  • W odpowiedzi na: Optymalne ustawienia pieca #75337
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Pracując z mniejszą mocą kocioł będzie pracował z większą sprawnością co powinno przełożyć się na ilość spalanego paliwa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q Pellet Duo 25kW gaśnie rura podajnika pełna pell #66380
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności sprawdź czy łącznik elastyczny jest prawidłowo naprężony pomiędzy podajnikiem i palnikiem (ewentualnie zrób zdjęcie).

    Jeżeli z łącznikiem jest wszystko ok to zwiększ dawkę podawania do rozpalania o 5-10s.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT TRONIC 500 #66405
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Producent palnika w instrukcji zaleca węgiel 31, warunkowo 32w przypadku, gdy ma niską spiekalność i nie zaleca 33.

    Pozdrawiam
    Marcin Manecki

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70222
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wygaś kocioł i sprawdź czy palenisko jest włożone prawidłowo.
    Na zdjęciu płomień wychodzi spod paleniska co świadczyłoby o tym że jest podniesione i nie wskoczyło na swoje miejsce.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q Pellet Duo 25kW gaśnie rura podajnika pełna pell #66382
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jaki masz sterownik i palnik?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: czyszczenie pieca #66385
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jeżeli masz kocioł kilka lat i nie otwierałeś komory to najpierw spryskaj śrubem penetratorem (np. WD40) bo możesz urwać śrubę.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Piec eko duo red 17kw #66389
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustaw nastawę na kotle na 65-70.

    Nastawy sugerowane z instrukcji.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Mam piec red eko duo 17kw #66393
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Niska temperatura spalin nie sprzyja kominom z cegły. Jeżeli masz możliwość to wstaw stalowy wkład.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT DasPell LuxGL #66398
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jest to palnik HT PellHard produkowany w Heiztechnik. Palnik powstał w kooperacji z naszym kontrahentem.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT TRONIC 500 #66407
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Praca jest zablokowana na 10s.

    Problemem w spalaniu tych węgli jest temperatura w komorze spalania. Nie sprzyja temu niska nastawa kotła.

    Taki węgiel spalicie w kotłach eko GL.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT tronic 500 czy HT tronik 700 #66595
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    HT 700 ma mniej parametrów do regulacji i został zoptymalizowany pod kątem intuicyjność obsługi.
    Krótko mówiąc pozbyliśmy się kilku parametrów a niektóre połączyliśmy w jeden.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Brązowa plama na kominie #66615
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Powiedz sprzedawcy jaki masz kocioł i na pewno Ci doradzi jaki wkład wybrać.
    Przy niskiej temperaturze spalin będzie to w wkład ze stali kwasoodpornej lub emalia.

    Jeżeli trafisz na dobrego sprzedawcę to na pewno da Ci coś dobrego (pamiętaj tylko że tanie jest w tym wypadku wrogiem dobrego).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Optymalne ustawienia pieca #75339
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zakładami że masz kocioł o mocy 25 kW.

    Praca 100% – 5s
    Przerwa 100% – 12s
    Nadmuch 100% – 31%

    Praca 50% – 5s
    Przerwa 50% – 20s
    Nadmuch 50% – 28%

    Praca 30% – 5s
    Przerwa 30% – 30s
    Nadmuch 50% – 24%

    Te parametry działają w standardzie. FuzzyLogic w tym sterowniku miał swoje ustawienia.

    W trybie FL możesz zmniejszyć korektę podawania na 85% i korektę nadmuchu na 90%.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Dudnienie w rurach podczas pracy pieca #75330
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zakładami że masz kocioł o mocy 25 kW.

    Praca 100% – 5s
    Przerwa 100% – 12s
    Nadmuch 100% – 31%

    Praca 50% – 5s
    Przerwa 50% – 20s
    Nadmuch 50% – 28%

    Praca 30% – 5s
    Przerwa 30% – 30s
    Nadmuch 50% – 24%

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Dudnienie w rurach podczas pracy pieca #75332
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Moc kotła i palnika wynika z ilości spalanego paliwa (jeżeli podamy za dużo powietrza to spalimy szybciej paliwo na palniku). Ustawienia zrobimy jak wykonasz przeważenie.

    Sprawdzenie wydajności podajnika:
    1) Wyłącz kocioł.
    2) Zdejmij łącznik elastyczny od strony palnika i włóż końcówkę węża do pustego worka po pellecie.
    3) Włącz podajnik na 10 min.
    4) Po 10 minutach zważ to co podajnik wsypał do worka.
    5) Wynik pomnóż przez 6 (10 min x6 = wydajność podajnika na godzinę).

    Po otrzymaniu od Ciebie wydajności podajnika podpowiem jakie ustawić nastawy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik