Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,816 z 1,830 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Optymalne ustawienia pieca #75343
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterowanie pogodowe za pomocą krzywej grzewczej zmienia nastawę kotła w zależności od temperatury zewnętrznej (zmniejsza nastawę gdy jest ciepło i podnosi gdy jest zimniej). Poprawne spalanie występuje w wygrzanej komorze spalania więc nie należy obniżać nastawy.

    Sprawdź czy podczas rozpalania w kotle gromadzi się dużo dymu – jeżeli tak to zmniejsz czas podawania w rozpalaniu o 5s.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Dudnienie w rurach podczas pracy pieca #75334
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Może u Ciebie występować miejscowe podgotowywanie wody w ruszcie wodnym.
    Bardzo duży płomień może być wynikiem zbyt dużej mocy na palniku (zbyt duże podawanie).
    Sprawdź wydajność podajnika (przeważenie ciągłego podawania przez 10 min) i zrobimy ustawienia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Optymalne ustawienia pieca #75345
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    „Kichanie” może być wynikiem gromadzenia się gazów przy zbyt dużej dawce pelletu do rozpalania.

    Jeżeli masz sterowanie pogodowe dla kotła to radzę Ci je wyłączyć, ponieważ przy tak niskich temperaturach na kotle tracisz na jego żywotności. Zadana na 70 i Histereza kotła na 15.

    Sprawdź czy nie masz włączonego FuzzyLogic ( w tej wersji sterownika działa on niezależnie od nastaw na sterowniku).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT tronic 500 czy HT tronik 700 #66597
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterownik HT tronic 700 posiada pełną funkcjonalność sterownika HT tronic 500. Dodatkowo wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz, regulację HT Logic, pracę w dwóch trybach mocy 100% i 30%.
    Polecam HT 700.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w doborze nastaw pieca #66600
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Praca 100% – 6,3s
    Moc nadmuchu 100% – 40% (w przypadku przewymiarowanego komina należy zmniejszyć)
    Praca 50% – 4s
    Moc nadmuchu 100% – 35%
    Praca 30% – 2,5s
    Moc nadmuchu 100% – 30%

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70285
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Panowie komin dobiera się do kotła a nie odwrotnie. Przed budową domu projektant wykonuje adaptację do wymagań klienta. Na tym etapie dobierany jest rodzaj ogrzewania i komin.
    Dobranie komina o średnicy 200 mm do kotła na pellet o mocy 20 kW nie jest standardem tylko tzw. wrysowaniem na pałę.
    Niestety ale taka jest praktyka w większości przypadków (bo nie zawsze).

    To samo dotyczy kanału napiwietrzającego kotłownię – częsty brak kanału wynika z braku adaptacji do innego urządzenia grzewczego niż w standardowym projekcie.

    Nie piszę tego złośliwie lecz z chęci ukazania problemu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Brązowa plama na kominie #66618
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wszystkie kotły, które osiągają sprawność powyżej 80% należy podłączać do kominów przystosowanych do niskiej temperatury spalin (stalowych ale podobno są już odpowiednie ceramiczne).
    Kotły z poprzedniej epoki nie sprawiał takich problemów, ponieważ ich sprawność była dużo niższa (mimo niekiedy wysokiej wartości na etykiecie) i wysoka temperatura spalin wygrzewała komin.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70290
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nie mogę powiedzieć że kocioł będzie spalał mniej lub więcej ponieważ warunki kotłowni w każdym budynku są inne.
    Przykład: z kotła wychodzi rura spalinowa o średnicy 150 mm i podajemy, że musi być określone minimalne podciśnienie przy tej średnicy – ilu z was ma komin o średnicy 150-160 mm do kotła o mocy max 25 kW – większość ma 180-200 czyli ciepło jest wyciągane do komina).

    Zasada jest taka, że kocioł spali tyle ile budynek wyciągnie i kombinowanie z nastawami to jest walka o kilka procent (czy warte zmarnowanego czasu w kotłowni – to jest kwestia indywidualna). Przewymiarowanie komina jest problemem na pracy z małą mocą (przy dużej mocy ograniczenie nadmuchu może pomóc).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w doborze nastaw pieca #66602
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jaki palnik masz w kotle?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: pellet 6 czy 8 mm do kołta Das Pell #75348
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Pellet o średnicy 6 mm jest najbardziej optymalny. Szóstka łatwiej się zapala i ustawienie odpowiedniego spalania jest prostsze.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Jak palic #66612
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jest to kocioł przeznaczony do górnego, cyklicznego spalania. Należy zasypać węgiel do najwyższego otworu kanału napowietrzającego znajdującego się na tylnej ścianie komory paleniskowej. Na węgiel układamy podpałkę i drewno. Po wypaleniu się paliwa oczyszczamy ruszt i czynność wykonujemy ponownie.

    Sugerowane wstępne nastawy:
    Czas przedmuchu – 10s
    Czas pomiędzy przedmuchami – 5 min
    Obroty minimalne – 1
    Obroty maksymalne – 2-3

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70320
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku, gdy pompa jest wyłączona a na instalacje płynie ciepła woda to oznacza że prawdopodobnie idzie grawitacyjnie.
    Czy nie masz żadnego obejścia pompy?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70326
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Temperatura spada bo jest jakiś odbiór ciepła (grawitacyjnie?).
    Jaka masz nastawę na mieszaczu? Obniż ją o 5 stopni.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q-Eko20 Duża ilość popiołu #75380
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Otwórz dolne drzwi, a zobaczysz dużą czarną cylindryczną puszkę. Od spodu jest przykręcona pokrywa jedną śrubą – trzeba ja odkręcić i wysypać popiół. W przypadku, gdy nigdy nie była otwierana warto wcześniej spryskać śrubę WD40. Po otwarciu komory odkręć też wentylator i wyczyść kanał pomiędzy wentylatorem a komorą powietrzną palnika (jeżeli nigdy nie była czyszczona to może być pełna.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70329
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Z podłączenia wynika, że pompę masz podpiętą pod wyjście pompa CO. W serwisie > Ustawienia kotła > Wyłączenie pompy od termostatu ustaw na tak. Po tym załączeniu kocioł powinien pracować do temperatury zadanej, a od termostatu będzie wyłączana tylko pompa od ogrzewania.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 1,816 z 1,830 (wszystkich: 2,723)