    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Siłownik znajduje się na zaworze mieszającym (zazwyczaj kotka z wystającym kablem). Na siłowniku jest naklejka.

    Zmień histerezę na 1 stopień (regulacja będzie dokładniejsza).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pytanie o liczniki serwisowe : Ilość spalonego pelletu #74806
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterownik 850 nie posiada takiej informacji. Rzeczywistą ilość spalonego paliwa określa wyłącznie weryfikacja ile worków pelletu zostało spalone.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Kocioł Daspell 20kw, problem z CWU #74886
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł pracuje do osiągnięcia temperatury zadanej kotła, a nie zbiornika CWU. Czyli CWU pracuje u Ciebie prawidłowo.
    Jeżeli grzejniki są ciepłe w przypadku gdy pompa nie pracuje to musisz skontaktować się z instalatorem i spytać dlaczego tak się dzieje.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED DASPELL 30kW #74822
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jaki masz sterownik?
    Jaką masz wydajność podajnika?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED EKO DUO NL 17 #65266
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    10-12 stopni to duża różnica.

    Sprawdź czy czujnik zaworu jest dobrze zaizolowany na rurze.
    Sprawdź jaki masz siłownik – czas pełnego otwarcia o kąt 90 stopni (np. 120s/90stopni).
    Odczytaj z menu zaworu w serwisie parametry:
    Czas pracy zaworu, czas pauzy zaworu, histereza zaworu, amplituda zaworu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Kocioł Daspell 20kw, problem z CWU #74890
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Pompa CWU pracuje do czasu osiągnięcia temperatury zadanej na CWU. Pompa pracuje zawsze, gdy temperatura kotła jest wyższa niż temperatura CWU. Nie ma znaczenia czy kocioł pracuje czy nie – ważna jest temperatura na kotle.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Producent sterownika nie umożliwia takiej możliwości.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterownik HT tronic 700 i termostat pokojowy #65235
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Hasło do serwisu to 3456.
    w aktywacji modułów aktywuj termostat (pokojowy CO lub zaworu).
    Następnie w pierwszym menu (ogólnym lub zaworu) załącz termostat i ustaw jego funkcje.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterownik nie posiada dodatkowej komunikacji. Nie ma możliwości sterowania kotłem w inny sposób jak poprzez panel kotła lub moduł internetowy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterownik będzie pracował nawet w przypadku, gdy nic do niego nie podłączysz oprócz podzespołów kotła – nie ma informacji zwrotnej z wyjść o podłączeniu pomp.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Kocioł Daspell 20kw, problem z CWU #74892
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czy w informacjach podczas pracy pompy CWU jest informacja, że ona pracuje (ON/OFF)?
    Pompa CWU przy poprawnie wykonanej instalacji nie ma wpływu na instalację CO.
    Ładowanie zasobnika CWU rozpoczyna się w momencie, gdy na kotle zostanie osiągnięta temperatura załączenia pomp. Kocioł musi osiągnąć odpowiednia temperaturę w celu zapewnienia poprawnego spalania.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Deflektor #74844
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Deflektor podniesie temperaturę w komorze spalania co spowoduje zaniżanie się żaru do paleniska. Deflektor stosuje się do spalania węgla.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED EKO DUO NL 17 #65268
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zawór mieszający reguluje poprzez siłownik temperaturę wody na instalację. Nastawa to ustawiona temperatura, którą chcemy uzyskać na instalację. Temperatura zawór to aktualna temperatura wody jaka płynie na instalację. Temperatura zaworu powinna oscylować blisko nastawy zaworu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED EKO DUO NL 17 #65270
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Temperatura podajnika jest zazwyczaj o 10-15 stopni C wyższa od temperatury w pomieszczeniu.
    40 stopni C to normalna akceptowalna temperatura.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Moduł B umożliwia obsługę dwóch dodatkowych mieszaczy i bufor.
    Moduł C umożliwia obsługę dwóch dodatkowych mieszaczy i cyrkulację.

    Zamawiając moduł w Heiztechniku dostajesz w zestawie:
    – moduł,
    – skrzynkę montażową z dławicami,
    – dwa czujniki temperatury.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik