  • W odpowiedzi na: Błąd sonda lambda #82051
    fucz
    Uczestnik

    Po 2 miesiącach pracy kotła bez sondy – kocioł „zarósł” totalnie (oczywiście przestał też pracować bo nie miał już przepływu spalin). Zawirowywaczy nie można było wyszarpać bez wypalania osadu palnikiem gazowym.

    Przy okazji czyszczenia kotła rozebrałem moduł sondy lambda – spuchnięty kondensator 25V 2200uF.

    Wymiana kondensatora za 1 zł przywróciła wskazanie sondy.

    Trochę niefajnie że każecie sobie płacić sobie za ten moduł prawie 1500 zł, a przeglądając zasoby internetu okazuje się że z tym kondensatorem w module to powszechny temat (wada fabryczna?)

    W odpowiedzi na: Błąd sonda lambda #81964
    fucz
    Uczestnik

    Dzień dobry.

    U mnie to samo. Dwa i poł sezonu pracy i pojawił się błąd sondy lambda. Diody się nie świecą. Na początku pomagało wypinanie kabla RJ (lub odłączenie kotła z prądu)- wskazanie na chwilę wracało

    Trochę słabe to rozwiązanie skoro pół roku po gwarancji siada płytka od sondy lambda.

    Pytanie można jakoś wprogramować tą sonde z softu? Bo teraz jakakolwiek zmiana nastaw pracy kotła powoduje wyświetlenie błędu sondy.

    Jestem rozczarowany jakością tego dodatkowego dobrodziejstwa.

    W odpowiedzi na: Q HIT PLUS 15KW r.prod.2009-Jaka klasa? #59221
    fucz
    Uczestnik

    Z tego co się orientuje to kocioł pozaklasowy.

    Kocioł który spełnia minimum 3 klasę spełnia normę <span style=”background-color: #e6e6e6; color: #444444; font-family: 'Open Sans’, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;”>PN-EN 303-5:2012</span>. Jak widać Twój był wyprodukowany jeszcze przed wejściem tej normy więc nie może jej spełniać.

    Przerabiałem u siebie podobny temat z kotłem innego producenta wyprodukowany w 2010 roku – z podobnym do Twojego certyfikatem.

    U nas w mieście nawet straż miejska ma „przewodnik do przeprowadzania kontroli” w którym jest informacja na ten temat

    W odpowiedzi na: Nieaktualne świadectwo 5 klasy HT one #60595
    fucz
    Uczestnik

    Właśnie Katowice wymagają obydwu tych dokumentów.

    W odpowiedzi na: Ciągła praca #61522
    fucz
    Uczestnik

    Jak masz aż tyle popiołu w kominie zejdź z nastawem dmuchawy/wentylatora

    Standardowo tam jest chyba 55% u mnie zszedłem już do 20% i kocioł po otwarciu nadal nie dymi na kotłownię a spalanie zmalało- znacznie – popiołu w wyczystce i rurach doprowadzających do komina też dużo mniej.

    fucz
    Uczestnik

    <p style=”text-align: left;”>U mnie w ONE sytuacja jeszcze zabawniejsza. Czujnik temperatury powrotu jest umiejscowiony na rurce z powrotu obiegu pomieszanego. Na podmieszanym mam podłogowe sterowane pogodowe więc na zasilaniu zazwyczaj jest około 26 stopni i na powrocie 24 więc pompa ochrony powrotu mieli cały czas. Wg serwisu czujnik powinien być na tej rurce – wg mnie gdzieś indziej…</p>

    W odpowiedzi na: Heiztechnik one 11 kw moje początki #62925
    fucz
    Uczestnik

    Mój buczy tak samo – więc chyba ten typ tak ma  😉

     

    W odpowiedzi na: HT One 8kW ochrona powrotu #63379
    fucz
    Uczestnik

    Witam.

    Pytanie do serwisu.

    Gdzie powinien być umiejscowiony czujnik temperatury ochrony powrotu?

    Mam kocioł ONE11 (po ekspozycyjny z 2019 roku) i u mnie czujnik jest  umiejscowiony na samym dole na  powrocie z obiegu który steruje u mnie podłogówką (tego bliżej obudowy kotła)

    Z tego też powodu kocioł pokazuje mi temperaturę powrotu na poziomie tego co idzie na ogrzewanie podłogowe (około 24-27 stopnie)

    Drugi powrót ( na którym jest założona pompa ochrony powrotu (i do którego wpływa powrót z grzejników i CWU) jest gorący – dodatkowo pompa ochrony powrotu pracuje non stop usiłując podnieść temperaturę na powrocie – czy czujnik temperatury powrotu nie powinien  być umiejscowiony na tym drugim powrocie (albo gdzieś po izolacją na dole kotła ? (przy  pracującej non stop pompie podłogówki nie ma on szans odczytać realnej temperatury na powrocie z wszystkich trzech obiegów.

    W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73308
    fucz
    Uczestnik

    Tak za kotłem mam dodatkową pompę – jako zasilanie obiegów grzejnikowych na piętrze.

    Pompa wbudowana w kotle zasila ogrzewanie podłogowe na parterze (i tutaj jest zainstalowany HT Rooms) – który będzie regulował zaworem lub rozłączał pompę (potestuje aktualnie mam ustawione aby wyłączał pompę) – i tu pojawił się kolejny problem – bo gdy ustawie aby po osiągnięciu wyłączał pompę to wyłącza również tą dodatkową za kotłem.

    Czy mogę na piętrze zainstalować dodatkowy termostat który będzie sterował pracą tej dodatkowej pompy ? (niezależnie od pracy tej sterowanej z Roomsa)

    Mam taki zestaw Auraton Libra r (który ma fajne programy tygodniowe) i steruje – auraton fornax (który posiada napięciowy lub bez napięciowy styk)

    Czy w tym wypadku podpinam się w płycie głównej kotła pod dodatkowy termostat stykiem bez napięciowym ?

     

    W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73310
    fucz
    Uczestnik

    Sterownik działa ale po osiągnięciu temperatury w pomieszczenie nie wyłącza pompy – a myślałem że tak powinien działać. Na kotle aktywowałem  termostat pokojowy zaworu 1 (nie wyłącza wtedy pompy kotła po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu. Gdy aktywuje go jako termostat pompy Co (tej dodatkowej) również po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu nie wyłącza jej.

    W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73312
    fucz
    Uczestnik

    Witam.

    Jestem po montażu kotła One plus sterownik Ht Tronic Rooms .

    Sterownik Ht Tronic Rooms  po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu nie wyłącza pompy – próbowałem różnych ustawień (w sterowniku i w kotle ) – nie wyłącza pompy CO ani też pompy zaworu 1

    Dodam tylko że kocioł jest powystawowy z 2019 roku – jest możliwość że coś potrzebuje aktualizacji oprogramowania?

    nr fabryczny kotła 7844819

    nr fabryczny płyty sterowania   kotła 2019/716/005

    nr fabryczny sterownika rooms 2021/0371/026

     

    W odpowiedzi na: HT One 11 Kw #62693
    fucz
    Uczestnik

    Kociołek dotarł -jedyna zmiana to że mam jeszcze pompy grudnfosa 🙂

    Przeglądając ten certyfikat widzę że prawdopodobnie będzie można ubiegać się o wyższą dodaję z czystego powietrza ( bo kocioł w wersji 11 kW spełnia kryteria podwyższonego standardu (czy może ja coś źle interpretuję? ) Waszym zdaniem czy warto zakładać dodatkowy magnetyczny filtr zanieczyszczeń (aby dać pożyć pompom dłużej)?

     

    W odpowiedzi na: HT One 11 Kw #62695
    fucz
    Uczestnik

    <p style=”text-align: left;”>Info z hurtowni ma sondę.</p>
    Kolejne pytanie czy kocioł z 2019 roku ma wydany certyfikat ekodesign?

    W odpowiedzi na: HT One 11 Kw #62697
    fucz
    Uczestnik

    Witam ponownie.

    One 11 kw zamówiony w przyszłym tygodniu mam go otrzymać.

    Jedynie obawą jest to że dostanę kocioł (poekspozycyjny) z 2019 roku – pytanie czy od 2019 wprowadzano w tych kotłach jakieś znaczne modyfikacje ( w konstrukcji bądź sofcie sterownika? ) Jak wygląda sprawa z gwarancją w tym wypadku ?

    Pozdrawiam

    Michał

     

     

     

     

     

    W odpowiedzi na: HT One 11 Kw #62700
    fucz
    Uczestnik

    Cześć

    Na Ciepłowlasiwe.pl wychodzi 11 kw  – znam tą stronę 😉

    Stąd na początku polowałem w ONE 11 KW – tylko teraz tak myślę czy jeśli trafię na słaby pellet (dajmy na to o wartości opałowej z 20% mniejszej niż deklaruje producent) to czy kocioł podoła.

    W tym ONE jedynie martwi mnie dość mały zasobnik paliwa – a kotłownia ma 2 metry – czyli z nastawką  bęcie problem go otworzyć.

    Może producent zrobi do nadstawkę połowiczną 🙂