    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Tylko w taki sposób możesz zwiększać moc.
    Jednak zakładając, że masz dobrej jakości węgiel to już w tej chwili masz ustawioną moc nominalną, czyli 25 kW.
    Wychodzi na to że masz duże zapotrzebowanie ciepa.
    W tym momencie nie zmniejszaj pauzy o zbyt wiele. Przy tak niskich czasach zmieniaj pauzę nie więcej niż dwie sekundy jednorazowo.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Filmy z palącym się ekogroszkiem #77452
    SERWIS
    Uczestnik

    OK!

    Według mnie rzeczywiście kocioł jest dobrze ustawiony i chyba nie warto kombinować więcej bo mieścimy się w granicach błędu.
    Dalszą regulację należałoby robić już na przysłonie z wykorzystaniem analizatora spalin.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Piec gaśnie q eko #71373
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Powodem jest zbyt mała moc kotła w stosunku do zapotrzebowania ciepła.
    Rozumiem że jest to nowy dom i go wygrzewasz.
    Podaj mi jak masz ustawione następujące parametry:
    – czas pauzy podawania
    – obroty dmuchawy.

    Na szybko proponuję, abyś zwiększyła ilość paliwa przez zmniejszenie pauzy podawania o 10 sekund i ewentualnie obroty dmuchawy o jeden stopnień, ale dopiero wtedy gdy zauważysz, że węgiel nie spala się w całości.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: nie dopala węgla #71430
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Tak, jeżeli przed uszczelnieniem miałeś spalony węgiel w całości i oprócz tego miałeś spieki to po uszczelnieniu powinieneś znacznie zmniejszyć ilość powietrza, az do momentu gdy zamiast spieków będziesz miał sypki popiół.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Dlugość dogrzewania wody w kotle #77342
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Po pierwsze uważam, że powinieneś podnieść temperaturę kotła na minimum 60 stopni.
    Co do czasu dogrzewania to takowy nie występuje.
    Najlepiej byłoby, gdybyś znalazł takie ustawienia, przy których kocioł ustawiasz np. na 70 stopni, a on śmiga pomiędzy 60 a 70 i się nie wyłącza.
    Jeżeli kocioł uzyskuje temperaturę zadaną i wyłącza się to znaczy, że w momencie pracy produkował za dużo ciepła w stosunku do jego rozbioru i generował w tym czasie większą stratę kominową.
    Po drugie kocioł stojący w podtrzymaniu generuje jeszcze większą stratę, gdyż rozgrzane paliwo emituje gaz który z powodu braku tlenu wydostaje się przez komin w postaci kolorowego (czarnego) dymu.
    To o czym piszę jest oczywiście bardzo wyidealizowane, ale do tego powinno się dążyć i nad takim sterowaniem pracujemy.
    Natomiast jeżeli odczuwasz dyskomfort z powodu zbyt długiego dogrzewania to zmniejsz o kilka sekund pauzę i po problemie. Popatrz jedynie na ilość powietrza po tej zmianie, czy nie warto podnieść o jeden obrotów dmuchawy.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Red Eko 25 #78103
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Zasugerowałbym wam, abyście spróbowali obniżyć o jedną jednostkę obroty dmuchawy, zwłaszcza że u jednego z was występowały spieki świadczące o nadmiarze powietrza do spalania.
    Nadmiar powietrza nie biorący udziału w spalaniu wychładza kocioł od środka.
    Co do zużycia, czy to nie jest przypadkiem pierwsza zima w waszych domach?

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Filmy z palącym się ekogroszkiem #77454
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Wygląda to dość dobrze. Napisz jedynie jakie masz parametry: pauza podawania, obroty dmuchawy i w jakim stopniu masz otwartą przysłonę.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO #77398
    SERWIS
    Uczestnik

    Ja również się cieszę.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q HIT Plus 25 problem z paleniem #60179
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Z tego co piszesz masz paliwo o właściwościach podobnych do miału węglowego z powodu „drobnych kawałków”. Takie paliwo bezwarunkowo musisz rozpalać od góry. Powinieneś do wyczyszczonego kotła wsypać odpowiednią dawką paliwa, na górę położyć drewno i od góry rozpalić.
    W przypadku paliwa o którym piszesz nie wolno go dosypywać. Wsypując takie paliwo na żar dokonujesz jego gaszenia i wytwarzania właśnie dużej ilości dymu.
    Co do straty kominowej to temperatura spalin musi być około min. 150 stopni, inaczej kocioł nie będzie pracował prawidłowo.
    Nie możesz zamykać całkowicie przysłony na dmuchawie. Jeżeli zamkniesz przysłonę to z powodu braku powietrza będzie następowało beztlenowe spalanie z dużą ilością dymu i płomieniem o niskiej temperaturze co przekłada się na obniżenie ciągu.
    Komin 14 x 14 ceglany jest najprawdopodobniej za mały. My zakładamy, że dla takiego kotła powinien być kocioł nie mniejszy niż o średnicy 15 cm wykonany z gładkiej rury. Ceglany poprzez swe nierówności pogarsza wręcz ciąg.
    Co do podciśnienia to możesz mieć rację, jednak podobnie jak w rurze przy podobnych ciśnieniach, ale przy różnych średnicach przepływ wody jest różny. W związku z tym komin, mimo dużego ciągu może mieć za mały przepływ spalin.

    Reasumując, spróbuj spalać od góry i w zależności od ilości miału w tym węglu nie wiem, czy przypadkiem nie należałoby go moczyć jak typowy miał.

    Jeżeli nie poradzisz sobie to napisz reklamację i podjedzie do ciebie któryś z techników.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ekogroszek wysokiej klasy #77351
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Z czystym sumieniem mogę polecić firmę z Gdańska. Mają dobry węgiel a i sama firma jest bardzo uczciwa.
    Firma znajduje się na Angielskiej Grobli i nazywa się WĘGLOBUD.
    Sami zaopatrujemy się u nich.

    Pozdrawiam i życzę powodzenia.

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO #77400
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Po pierwsze czeski groszek to nie ekogroszek, a węgiel brunatny.
    Fajnie się spala, bo daje ładny sypki popiół, ale niestety trudniej go ustawić.
    Aby zwiększyć moc zwiększ podawanie węgla poprzez zmniejszenie pauzy podawania, na początek o 10 sek.
    Zwiększ też, jeżeli węgiel się nie będzie dopalał ilość powietrza, czyli zwiększ obroty o jeden.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ekogroszek wysokiej klasy #77354
    SERWIS
    Uczestnik

    Jeżeli to są oryginalne worki to nie ma problemu.
    Retopal ma trochę niższą kaloryczność niż Pieklorz, ale czasami to poprawia spalanie, gdyż wysokokaloryczne węgle łatwiej się spiekają.
    Pamiętaj tylko o ilości powietrza.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ekogroszek wysokiej klasy #77356
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Proponuję, abyś na początek kupił mniejszą ilość dla próby.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q Pellets Duo #78327
    SERWIS
    Uczestnik

    Witaj Orson.

    Automatyczna zmiana trybu jest możliwość po jej aktywowaniu w ustawieniach kotła w MENU SERWIS.
    Standardowo program zmiany trybu jest wyłączony.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q Pellets Duo #78328
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Rzeczywiście, nastąpiło małe przeoczenie z mojej strony.
    Jednak, chcąc udzielić konkretnej i pewnej informacji muszę napisać, że automatyka, tak jak pisałem posiada możliwość automatycznego przejścia do pracy automatycznej.
    Muszę jednak zaznaczyć, że po długim paleniu na ruszcie może nastąpić zanieczyszczenie palnika (palnik jest częściowo od góry otwarty) i aby przejść na spalanie automatyczne należałoby palnik oczyścić.

    Pozdrawiam