  • W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74384
    Markus
    Uczestnik

    Różnica temperatury wskazywanej przez termometr na zasobniku a przez czujnik regulatora kotła, wynika prawdopodobnie z umiejscowienia czujników na różnej wysokości zasobnika. Ja mam podobnie i ta różnica wynosi u mnie około 10 stopni. Jak ustawie na regulatorze około 35 to na zegarowym termometrze ma powyżej 45 stopni. Chyba trzeba z tym żyć.

    I druga sprawa, w kilku wątkach omawiano był temat czy podłączać pogodówkę pod kocioł czy tylko pod mieszacz.
    Chyba nawet SERWIS odradzał podłączanie pogodówki do regulacji zadanej temperatury kotła,na przykład tu.

    W odpowiedzi na: HIT PELLET 24kW ustawienie #65147
    Markus
    Uczestnik

    To trochę dziwne.

    Jeżeli H2=10 a H1=4 to przy Hk=3 będzie pracował co najwyżej z mocą 50%

    Z doświadczenia wiem że w takiej sytuacji (rozpoczęcia pracy z małą mocą) kocioł będzie się dalej wyziębiał, aż wskoczy na wyższą moc i dopiero wtedy odbuduje temperaturę. Czy jednak nie trzeba zmodyfikować H2 i H1.

    W odpowiedzi na: HIT PELLET 24kW ustawienie #65149
    Markus
    Uczestnik

    Ok, też tak myślę.

    Tylko jak ustawić moce w standarcie przy Hk= 2,3 stopnie?

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74394
    Markus
    Uczestnik

    Witam. Zadana mial akurat 46 stopni. I kiedy osiagnal te 46 a ja zmniejszylem mu o 10 stopni to sie zamykal zeby te 36 puszczac, przestawilem wszystko jak bylo wczesniej i podpowiedziales aby o 3 zmniejszyc… Wiec zadana byla 46 a na mieszaczu bylo 40 bo jeszcze nie osiagnal tej 46, po zmniejszeniu o 3 bylo 43 to sie otwieral mocno bo probowal ogrzac na 43, wiec dlatego pewnie tak szybko wychlodzil piec,? Tylko dlaczego nie grzeje mi wody;/

    Nie wiem jak wygląda instalacja po przeróbkach, ale czy masz jeszcze w układzie ten zawór.

    A tak przy okazji, żeby sprawdzić działanie układu, musimy poczekać aż dane ustawienia zafunkcjonują, układ się zrównoważy.
    A to może potrwać czasami kilka godzin.

    Attachments:
    W odpowiedzi na: HIT PELLET 24kW ustawienie #65151
    Markus
    Uczestnik

    Pytanie do SERWIS.

    Czy ustawienie nadzoru ma na celu wydłużenie okresu miedzy kolejnymi rozpaleniami , czy też ma zapobiec wygaszaniu i ponownemu rozpalaniu.
    Innymi słowy czy ma być taki cykl

    Praca – Nadzór – Wygaszanie – Postój – Rozpalanie – Praca
    czy też
    Praca – Nadzór – Praca

    Bo jeśli ten drugi to czemu nie ustawić czas na 60 min.

    Pozdrawiam

    Markus

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74397
    Markus
    Uczestnik

    Nie za bardzo rozumiem do końca sytuacje:
    Skoro było 46 na mieszaczu i poszedł sygnał, żeby obniżyć o 3, to czemu na mieszaczu ma problem z osiągnięciem 40.
    I drugie, czemu w opisanej wyżej sytuacji zawór się otwierał i pobierał więcej gorącej wody, a powinien był własnie się zamykać.

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74400
    Markus
    Uczestnik

    W ustawieniach mieszacza masz parametr :
    Obniżenie temperatury zadanej obiegu przy rozwartym styku termostatu – i tu podajesz o ile stopni obniżyć temperaturę w stosunku do tego co wyliczy pogodówka.

    Natomiast w ustawieniach serwisowych mieszacza masz:
    Wyłączenie pompy mieszacza od termostatu – i tu ustawiasz wyłączony

    To jest inna filozofia grzania. Grzejniki nie są gorące, a potem chłodne czy zimne.
    Cały czas utrzymują temperaturę powiedzmy 35, 36 – wszytko zależny od temperatury na zewnątrz.
    U mnie w największy mróz w styczniu podawał wodę o temperaturze 42 stopnie,
    Jeżeli w termostacie masz zadaną temperaturę w pokoju na 22 stopnie, to podajesz obniżenie np o 2 stopnie .
    Zresztą to trzeba sprawdzić doświadczalnie. Jak będzie za ciepło w domu to trzeba zmienić krzywą grzewczą bądź ją przesunąć.
    Na to wszystko możesz zapodać obniżenia nocne zarówno na sterowniku jak i termostacie. Można tak to po ustawiać aby czy to nocą czy jak wszyscy są poza domem regulator odpowiednio dobierał nastawy mieszacza.

    Założyłeś obniżenie o 10 stopni. Ja bym takich gwałtownych zmian nie robił.
    Jaka masz temperaturę aktualnie na mieszaczu?

    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74403
    Markus
    Uczestnik

    U mnie też podajnik nr 2 chodzi wyraźnie głośniej (nieprzyjemnie dla ucha), w porównaniu z pierwszym.

    Natomiast jeśli chodzi o grzanie lub brak grzania CWU przy wyłączonej pompie CO, to nie wchodząc w temat podłączenia powrotów do czy za 4D, Robson1916, czy myślałeś nad zmianą reakcji sterownika na sygnał z termostatu pokojowego. Zamiast wyłączać pompę CO, obniżać temperaturę na mieszaczu na grzejniki. Wtedy zniknął by problem grzania CWU, bo pompa CO chodziła by cały czas na mniejszym biegu.

    Markus
    Uczestnik

    Jaki masz nadmuch na poszczególnych progach (dla 30%, 50% i 100%)?

    A jeszcze jedno, jeżeli kocioł będzie w stanie postoju, to wyłącz go i w trybie ręcznym sprawdź działanie dmuchawy.

    Markus
    Uczestnik

    Coś jest nie tak z kominem, a dokładnie ciągiem kominowym.
    Ale żeby był ciąg, to i potrzebny jest dobry nawiew.
    Piszesz, że masz dobre odpowietrzenie:
    „Odpowietrzenie z zewnatrz – rura 150 mm. 20 cm nad posadzka wewnatrz (kotłownia w piwnicy)”

    Jeżeli dobrze rozumiem to jest tzw. Zetka – czyli nawiew . Na zewnątrz rura pobiera powietrze wysoko, przy suficie i w pomieszczeniu schodzi na dół do podłogi (20 cm nad). To jest miejsce czerpania powietrza, gdy kocioł pracuje.
    Oprócz tego przy suficie powinna być kratka wentylacyjna.

    Mój kocioł tej klapki nie ma, ale nie miałem, żadnych historii z wypalaniem i dymem z tego powodu. Jak coś się wypalało to poszło w komin.
    Przy dobrym ciągu (za duży to też nie za dobrze) jak delikatnie otworzysz drzwiczki, to nic nie powinno buchać na zewnątrz, tym bardziej przy zamkniętych drzwiczkach.
    A i jeszcze jedna sprawa, czy masz zamkniętą klapę zasobnika pelletu?

    Markus
    Uczestnik

    Witam

    Podaj jakie masz ustawione nadmuchy na poszczególnych poziomach.

    Proponuje raz dziennie podczas postoju sprawdzić i ewentualnie wygarnąć spieki z palnika.
    Ja palę od roku tym samym peletem, a są takie dni, że rynna palnika czysta, a czasami zbierze się spiek.

    Jak zbierze się go bardzo dużo, to może niestety odbić płomień do wnętrza podajnika nr 2.

    Pozdrawiam

    Markus

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74411
    Markus
    Uczestnik

    Witam
    Rozumiem że na kaloryfery nie idzie już max kotla, ale woda o jakieś temperaturze wynikającej z wybranej krzywej grzewczej i temperatury z czujnika pogodowego.
    Po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniach, termostat daje sygnał i wyłącza sterownik pompę CO.
    A może spróbujesz trochę inny model.
    Zmień sposób reakcji na osiągnięcie temperatury w pomieszczeniach. Nie wyłączaj pomp, tylko obniż temperaturę na mieszaczu. O ile.? To musisz doświadczenie ustalić.
    Przy ciągłej pracy pompy pewnie będziesz mógł obniżyć i moc pompy i temperaturę na mieszaczu.
    Ja mam tak ustawione. Mam wprawdzie zawór 3D, ale pompa chodzi na min cały czas, a pogodowka wyznacza temperaturę na mieszaczu i jest ona dodatkowo korygowania (obniżana) przez termostat pokojowy.
    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69707
    Markus
    Uczestnik

    Dla 100% czas. 9.6 s
    50% – 4.8 s
    30 % – 2.9 s

    Markus
    Uczestnik

    A co do Wyczystki i rck u ciebie. To masz rck zamontowane w pomieszczeniu z piecem czy nie?

    Wyczystkę mam w pomieszczeniu za piecem. Ale ja nie mam tam zamontowanego RCK.
    Mam na kominie nasadę SmartFlow.

    Markus
    Uczestnik

    Narysuj na kartce schemat swojej instalacji wraz z opisem, o którym piszesz wyżej.

    Nie wiem czy pomiar z takiego termometru jest dokładny. Najlepszym byłby cyfrowy, którego czujnik jest bardzo ściśle przymocowany do rury tuż przy kotle ( na powrocie) i wszystko to zaizolowane, aby nie łapał temp. zewnętrznej.

    Temperatura CWU jest indywidualnym wyborem, jedni z oszczędności i używania tylko prysznica ustawiają niższą. A inni nie wyobrażają sobie aby do wanny nie wleciała bardzo gorąca woda.

    Ja też mam wyczystkę w drugim pomieszczeniu za ścianą. Lepiej byłoby mieć w tym samym, po wtedy powietrze z Zetki płynie otwartym RCK.