  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69876
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Emperor czy masz wogóle napowietrzenie kotłowni. Bo może niepotrzebnie zwiększasz nadmuchy. Jeżeli nie masz napowietrzenia to żaden kocioł nie będzie działał poprawnie. Otwarte okno spełni rolę napowietrzenia chwilowo – napowietrzenie i tak musisz wykonać.

    Z nadzoru warto korzystać zimą, gdy odbiory są duże i kocioł często by się rozpalał.

    Doregulowując spalanie od wartości fabrycznych staraj się nie robić aż tak drastycznych zmian – pamiętaj że każda zmiana ustabilizuje się po co najmniej 20-30 min w przypadku, gdy palnik cały czas pracuje w doregulowywanym progu mocy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69883
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zgarniacz wysuwa się w małych palnikach tylko o 6 cm przesuwając szlakę ku wylotowi. Oczyszczana jest tylna część palnika odpowiadająca za rozpalanie.
    Przesuwana cyklicznie bryła szlaki przesuwa kolejną co prowadzi do obsypywania się szlaki z palnika.
    Na dnie paleniska pozostaje cienka warstwa szlaki nie mająca wpływu na spalanie.

    W kotle o mocy jest zamontowany palnik o mocy 28 kW czyli pracując na mocy poniżej 20 kW płomień nie będzie zbyt okazały. Moc jest określana ilością spalanego paliwa w czasie więc długość płomienia nie jest tu wyznacznikiem.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69887
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Od nadmiaru powietrza moc nie wzrośnie więc spokojnie podnieś tylko nadmuch.
    Sprawdź czy kanał napowietrzający kotłownię jest drożny.

    Temperatura palnika będzie podchodziła w normalnych warunkach do 70 o C, ponieważ czujnik umieszczony jest głęboko w palniku.

    Siłownik po załączeniu powoli się wysuwa. Po wyłączeniu wraca do pozycji wyjściowej (jest ustawiony na równo z tylną ścianą paleniska).

    Ustaw H1 na 5, a H2 na 10 stopni – kocioł łagodniej będzie operował mocą.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69896
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jest ok.
    Możesz sprawdzić w ustawieniach serwisowych parametry czyszczenia.
    Czas pracy siłownika powinien być ustawiony na 85s, a przerwa na 15-30 min.

    Dla pewności możesz sprawdzić w sterowaniu ręcznym zgarniacz włączając go i sprawdzić czy się wysunął.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69898
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Na zdjęciu nie widać w ogóle, że zgarniacz pracował. Jak możesz to zrób zdjęcie od spodu zewnętrznej części palnika (czy jest siłownik zgarniacza).

    Pomimo tego popiołu nie powinno to spowodować przegrzania palnika – to kwestia nadmuchu lub napowietrzenia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Piec na pellet – FAQ/User guid/Cook book itp #75020
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nasada z pewnością pomoże ale nie mówię że rozwiąże problem dyfinitywnie.
    W przypadku, z którym miałem styczność ciąg kominowy przez założeniem nasady wynosił około 20Pa, a po założeniu spadło do 10-12 Pa.

    Ciąg był mierzony mikromanometrem więc pomiar był rzetelny.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69900
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Tak jak pisałem ten model palnika ustawiamy inaczej niż palniki pellas.
    Palnik przegrzewa się na małej mocy ze względu na zbyt mały nadmuch – w palniku jest słabszy wentylator niż w pellasie i nadmuchy trzeba ustawiać procentowo wyższe.

    Zgarniacz szlaki to ten element w kształcie litery V na końcu paleniska. Wysuwa się co ustawioną przerwę przesuwając powstałą szlakę ku wylotowi palnika.

    Na zdjęciach widać że palnik jest czysty więc przegrzewanie się jest wynikiem braku chłodzenia – zbyt mały nadmuch na małej mocy lub problem z napowietrzeniem kotłowni.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Piec na pellet – FAQ/User guid/Cook book itp #75022
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nasady kominowe tego typu pomagają w ograniczeniu ciągu kominowego i niwelują zjawisko ciągu wstecznego (wiatr wiejący do komina).
    W jednym z przypadków po zamontowaniu takiej nasady na komin 200 mm ciąg kominowy spadł o 40-50% przy maksymalnym ograniczeniu przepływu jakie umożliwiała regulacja.

    Możesz zwiększyć opory kotła montując zawirowywacz do rury kominowej w wymienniku.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69917
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Cza podawania jest ok. Jeżeli nie będzie rozpalał za pierwszą próbą to zwiększ go o 5 s. Wygaszania nie zmieniaj.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69921
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nowe kotły mają konfiguracje dopasowane do konkretnych mocy kotłów (W informacjach zamiast mocy palnika znajdziesz model kotła, który powinien być taki sam jak na tabliczce znamionowej).

    W pierwszej kolejności powinieneś sprawdzić wydajność podajnika. Jeżeli będzie taka sama jak wartość wpisana to musisz jedynie wpisać nową i ewentualnie (w przypadku, gdy różnica będzie większa niż 0,5 kg/h) skorygować delikatnie podawanie.

    Możesz delikatnie skorygować nadmuch w przypadku, gdy pellet jest wydmuchiwany z palnika. Jeżeli dopala się i wypadają tylko małe drobiny to nie ma potrzeby jego zmniejszania. Palniki HT PellHard mają inną charakterystykę pracy niż Pellas więc nie można ich ustawiać według tych samych wytycznych.

    Płomień będzie krótki w kolorze żółtym i bardziej postrzępiony. Na mocy nominalnej płomień powinien delikatnie dotykać przeciwległej ściany w kotle. W przypadku, gdy płomień zawija się po ścianie to należy podnieść nadmuch.

    Zalecam sterowanie w trybie standard. Modulacja mocą została wygładzona.

    Kod serwisowy dla instalatora to 3456.

    Parametry czyszczenia sugeruję zmieniać tylko w przypadku, gna palniku będzie zbyt dużo szlaki (skracamy „Czas przerwy siłownika Praca”).

    Nie ma sensu zmiana parametrów w przypadku, gdy wszystko pracuje prawidłowo.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ustawienia cyrkulacji cwu #65727
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Cyrkulację należy ustawić indywidualnie do instalacji – w taki sposób, aby woda w kranie była w optymalnej (każdy ocenia optymalną temperaturę według siebie) temperaturze przy użytkowaniu.

    Warto zwrócić uwagę czy instalacja cyrkulacji jest dobrze zaizolowana bo w przeciwnym wypadku cyrkulacja będzie działała jak grzejnik rozładowując zbiornik.

    Do regulacji służą tylko dwa parametry. Możesz wstępnie stawić czas pracy na 120 s a przerwę 60 min.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Piec na pellet – FAQ/User guid/Cook book itp #75026
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Na tym forum poruszaliśmy już bardzo dużo kwestii dotyczących ustawień kotłów na pellet. W większości przypadków były one zbędne.

    Kocioł pelletowy jest stosunkowo prostym urządzeniem, którego regulacja nie powinna być dokonywana codziennie , ani raz w tygodniu.

    Regulacji dokonujemy przy zmianie paliwa lub gdy paliwo leży dłużej niż pół roku.

    Podstawowe sprawy przy regulacji:
    1) Sprawdzenie wydajności podajnika i wprowadzenie do sterownika.
    2) Ustawienie podawania paliwa na poszczególnych progach mocy.
    3) Doregulowanie nadmuchu aby paliwo nie spadało niespalone z palnika (płomień koloru żółtego). Czerwony płomień – zbyt mało powietrza, biały płomień – zbyt dużo powietrza.

    To jest cała regulacja kotła.

    Regulowanie spalania przy każdym przyjściu do kotła jest bezcelowe. W przypadku, gdy komin nie jest przewymiarowany oraz jest zamontowany regulator ciągu kominowego spalanie jest podobne w okresie zimowym jak i letnim.

    Anomalia przy spalaniu występują w przypadkach, gdy kocioł podłączony jest do zbyt dużego komina i komin nie posiada regulatora ciągu kominowego. W takim wypadku spalanie przy różnej pogodzie będzie zawsze inne i może sugerować konieczność doregulowania kotła – regulacja taka pomoże tylko chwilowo więc nie ma na nią skutecznej recepty.

    Podsumowując:
    W przypadku, gdy kocioł podłączony jest do dedykowanego komina z regulatorem ciągu kominowego (regulator zamontowany w zbyt dużym kominie nie rozwiąże problemu) ustawienia spalania wykonujemy przy zmianie paliwa lub gdy paliwo długo leży w kotłowni (zmienia się wilgotność).

    W przypadku, gdy kocioł nie będzie używany w sezonie letnim należy go dokładnie wyczyścić, zamknąć wszystkie drzwi i otworzyć wyczystkę znajdującą się bezpośrednio na kominie (powietrze nie będzie przepływało przez kocioł).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Podłączenie kabli – Pellet Duo #65730
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Są to gniazda przyłączeniowe do grzałki i dmuchawy.

    W przypadku grzałki dwa przewody podłączasz po bokach i na środku uziemienie.
    W przypadku dmuchawy możesz sprawdzić na wtyczce podłączonej do sterownika w którym miejscu jest L i N – następnie tak samo podłączyć w gnieździe (w przypadku, gdy zamienisz je miejscami też nic się nie stanie). Na środku uziemienie.

    Patrząc na zdjęcie jest ok.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Kocioł q pellet duo/ zawór 4drogowy #65743
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Dodatkowa pompa na krótkim obiegu podnosi temperaturę powrotu nie ingerując w zasilanie instalacji. W przypadku zaworu 4d przy niskich temperaturach kotła zawór będzie się otwierał na krótki obieg i zamykał na instalację.
    Osobiście proponuję dodatkową pompę.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red HT Daspell 15 kw ustawienia na lato #65740
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł zawsze spala tyle paliwa jakie jest zapotrzebowanie na energię. Prawdopodobnie temperatura zbiornika szybko spada i kocioł musi uzupełnić energię.
    Warto sprawdzić co powoduje tak szybki spadek temperatury zbiornika (może cyrkulacja, a może po prostu jest zużywana duża ilość ciepłej wody).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik