Po 2 miesiącach pracy kotła bez sondy – kocioł „zarósł” totalnie (oczywiście przestał też pracować bo nie miał już przepływu spalin). Zawirowywaczy nie można było wyszarpać bez wypalania osadu palnikiem gazowym.
Przy okazji czyszczenia kotła rozebrałem moduł sondy lambda – spuchnięty kondensator 25V 2200uF.
Wymiana kondensatora za 1 zł przywróciła wskazanie sondy.
Trochę niefajnie że każecie sobie płacić sobie za ten moduł prawie 1500 zł, a przeglądając zasoby internetu okazuje się że z tym kondensatorem w module to powszechny temat (wada fabryczna?)
fuczUczestnikDzień dobry.
U mnie to samo. Dwa i poł sezonu pracy i pojawił się błąd sondy lambda. Diody się nie świecą. Na początku pomagało wypinanie kabla RJ (lub odłączenie kotła z prądu)- wskazanie na chwilę wracało
Trochę słabe to rozwiązanie skoro pół roku po gwarancji siada płytka od sondy lambda.
Pytanie można jakoś wprogramować tą sonde z softu? Bo teraz jakakolwiek zmiana nastaw pracy kotła powoduje wyświetlenie błędu sondy.
Jestem rozczarowany jakością tego dodatkowego dobrodziejstwa.
fuczUczestnikZ tego co się orientuje to kocioł pozaklasowy.
Kocioł który spełnia minimum 3 klasę spełnia normę <span style=”background-color: #e6e6e6; color: #444444; font-family: 'Open Sans’, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;”>PN-EN 303-5:2012</span>. Jak widać Twój był wyprodukowany jeszcze przed wejściem tej normy więc nie może jej spełniać.
Przerabiałem u siebie podobny temat z kotłem innego producenta wyprodukowany w 2010 roku – z podobnym do Twojego certyfikatem.
U nas w mieście nawet straż miejska ma „przewodnik do przeprowadzania kontroli” w którym jest informacja na ten temat
fuczUczestnikWłaśnie Katowice wymagają obydwu tych dokumentów.
fuczUczestnikJak masz aż tyle popiołu w kominie zejdź z nastawem dmuchawy/wentylatora
Standardowo tam jest chyba 55% u mnie zszedłem już do 20% i kocioł po otwarciu nadal nie dymi na kotłownię a spalanie zmalało- znacznie – popiołu w wyczystce i rurach doprowadzających do komina też dużo mniej.
1 grudnia 2021 o 15:16 W odpowiedzi na: Temperatura powrotu nie osiąga minimum – HT DASSPELL Next #61631fuczUczestnik<p style=”text-align: left;”>U mnie w ONE sytuacja jeszcze zabawniejsza. Czujnik temperatury powrotu jest umiejscowiony na rurce z powrotu obiegu pomieszanego. Na podmieszanym mam podłogowe sterowane pogodowe więc na zasilaniu zazwyczaj jest około 26 stopni i na powrocie 24 więc pompa ochrony powrotu mieli cały czas. Wg serwisu czujnik powinien być na tej rurce – wg mnie gdzieś indziej…</p>
fuczUczestnikMój buczy tak samo – więc chyba ten typ tak ma 😉
fuczUczestnikWitam.
Pytanie do serwisu.
Gdzie powinien być umiejscowiony czujnik temperatury ochrony powrotu?
Mam kocioł ONE11 (po ekspozycyjny z 2019 roku) i u mnie czujnik jest umiejscowiony na samym dole na powrocie z obiegu który steruje u mnie podłogówką (tego bliżej obudowy kotła)
Z tego też powodu kocioł pokazuje mi temperaturę powrotu na poziomie tego co idzie na ogrzewanie podłogowe (około 24-27 stopnie)
Drugi powrót ( na którym jest założona pompa ochrony powrotu (i do którego wpływa powrót z grzejników i CWU) jest gorący – dodatkowo pompa ochrony powrotu pracuje non stop usiłując podnieść temperaturę na powrocie – czy czujnik temperatury powrotu nie powinien być umiejscowiony na tym drugim powrocie (albo gdzieś po izolacją na dole kotła ? (przy pracującej non stop pompie podłogówki nie ma on szans odczytać realnej temperatury na powrocie z wszystkich trzech obiegów.
fuczUczestnikTak za kotłem mam dodatkową pompę – jako zasilanie obiegów grzejnikowych na piętrze.
Pompa wbudowana w kotle zasila ogrzewanie podłogowe na parterze (i tutaj jest zainstalowany HT Rooms) – który będzie regulował zaworem lub rozłączał pompę (potestuje aktualnie mam ustawione aby wyłączał pompę) – i tu pojawił się kolejny problem – bo gdy ustawie aby po osiągnięciu wyłączał pompę to wyłącza również tą dodatkową za kotłem.
Czy mogę na piętrze zainstalować dodatkowy termostat który będzie sterował pracą tej dodatkowej pompy ? (niezależnie od pracy tej sterowanej z Roomsa)
Mam taki zestaw Auraton Libra r (który ma fajne programy tygodniowe) i steruje – auraton fornax (który posiada napięciowy lub bez napięciowy styk)
Czy w tym wypadku podpinam się w płycie głównej kotła pod dodatkowy termostat stykiem bez napięciowym ?
fuczUczestnikSterownik działa ale po osiągnięciu temperatury w pomieszczenie nie wyłącza pompy – a myślałem że tak powinien działać. Na kotle aktywowałem termostat pokojowy zaworu 1 (nie wyłącza wtedy pompy kotła po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu. Gdy aktywuje go jako termostat pompy Co (tej dodatkowej) również po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu nie wyłącza jej.
fuczUczestnikWitam.
Jestem po montażu kotła One plus sterownik Ht Tronic Rooms .
Sterownik Ht Tronic Rooms po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu nie wyłącza pompy – próbowałem różnych ustawień (w sterowniku i w kotle ) – nie wyłącza pompy CO ani też pompy zaworu 1
Dodam tylko że kocioł jest powystawowy z 2019 roku – jest możliwość że coś potrzebuje aktualizacji oprogramowania?
nr fabryczny kotła 7844819
nr fabryczny płyty sterowania kotła 2019/716/005
nr fabryczny sterownika rooms 2021/0371/026
fuczUczestnikKociołek dotarł -jedyna zmiana to że mam jeszcze pompy grudnfosa 🙂
Przeglądając ten certyfikat widzę że prawdopodobnie będzie można ubiegać się o wyższą dodaję z czystego powietrza ( bo kocioł w wersji 11 kW spełnia kryteria podwyższonego standardu (czy może ja coś źle interpretuję? ) Waszym zdaniem czy warto zakładać dodatkowy magnetyczny filtr zanieczyszczeń (aby dać pożyć pompom dłużej)?
fuczUczestnik<p style=”text-align: left;”>Info z hurtowni ma sondę.</p>
Kolejne pytanie czy kocioł z 2019 roku ma wydany certyfikat ekodesign?fuczUczestnikWitam ponownie.
One 11 kw zamówiony w przyszłym tygodniu mam go otrzymać.
Jedynie obawą jest to że dostanę kocioł (poekspozycyjny) z 2019 roku – pytanie czy od 2019 wprowadzano w tych kotłach jakieś znaczne modyfikacje ( w konstrukcji bądź sofcie sterownika? ) Jak wygląda sprawa z gwarancją w tym wypadku ?
Pozdrawiam
Michał
fuczUczestnikCześć
Na Ciepłowlasiwe.pl wychodzi 11 kw – znam tą stronę 😉
Stąd na początku polowałem w ONE 11 KW – tylko teraz tak myślę czy jeśli trafię na słaby pellet (dajmy na to o wartości opałowej z 20% mniejszej niż deklaruje producent) to czy kocioł podoła.
W tym ONE jedynie martwi mnie dość mały zasobnik paliwa – a kotłownia ma 2 metry – czyli z nastawką bęcie problem go otworzyć.
Może producent zrobi do nadstawkę połowiczną 🙂
-