  • W odpowiedzi na: Q BIO DUO 17 KW Nie mogę osiągnąć żądanej temp na #77521
    SERWIS
    Uczestnik

    Powinieneś sprawdzić, czy Twój palnik jest żeliwny czy stalowy. Jeżeli masz żeliwny, to bez problemu możesz palić węglem, jeśli jednak masz stalowy to węgla możesz używać jako domieszki w ilości około 20%.
    Piszesz, że masz nowy dom. Ja sugerowałbym, abyś pozostawił ustawienia, jakie masz w tej chwili i z dnia na dzień temperatura w pomieszczeniu i na kotle powinna zacząć się podnosić lub dosyp do owsa węgiel w niewielkiej ilości.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q BIO DUO 17 KW Nie mogę osiągnąć żądanej temp na #77523
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Wydaje mi się, że Twoje ustawienia są dość poprawne poza temperaturą na podłogówkę. Albo masz nowy i wyziębiony dom albo w domu masz saunę. Nie polecam dawania na podłogówkę temperatury wyższej niż 37 stopni dla dużych mrozów na zewnątrz.
    Jeżeli kocioł dalej nie będzie osiągał temperatury to skróć pauzę podawania o 5 do 10 sekund zwiększając nieznacznie obroty dmuchawy.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Dobór kotła #60244
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    W Twoim przypadku najlepiej byłoby zastosować kocioł Q HIT PLUS 20 kW. Ma on dość dużą komorę załadunkową i będzie trzymał dość długo na jednym zasypie.
    Oczywiście wystarczyłby kocioł o mocy 15 kW, z tym że ma on mniejszą komorę załadunkową i częściej trzeba do niego chodzić.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q Eko Duo 25 #78222
    SERWIS
    Uczestnik

    Super, że udało się Tobie pomóc.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Red eko nl10 + HT tronic 500 #77493
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Wprowadź następujące wartości parametrów

    czas pracy podajnika – 10
    czas pauzy podajnika – 75s
    krotność podawania – 2
    obroty dmuchawy – 1 (przysłona całkowicie zamknięta)
    obroty dmuchawy w podtrzymaniu – 3
    czas oczekiwania – 10 min.
    czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu – 10 sek.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q Eco Duo 25 dmuchawa cały czas działa #77490
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Prawdopodobnie nastąpiło jakieś przeciążenie na obwodzie dmuchawy.
    Jest to sprawa reklamacyjna i musisz wysłać nam zgłoszenie. Zostanie wymieniona płyta główna regulatora.
    Wysyłając zgłoszenie podaj od razu numer wersji programu dla regulatora i pulpitu.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Tylko HT Eco 35KW Opinie-ustawienia-sugestie.. #77500
    SERWIS
    Uczestnik

    Zaproponuję Ci takie ustawienia

    Czas pauza.pod. – 40
    czas dmuch.podt. – 10
    krotn.podawania – 2
    czas oczekiwania – 10
    obroty dmuchawy – 2 (dla dmuchawy WPA 07 – 5)
    obr.dmuch.podt – 1

    Nastawy te są dla dmuchawy typ WPA 06 i dla kotła zamontowanego w piwnicy przy stosunkowo dobrym ciągu kominowym i otwartej przepustnicy na dmuchawie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ekoduo 25 – powstajace spieki #77516
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Zaproponuję Ci takie ustawienia

    Czas pracy pod. – 10
    Czas pauza.pod. – 50
    czas dmuch.podt. – 10
    krotn.podawania – 2
    czas oczekiwania – 10
    obroty dmuchawy – 1
    obr.dmuch.podt – 1

    Nastawy te są dla dmuchawy typ WPA 06 i dla kotła zamontowanego w piwnicy przy stosunkowo dobrym ciągu kominowym i otwartej przepustnicy na dmuchawie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 czujnik pogodowy #77737
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    A możesz mi napisać, ile miej więcej czasu kocioł stoi w podtrzymaniu po uzyskaniu temperatury zadanej.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q BIO DUO 17 KW Nie mogę osiągnąć żądanej temp na #77525
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Podaj mi proszę jakie masz ustawienia w menu użytkownika i ile masz metrów do ogrzania.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Duża różnica w temp. nastawu #60247
    SERWIS
    Uczestnik

    Czyli dioda działa prawidłowo. Dioda ta sygnalizuje potrzebę grzania. Jeżeli termostat masz aktywowany, to dioda zapaliłaby się po zwarciu styków sygnalizując potrzebę grzania. Wyłączając termostat zapalenie diody podobnie sygnalizuje potrzebę grzania.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: nie dopala węgla #71440
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam Czarny!

    Niestety nie jesteśmy w stanie polecić zwłaszcza że nie wiem skąd piszesz.
    Napisz z jakiej jesteś miejscowości i może akurat będę mógł coś poradzić.
    Z reguły najlepiej jest dopytać się u sprzedawcy kotła, oni najczęściej wiedzą, gdzie sprzedają dobry węgiel.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: nie dopala węgla #71442
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Wprowadź nastawy podane w poście na tej stronce forum:
    https://heiztechnik.pl/index.php?option=com_kunena&Itemid=16&func=view&catid=6&id=990&lang=pl

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Duża różnica w temp. nastawu #60249
    SERWIS
    Uczestnik

    Jutro skontaktuję się z programistą i go zapytam, z czym to może Być związane.
    Jeżeli okaże się, że jest to usterka sprzętowa to wymienimy Ci regulator.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: nie dopala węgla #71444
    SERWIS
    Uczestnik

    Proszę, abyś podał mi swoje nastawy z MENU UŻYTKOWNIKA.