  • W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 czujnik pogodowy #77712
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Pompa zaworu po włączeniu Trybu pracy zaworu pracuje cały czas. Pompę można wyłączać tylko za pomocą termostatu pokojowego w Trybie pracy zaworu: NORMALNY CO LUB POGODOWY CO.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: piszczenie i zgrzyty podajnika #71024
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Napisz zgłoszenie do serwisu z adresem, numerem kotła i datą zakupu. Przyjedzie do Ciebie serwisant i zweryfikuje sytuację.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 czujnik pogodowy #77714
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Musisz kupić zawór z siłownikiem trzypunktowym (otwieranie, zamykanie, wspólny). Marka nie gra tutaj większej roli.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Rwie mi zawleczkę na slimaku #71004
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Uszkodzony palnik będzie przerywał pracę zrywaniem zawleczki.

    W przypadku wydobywania się dymu lub dziwnego zapachu ze zbiornika sugeruję zweryfikować drożność kanału napowietrzającego kotłownię oraz ilość żaru znajdującego się na palniku (kopiec żaru powinien mieć wysokość około 3-4 cm).

    Palnik warto przejrzeć przed sezonem, aby nie zdarzyła się żadna niespodzianka w okresie, gdy nie możemy się obyć bez ogrzewania. Warto wyczyścić wtedy cały palnik wyciągając ślimak i żeliwa paleniska.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Rwie mi zawleczkę na slimaku #71006
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jeżeli po założeniu nowej zawleczki podajnik pracuje normalnie oznacza to, że nie zablokowało go ciało obce lecz zaniżenie się żaru przegrzało elementy wewnętrzne palnika powodując chwilowe zablokowanie (żeliwne elementy pęcznieją i haczą jeden o drugi).

    Profilaktycznie proszę poprawić parametry:
    1) Czas pauzy podajnika – „- 5 s”
    2) Obroty dmuchawy – „-1”
    3) Czas oczekiwania – 8 min
    4) Krotność podawania – 2
    5) Czas dmuchawy podtrzymania – 5 s
    6) Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
    7) Obroty dmuchawy wzrost – 1

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q PLUS 25 #59589
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Aby kocioł rozpalał się wolniej zmniejsz obroty maksymalne na 3.

    Podniesienie temperatury załączania pompy skraca czas pracy kotła na niskich temperaturach. Przy drewnie możesz podnieść tę temperaturę nawet na 50-55 stopni C.

    Nie wyposażamy kotła w szufladę popielnika ze względu na umiejscowienie otworu napowietrzającego.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Dmuchawa HT 15 #71009
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czyszczenie dmuchawy w kotłach HT / HT Plus:
    1) Odkręcamy śruby mocujące górną osłonę kotła. Dwie z przodu w części osłony nad górnymi drzwiami, dwie z tyłu.
    2) Zdejmujemy górną osłonę odpinając jednocześnie przewody od sterownika – pulpit sterownika, dmuchawa i czujnik temperatury kotła.
    3) Odkręcamy dmuchawę (cztery śruby) i zdejmujemy do czyszczenia.
    4) Czyścimy dokładnie łopatki wirnika (można rozpołowić obudowę co ułatwia czyszczenie).
    5) Montujemy dmuchawę na jej miejsce , zakładamy osłonę i wpinamy kable.
    6) Przykręcamy osłonę i uruchamiamy kocioł.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: piszczenie i zgrzyty podajnika #71029
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Piski dochodzące z podajnika zazwyczaj są wynikiem niewłaściwego podparcia zbiornika na nóżce. Ustawianie zbiornika:
    Po zamontowaniu wszystkich elementów podajnika ale przed zasypaniem węgla wkręcamy stopkę tak, aby zbiornik zawisł w powietrzu. Następnie odkręcamy stopkę do czasu, aż dotknie podłoża. Odkręcamy stopkę jeszcze o pół obrotu. Do tak ustawionego zbiornika zasypujemy węgiel.
    Czynność taka powinna zostać wykonana podczas instalacji kotła oraz w każdym przypadku demontażu podajnika.

    Drugim przypadkiem piszczenia z okolic podajnika mogą być dźwięki wydobywające się z przegrzewanych elementów palnika. Należy zweryfikować ilość węgla na palniku podczas pracy (na palniku powinien znajdować się kopiec żaru wysokości około 3-4 cm palący się żółto pomarańczowym płomieniem).
    W przypadku braku odpowiednio wysokiego kopca na palniku lub zapadania się paleniska należy zmniejszyć obroty dmuchawy lub zwiększyć ilość podawanego węgla.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red Eko Duo 25 – problemy techniczne #77287
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku gdy po wyczyszczeniu komory powietrznej i wentylatora w krótkim czasie zbiera się drobny węgiel istnieje duże prawdopodobieństwo wytarcia dziury w kolanie żeliwnym podajnika. Usterka taka występuje w przypadku stosowania mokrego węgla. Zazwyczaj wraz z wytarciem dziury w kolanie, ślimak w tym miejscu ma skorodowaną ślimacznicę.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia cwu #71105
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wyślij zgłoszenie emailem podając dane kotła, dokładny adres, numer kontaktowy i w kilku zdaniach treść zgłoszenia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia cwu #71107
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jeżeli zdiagnozuje sterownik jako uszkodzony to go wymieni.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Nastawy #71037
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czas przedmuchu ustaw na 10 s, a czas pomiędzy przedmuchami na 6 min.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia cwu #71109
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Po konsultacji z producentem nie udało się określić przyczyny takiej pracy sterownika. Napisz zgłoszenie na serwis z dokładnym adresem, numerem seryjnym urządzenia oraz numerem kontaktowym. Sprawa jest nietypowa więc podjedzie do Ciebie serwisant i zweryfikuje sytuację.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia cwu #71111
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czy w momencie, gdy nie chce się włączyć pompa CWU pracuje pompa CO?

    Ustaw temperaturę wyłączenia dmuchawy na 35 stopni C. Jest to jednocześnie temperatura wyłączenia kotła. Musi być ustawiona niżej o około 10 stopni C od temperatury załączenia pomp, aby nie doszło do wyłączenia kotła (przejścia na STOP) w przypadku, gdy temperatura chwilowo spadnie zbyt nisko.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia cwu #71114
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Brakuje jeszcze parametru Temperatura wyłączenia dmuchawy (Nastawa CO Min – w starszych wersjach). Skonsultuję jutro ten temat z producentem sterownika i się odezwę.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik