Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 541 z 555 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Jakiej klasy mam kocioł #71707
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Kocioł Red DasPell nie był klasyfikowany więc jest traktowany jako kocioł bezklasowy.

    W odpowiedzi na: Która to klasa pieców ? #73739
    SERWIS1
    Opiekun forum

    HT Eko 15  z 2014 roku to 3 klasa. Termin wymiany jest zależny od województwa.

    W odpowiedzi na: Q EKO 12 nie można uzyskać zadanej temperatury #71700
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Parametry dla kotła są już wpisane do sterownika. W momencie uruchomienia kotła należy jedynie ustawić rodzaj węgla, który jest stosowany (np. 28 MJ). Parametry są wyliczane automatycznie. Regulacji może wymagać jedynie nadmuch (przysłona otwarta na dmuchawie na około 1,5 cm).

    Do prawidłowej pracy kotła niezbędne jest napowietrzenie kotłowni (niezamykalny kanał „zetowy”) oraz minimalny ciąg kominowy zalecany w instrukcji. W związku z tym, że kocioł spełnia wymagania 5 klasy to jego temperatura spalin jest bardzo niska (należy stosować kominy przeznaczone do kotłów z niską temperaturą spalin – np. stalowy izolowany) i zbyt niski ciąg kominowy nie zapewni poprawnego spalania paliwa na palniku.

     

    W przypadku problemów z regulacją zadzwoń na jeden z naszych numerów serwisowych (664 784 500, 664 784 600, 664 784 700).

    W odpowiedzi na: Która to klasa pieców ? #73741
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Jest to 3 klasa.

    Jeżeli potrzebujesz świadectwo to napisz maila na biuro@heiztechnik.pl .

    W odpowiedzi na: Ustawienia pieca Heiztechnik One 15kW #61933
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W pierwszej kolejności trzeba dobrać do budynku i instalacji nastawy pogodowe – dla temperatury zewnętrznej +10 i -10. Odpowiedni dobór temperatur spowoduje utrzymania temperatury w pomieszczeniach na równym poziomie. Zazwyczaj to użytkownik musi poobserwować sytuacje w mieszkaniu i wprowadzić delikatne korekty. W przypadku trafionego ustawienia ustawienia termostat pokojowy tylko sporadycznie obniży nastawę w przypadku przekroczenia temperatury.

    W przypadku podłogówki zbyt wysoka temperatura na podłodze nawet po obniżeniu nastawy poprzez termostat spowoduje podbicie temperatury w pomieszczeniu.

    Ogrzewanie grzejnikowe ze względu na mniejszą bezwładność po zadziałaniu termostatu szybko stygnie i temperatura się nie podnosi (wyjątkiem są grzejniki żeliwne – w takiej sytuacji też należy dobrze ustawić temperatury sterowania pogodowego).

    W odpowiedzi na: błąd transmisji #61921
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Błąd transmisji może wynikać z problemów sygnałowych pomiędzy pulpitem i płytą główną ale też z usterki sterownika powstałej z różnych przyczyn. Sprawę skonsultuj z serwisem – koledzy pokierują Cię jak dalej postępować.

    W odpowiedzi na: DasPell Next Basic – wydajność podajnika #61924
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Zdejmując przednią osłonę zbiornika paliwa będzie widoczny łącznik elastyczny.

    Przeważenie warto wykonać zdejmując dolną część łącznika, załączamy podajnik w teście wyjść, czekamy aż się napełni rura podajnika i przesypujemy jeszcze kilka minut. Po opróżnieniu worka załączamy podajnik ponownie na 10 min.

    Podawanie paliwa przez palnik wiąże się z pilnowanie załączenia podajnika palnika – brak załączenia (przez zapomnienie) to zapchanie podajnika głównego.

    W odpowiedzi na: Heiztechnik q bio duo 17 kw nastawy #65488
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Niezależnie od paliwa temperatury na kotle powinna być ustawiona minimalnie na 65 stopni C.

    W odpowiedzi na: Q eko -spalanie #61965
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Histereza mocy minimalnej jest ustawiana w zależności od odbiorów ciepła przez budynek – duże odbiory ciepła to mała histereza, małe odbiory ciepła to duża histereza.

    W odpowiedzi na: Ustawienia pieca Heiztechnik One 15kW #61937
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Dokładna regulacja to przede wszystkim określenie jaka temperatura zaworu przy określonej temperaturze zewnętrznej budynku nie powoduje przegrzewania budynku.

    Nastawy do sterowania pogodowego to Nastawa zaworu gdy +10 stopni c na zewnątrz i Nastawa zaworu gdy -10 stopni C na zewnątrz.

    Warto poobserwować na aktualnych ustawieniach czy często termostat widzi podwyższoną temperaturę i jednocześnie obniża nastawę na zaworze.

    Jeżeli jest to częste warto obniżyć nastawę zaworu przy +10 stopni C o kilka stopni C – spowoduje to spadek temperatury na grzejnikach.

    W odpowiedzi na: Ustawienia pieca Heiztechnik One 15kW #61939
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W przypadku ogrzewania grzejnikowego wystarczy ustawić obniżenie od termostatu (nastawy na zaworze) np. o 15-20 stopni C to w przypadku nagrzania pomieszczeń grzejniki ostygną i pomieszczenie się nie przegrzeje.

     

    W przypadku ogrzewania podłogowego obniżenie nastawy nie zadziała od razu, ponieważ podłoga ma dużą bezwładność i dalej oddaje ciepło.

     

    Rozwiązaniem jest załączenie sterowania pogodowego dla zaworu. Temperatura zadana jest wtedy zmienna w zależności od temperatury na zewnątrz. Termostat w takim przypadku reaguje tylko prewencyjnie.

    W odpowiedzi na: HT Connect – statystyki #60779
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Na chwilę obecną jest to niedostępne. Pracujemy nad wprowadzeniem opisanej funkcjonalności.

    W odpowiedzi na: HT Box – ile obsługuje regulatorów? #60775
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Do każdego  HT tronic Rooms Wireless jest dodawany HT Box. W przypadku, gdy mamy kilka HT tronic Room Wireless to możemy je sparować z jednym HT Box.

    W odpowiedzi na: Zawór mieszajacy podłączenie #71756
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Siłownik zaworu ma trzy przewody: otwieranie, zamykanie i wspólny. Wspólny jest zazwyczaj niebieski (N). Otwieranie zamykanie możesz podłączyć według opisu lub dowolnie. Po podłączeniu w Teście wyjść załączasz np. otwieranie zaworu i sprawdzasz czy zawór się otwiera. Jeżeli się otwiera to znaczy że podłączenie jest prawidłowe, jeżeli się zamyka to należy zamienić miejscami kabel otwierania z zamykaniem (L1 z L2)

    W odpowiedzi na: Ustawienie kotła – nie równy płonień na retorcie #71747
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Jaki to kocioł? Palnik stały czy obrotowy?

Oglądasz 15 wpisów - 541 z 555 (wszystkich: 2,723)