Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS
UczestnikWitam
Pościnane zęby wianka to efekt występującego podczas obrotu oporu a często też znak czasu.
Zęby te podczas tarcia zużywają się. Można je trochę zeszlifować w pionie w celu regeneracji.
W zależności od tego, ile czasu ma korona i jeżeli jest ona stosunkowo nowa to jej zużycie może być spowodowane zaniżaniem paleniska.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Obroty dmuchawy masz ustawione na 2 (piszesz o tym w połowie wysokości twej wiadomości).
W związku z tym obniż wspomniane powyżej obroty dmuchawy na 0.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Widocznie masz dobry ciąg kominowy.
Ponadto parametry spalania masz chyba dobre.
Jeśli coś Cię niepokoi to pisz.Pozdrawiam
SERWIS
Uczestnikkalejdoskop napisał:
Tak jak napisałem wyżej – przysłona dmuchawy jest prawie zamknięta, pracuje na 1-4 prędkości obrotowej,
Być może dlatego rozpala się długo bo brakuje mu powietrza?
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Dla grzejników ustaw:
+ 10 – 30
0 – 45
– 10 – 55
Napisz też jaki masz popiół w popielniku, czy jest to szlaka czy niespalony węgiel i co masz w górnej części wymiennika, czarną sadzę czy szary nalot.
Obawiam się, że masz ustawioną za duża moc i prawdopodobnie za mało powietrza, ale mogę to ocenić tylko po wyglądzie popiołu.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Programatory zawsze powinny być podpięte pod kocioł. Pomyśl co się dzieje w przypadku nagrzania pomieszczeń i wyłączenia pomp na rozdzielaczach a w tym czasie kocioł zaczyna gotować wodę.
Możesz skorzystać z naszego schematu z wykorzystaniem zaworu mieszającego termostatycznego.
Jest to schemat nr 8 do pobrania ze schematów hydraulicznych: https://heiztechnik.pl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=35&lang=pl
Możesz też zakupić dodatkowy regulator HT tronic Z3D
z możliwością komunikacji z regulatorem typu 520.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
O większej dmuchawie pisałem pod kątem użytkowników nowych kotłów posiadających dmuchawę typu WPA 07 o znacznie mniejszym wydatku powietrza. W Twoim przypadku przypuszczam, że masz jeszcze dmuchawę bądź 06 bądź 117. One były wystarczające w zupełności.
Z dmuchawami 07 mamy problemy przy słabych ciągach kominowych i przy kiepskich miałach.Kolego Kalejdoskop, napisz mi czy u Ciebie kocioł po uzyskaniu temperatury zadanej dalej się wzbudza i temperatura rośnie, czy po kilku minutach od razu spada?
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Termostat pokojowy kotła to wyjście dla na przykład podłączenia Auratona po to, aby po uzyskaniu temperatury zadanej w pomieszczeniu pompa obiegowa wyłączyła się, a po spadku temperatury pomieszczenia się załączyła.
Uwaga: termostat w postaci Auratona musi być właściwie podłączony (funkcja grzanie a nie chłodzenie) i ustawiony, a w automatyce kotła w MENU TERMOSTATY musi być aktywowany termostat pokojowy.
Normalne jest że po wpłynięciu znacznej ilości zimnej wody do kotła może spaść na nim temperatura. Proponuję, abyś napisał jakie masz ustawienia w MENU PODAJNIKA i MENU DMUCHAWY gdyż niepokoi mnie to przegrzewanie kotła.
Dla podłogówki proponuję:
+ 10 – 22
0 – 27
– 10 – 32.
Proponuję też, abyś porozmawiał z instalatorem w celu wykonania zabezpieczenia temperatury powrotu wody do kotła. W Twoim wypadku może to wydłużyć dwukrotnie żywotność kotła.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Wprowadź następujące ustawienia:
temperatura 65
obroty dmuchawy wzrost 1
czas przesyp 5 min
obroty dmuchawy podtrzymanie 0
obroty dmuchawy 1
czas oczekiwania 10 min
krotność podawania 2
czas dmuchawy w podtrzymaniu 10 sec
czas pauzy podajnika 5sec*10
czas pracy podajnika 10 sec
algorytm pracy 2
tryb pracy 0
dmuchawę otwórz całkowicie.
Po dwóch dniach sprawdź popiół. Gdyby dalej występowała szlaka to obniż obroty dmuchawy na 1.
Mimo wszystko po kilku dniach napisz jakie masz efekty spalania w popielniku.
Najbardziej niepożądanym efektem spalania jest szlaka.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Już jestem. Celem sprostowania, serwis jest cały czas do waszej dyspozycji pod numerami telefonów.
Jako użytkownicy nie możecie być zależni od urlopów, wyjazdów i tym podobnych. Ja mam nick serwis, bo tak jest wygodnie a jestem tylko konstruktorem.
Wracając do efektów spalania dołóż trochę obrotów dmuchawy i popiół powinien się poprawić.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Napisz jaki masz rodzaj dmuchawy.
Te elementy o których piszesz to tak zwane przerosty, czyli skały o czarnym kolorze, dlatego po wygrzaniu w środku mają biały kolorPozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Tak, można podłączyć dwa termostaty pokojowe, jeden do obiegu pompowego i jeden do grupy mieszającej.
Jeżeli chciałbyś mieć dwa obiegi i oba na mieszaczach to możesz domówić rozszerzenie do regulatora 522 i w tym czasie masz dwa obiegi mieszające niezależne plus obieg bezpośredni.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Abu nie było problemu z wychładzaniem pomieszczeń po rozłączeniu przez termostat pokojowy należy ustawić czas odłączenia pompy co na czas do 30 minut.
Pompa co ten czas będzie załączać się na jedną minutę i poprzez delikatne wymieszanie wody nie doprowadzi do całkowitego wystudzenia systemu.
W zależności od systemu czas ten należy ustawiać od 10 do 30 minut.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikTak jak napisałem wcześnie, zadzwoń do serwisu.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Według mnie ecoster nie powinien wyłączać kotła, czyli masz ustawione poprawnie.
Jeśli idzie o ustawienia FL to poproszę, abyś zadzwonił do konsultanta serwisowego gdyż on zna lepiej sterowniki pelletowe.Pozdrawiam
-