Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 2,266 z 2,280 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Q Pellet duo ruszt wodny sie rozpadł ? #67900
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sugeruję jeszcze zdjąć pozostałości tego rusztu i wyczyścić wyższe partie wymiennika.

    Proszę wykonać przeważenie pelletu, aby ustalić ilość podawania na godzinę (sprawa opisywana wcześniej). Po uzyskaniu informacji na temat podawania podpowiem jakie zrobić nastawy.

    W palniku można jeszcze otworzyć komorę z grzałką – wymaga wyjęcia palnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q Pellet duo ruszt wodny sie rozpadł ? #67902
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Macieju wypaleniu uległ ruszt żeliwny sztabkowy. Powodem jego uszkodzenia jest nadmiar powietrza do spalania pelletu w palniku – widzimy to po kolorze osadu na ściankach.

    Czy kiedykolwiek czyściłeś kocioł? Zaleca się co najmniej raz na tydzień oczyścić wymiennik z osadów, aby nie pełniły one funkcji izolatora.

    W przypadku użytkowania palnika z nadmiarem tlenu sugeruję zweryfikować czy nie jest on spalony.

    Uszkodzenie rusztu nie ma dużego wpływu na pracę kotła – ruszt oprócz funkcji dodatkowego paleniska pełnił funkcję poprawiającą jakość spalin poprzez nagrzewanie się do wysokiej temperatury dopalając cząstki CO.

    Kocioł na pewno wymaga regulacji spalania i dokładnego oczyszczenia z osadów.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: R.Control i internet Dasspell #67912
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Napisz mi numer seryjny kotła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: R.Control i internet Dasspell #67914
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jest to wersja bez możliwości podłączenia modułu internetowego. Należy zrobić aktualizację oprogramowania. Możesz zamówić usługę aktualizacji wraz z przeglądem kotła – będzie to najbardziej korzystne cenowo.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Das Pell jak ustawicpiec #67941
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku, nalotu o barwie jasno szarej należy stanowczo zmniejszyć nadmuch na poszczególnych progach mocy.
    Nadmiar powietrza zmniejsza sprawność kotła, a tym samym zwiększa spalanie pelletu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: R.Control i internet Dasspell #67916
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Podaj wersję modułu A i pulpitu, a będę mógł coś powiedzieć.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70813
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Pompa mieszacza od temperatury załączenia pracuje cały czas.
    Pompa jest wyłączana wówczas, gdyby sterownik pokojowy wskazał nagrzanie pomieszczeń budynku do zadanej temperatury.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: JAKA ŚREDNICA KOMINA DO HT 20 #59481
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Do kotła o tej mocy nie ma sensu montaż komina o średnicy większej niż 160 mm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Das Pell jak ustawicpiec #67943
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wstępnie ustawiamy niskie obroty dmuchawy i obserwujemy skutki.
    Płomień powinien mieć kolor żółto – pomarańczowy.
    Podczas dobrego spalania na ściankach powinien pozostawać nalot o barwie czarnej sadzy z lekkim szarym odcieniem.
    Czarna sadza oznacza spalanie w niedoborze tlenu, szary nalot nadmiar tlenu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Weryfikacja temperatury kotła #75641
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Chwilowe spadki temperatury nie powinny spowodować szkód poprzez korozje wymiennika. Ciągła praca na niskich temperaturach potęguje zjawisko korozji wymiennika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: R.Control i internet Dasspell #67918
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Moduł umożliwia sterowanie kotłem przez internet wraz z możliwością włączenia i wyłączenia.

    Link do opisu funkcjonalności modułu:
    http://www.plum.pl/index.php/produkt/cieplo/internet/econet

    Sterownik musi posiadać oprogramowanie umożliwiające konfigurację modułu internetowego.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: R.Control i internet Dasspell #67920
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Należy dokupić moduł internetowy EcoNet 300. Moduł można zakupić poprzez mail zamowienia@heiztechnik.pl.
    Koszt modułu to 750 zł netto (+23% VAT).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Weryfikacja temperatury kotła #75643
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ilość spalanego węgla jest kwestią bardzo złożona, więc nie można w prosty sposób tego określić.
    Temperatura na kotle spada zazwyczaj w przypadku, gdy po długim postoju instalacji wyłączonej przez termostat pokojowy nagle jest uruchomiona. Duża ilość zimnej wody trafia do kotła co powoduje solidny spadek temperatury.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70815
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Histereza pompy jest równa histerezie kotła – pompa wyłączy się jeżeli temperatura spadnie o wartość histerezy kotła poniżej temperatury załączenia pompy.
    Po ponownym włączeniu zasilania pompa wystartuje po ponownym osiągnięciu temperatury załączeniu pompy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ustawienia fabryczne q pellet duo 15 #68378
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Z tego co wiem to grzałka już wyjeżdża więc jutro powinna być na miejscu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 2,266 z 2,280 (wszystkich: 2,723)