Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Markus
UczestnikProblem w tym, że nawet nie podał pelletu do rynny aby go rozpalić.
Prawdopodobnie na dnie zasobnika, tam gdzie podajnik zaczyna pobierać pellet zebrało się dużo pyłu z trocin i ślimak nie podaje peletu tylko mieli pył. Powinieneś wybrać większość peletu z zasobnika i potem odkręcić 4 śrubki z podajnika, które przytrzymuja pokrywę umożliwiająca wyczyszczenie dna zasobnika. Będziesz miał widoczny poczatek ślimaka podajnika. Jak nim poruszasz, to zaczną Ci się wysypywac
resztki peletu i pył.Markus
UczestnikKocioł zdaje się że podejmuje 3 próby rozpalenia.
Ale ostatecznie rozpalił?
Czy rynna palnika jest wczyszczona?
Czy grzałka jeszcze jest sprawna?
Czy podawana jest odpowiednia ilość peletu, czy podajnik z zasobnika nie jest zabity pyłem z trocin?Markus
UczestnikDrugie pytanie , jąką ustawić temp bufora .
Robię eksperymenty i obecnie mam temp bufora 61 i histeryzę 8 stopni.Witam,
Nie mam wprawdzie bufora u siebie, ale się zastanawiam jaka będzie temperatura powrotu, jeśli bufor (no i w konsekwencji kocioł) będzie miał temperaturę np. 54 stopni, czyli w obrębie histerezy. Stąd ja mam u siebie Tk=75 i histereze 15. Żeby temperatura kotła była zawsze powyżej temperatury ochrony powrotu. Jeśli Twój kocioł przy wygaszaniu podbija o ponad 5 stopni, to mozna spróbować ustawić Tk=70 i histereze 10 stopni.
Pozdrawiam
MarkusMarkus
UczestnikWitam
Ja mam zamontowanego SmartFlowa. Producent pisał o oszczędnościach do 40 %
Ten poziom oszczędności włożył bym między bajki. Dotyczy on chyba kotłów, które nie mają sterowanego nadmuchu. Głównym zadaniem nasady jest ustabilizowanie ciągu kominkowego i doprowadzenie do sytuacji w której komin na całej wysokości pozostaje ciepły. Poprzez zmianę odległości między 1 a 2 talerzem można regulować ciąg. Ja mam dość wysoki komin około 12m, więc producent dosyłał dodatkową przeslone, aby ograniczyć ciąg. Trochę zwiększyły się okresy postojów kotla. Ale jakiś poważnych oszczędności to niezauwazylem. Przy dużych wiatrach ma troche zwiększone zużycie.
Pozdrawiam
MarkusMarkus
UczestnikTeż tak mi się wydaje ale nie wiem skąd te samoczynne zmiany parametrów. Poza tym w tym trybie kocioł nie trzyma się histerezy ustawionej na 15° od spadku temperatury. Spada ona nawet do różnicy 20° od temperatury do której kocioł jest nagrzewany i tyk samym nie jest realizowana ochrona powrotu ustawiona na 55° pomimo tego, że jest załączona na pompie i zaworze 1. Dziś widziałem, że było to nawet 43°. Dodam, że mam też aktywny termostat pokojowy zaworu 1 i pomyślałem, że gdy ten nie wymusza załączenia pompy CO ponieważ dom trzyma temperaturę to tym samym kocioł pracując w trybie pogodowym nie załącza się i dlatego pozwala na obniżenie swojej temperatury o większą wartość niż wynika to z histerezy. Co myślicie o czymś takim panowie?
Pierwsze pytanie jaką masz Tk (temp. kotła zadaną)? Jeżeli Tk=70 to powinien zacząć sie rozpalać przy 55 st. (dla Histerezy kotła Hk= 15)
Jeżeli zacznie się rozpalać przy 55 to może zejść nawet o 8 stopni zanim wejdzie na pracę z pełną mocą. A jeśli nałoży się na to wszystko postój pompy od termostatu, tzn.: rozpalanie kotła i start pompy, która będzie tłoczyła wychłodzoną wodę z kaloryferów, to wtedy spadek do 43 jest jak najbardziej możliwy.
Pytanie drugie, do jakiej temperatury dochodzi podczas wygaszania. Jeżeli o kilka dobrych stopni np 75 lub wyżej, to proponuje :
zostawić Tk = 70 st, Hk zmniejszyć do 10 stopni. Faktycznie będzie większa o to co przy wygaszaniu podbija kocioł .
Natomiast będzie startował wcześniej .
I ostatnia sprawa. Nie wiem jaką masz instalację, czy z dużą ilością wody. Mój instalator doradził mi abym nie wyłączał pompy, tylko obniżał temperaturę na mieszaczu (zaworze). Czyli jak termostat pokojowy wykryje osiągnięcie zadanej temperatury, to nie wyłączać pompy, tylko obniżyć temperaturę idącą na grzejniki powiedzmy o dwa stopnie. Dzięki temu nie ma nagłych obniżeń temperatury na powrocie a i w domu nie ma skoków temperatury, zmiany są dużo mniejsze i łagodne.Markus
UczestnikTak, faktycznie była taka opcja w ustawieniach. Wielkie dzięki. Ten problem już rozwiązałem. Teraz za to gdy kocioł pracuje w trybie POGODOWY GRZEJNIKOWY, zauważyłem że temperatura CWU nie dochodzi do zadanej. Tj. Zadana temperatura to 35° podczas gdy uzyskana to 30-33° max. z tego co obserwuję. Gdy kocioł pracował w trybie NORMALNY GRZEJNIKOWY, zawsze temp. CWU utrzymywana była na stałej wartości. Znalazłem też taką opcję jak PRIORYTET CWU, czy może powinienem ją teraz załączyć?
Włączenie opcji PRIORYTET CWU spowoduje, że podczas ładowania zasobnika CWU, zostaje zatrzymana pompa CO. Bez priorytetu, podczas pracy ładowania CWU pracuje też pompa CO.
Druga sprawa, gdzie obserwujesz temperaturę CWU, na zasobniku, czy w regulatorze kotła?
Tryb POGODOWY GRZEJNIKOWY oznacza, że mieszacz na grzejniki ustawia temperaturę na podstawie termometru zewnętrznego, więc teoretycznie zmiana tego parametru nie powinna mieć wpływu na temperaturę CWUMarkus
UczestnikSprawdź w ustawieniach czy nie masz korekty czujników, wśród nich powinna być „Korekta czujnika temperatury zewnętrznej”
Markus
UczestnikJeśli masz jeden zasobnik i dwa obwody (jeden solarny, drugi z kotla), to każdy grzeje swoją wezownice, ale tego samego zasobnika. W jednym obwodzie jest glokol w drugim woda z układu CO i poprzez wezownice przekazują ciepło dla wody CWU.
Markus
UczestnikNa pewno mają dwie oddzielne wężownice. Sprawdź ilość podłączeń do zasobnika.
Chyba że masz dwa zasobniki, ale wtedy też są obiegi rozdzielone.Markus
UczestnikI tu jest chyba problem, bo jest kilka wersji sterownika HT-900.
W dokumentacji jaką gdzieś ściągnąłem z neta te parametry są w bloku „Nastawy czasowe”.20 lutego 2019 o 10:42 W odpowiedzi na: duże spalanie kocioł RED DASPELL Green Line 15kw HT PellHard 20 HT Tronic 900 pa #73246Markus
UczestnikWitam
1. Czy masz przeważony pellet? I czy jest wpisana ta wartość do parametru wydajność podajnika.
2. Histereza kotła bardzo mała (dlatego kocioł się często rozpala), można ją zwiększyć. I tu pytanie pomocnicze, przy zadanej temperaturze 70 st. do ilu dochodzi kocioł podczas wygaszania. Jeżeli dochodzi ponad 75, to ustawa histerezę na 10 stopni.
3. Czy masz siłownik mieszacza (3D/4D), jeśli tak to sprawdź na naklejce lub na kartonie ile sekund ma pełen otwarcie. I czy jest to wpisane w parametry serwisowe mieszacza ( czas otwarcia – zazwyczaj jest to 60 lub 120 lub 240 s).To tak na początek
Pozdrawiam
MarkusMarkus
UczestnikLatem, kocioł nie utrzymuje stałej temperatury CWU, tylko nagrzewa do określonej temperatury zasobnik i kocioł się wyłącza. Potem kocioł czeka, aż spadnie temperatura w zasobniku CWU poniżej określonej histerezy i wtedy się znowu włącz.
Jeżeli spróbujesz tzw.obniżenia nocnego czyli harmonogramu, to możesz obniżyć temperaturę CWU od rana do wieczora, zakładając że w ciągu dnia wodę nagrzeją solary. Wieczorem albo temperatura CWU będzie wysoka i kocioł się nie załączy, albo gdy będzie pochmurno i solary nie nagrzeją CWU, wtedy kocioł się włączy i podgrzeje zasobnik do zadanej temperatury. Oczywiście trzeba doświadczalnie dobrać temperaturę CWU, histerezę i obniżenia.
Jest jeszcze jeden mały problem. Jak kocioł się długo nie będzie włączał, to spadnie w nim na tyle, że przy rozpalaniu, kocioł będzie się pocił. A w trybie LATO , to się zdarza.
PozdrawiamMarkus
Markus
UczestnikWitam
Jeżeli temperatura zewnętrzna osiągnie w naszym przypadku 10 stopni, kocioł przejdzie w tryb LATO i będzie grzał tylko CWU.
Natomiast jak spadnie poniżej 7 znowu przejdzie w tryb ZIMA.
Oczywiście wielkość tych parametrów można zmieniać w zależności od indywidualnych potrzeb i specyfiki danego budynku.
Ja mam gorzej ocieplony dom, to mam wyżej te parametry.Pozdrawiam
MarkusMarkus
UczestnikPodbijać będzie dalej, ale zrobiliśmy miejsce. Jeśli teraz masz Tk =65 i Hk=10 to w momencie podbicia temperatury przy wygaszaniu, powiedzmy o 8 stopni,
temperatura kotła dochodzi do 73, a kocioł ponownie się rozpali przy temperaturze 55.Markus
UczestnikCzy w trybie serwisowym można zmienić zakres modulacji na przykład na 15?
Ale chyba to nic nie da, bo tak jak pisze Serwis1, dopiero na 3 stopnie przed TK przechodzi na moc minimalną.
Ostatnio pomagałem przy ustawieniach kotła DasPell i podczas wygaszania podbijał temperaturę o 8-9 stopni powyżej zadanej.
W końcu zmniejszyliśmy Tk o 5 stopni i histerezę kotła do 10 stopni i podbicia o te 8 stopni, przestały być problemem. -
AutorWpisy