punktowy na 230V.
18 października 2021 o 10:10 W odpowiedzi na: Kocioł Q EKO 15kW rok prod. 2021 wzrost temperatury kotła #71719SERWIS1
Opiekun forumSprawdź czy jest ustawiona kaloryczność paliwa na 28 MJ.
Ustaw kocioł na regulację Standard. Ustaw czas przerwy podawania na maksymalną wartość, a nadmuch obniż do 15%.
W serwisie Histerezę mocy minimalnej ustaw na 5 stopni C.
Obniżenie mocy, zwiększenie histerezy mocy minimalnej powinny ograniczyć ilość energii oddawanej do wymiennika po wyłączeniu ogrzewania termostatem.
-