Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1
Opiekun forumNie chodziło mi bezpośrednio o dom i jego instalację elektryczną – sama instalacja niczego nie zepsuje (no chyba że uziemienie nie działa – filtry czujników działają tylko w przypadku podłączenia do instalacji z poprawnie działającym uziemieniem).
Zazwyczaj problem jest z zasilaniem z sieci energetycznej bądź urządzeniami zamontowanymi w domu.
Przypadki z serwisów: pompy przepompowni wodnej załączając się w okolicy powodowały spadek napięcia w sieci; tania chińska żarówka LED – w takich ledach też jest elektronika (kupiona przez AliExpres bez żadnych atestów) podczas wizyty serwisu do problemów ze sterownikiem migała – po wykręceniu żarówki problem więcej się nie pojawił; falownik silnika trójfazowego wentylatora wyciągowego podczas pracy robił takie zakłócenia, że sterownik zmieniał odczyt czujników – zamontowano filtry do falownika i problem ustąpił.
Jak widzisz przyczyn może być wiele, ponieważ na rynku jest dużo urządzeń nie spełniających wymagań dyrektyw odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej, a czasem problemy wynikają po prostu z taniego wykonania (np. falownik bez filtrów).
SERWIS1
Opiekun forumWszelkie dane w sterowniku zapisane są w płycie głównej. Wyświetlacz tylko wyświetla parametry. Uszkodzony kabel powodowałby brak transmisji.
Montaż przetwornicy nie chroni przez problemami w sieci. W przypadku, gdy się resetuje to zazwyczaj coś w instalacji robi zakłócenia – ale co to ciężko stwierdzić bez sprawdzenia.
Obserwuj czy ponownie cos takiego wystąpi. Jeżeli tak to o której godzinie.
SERWIS1
Opiekun forumResetowanie sterownika nie wystąpi samoczynnie. Zazwyczaj powoduje je problem z zasilaniem.
Czy nie zauważyłeś wyłączeń lub zaników prądu w sieci – problemów z zasilaniem?
Warto zweryfikować napięcie w gniazdku.
Ostatnio bardzo często pojawiają się problemy spowodowane urządzeniami, które „sieją” w sieci (np. falowniki).
SERWIS1
Opiekun forumMożesz zostawić te 75 na kotle przez cały rok.
Zabezpieczenie działa tylko przy spadku temperatury powrotu poniżej 55 stopni C – wyłączenie pomp za sprzęgłem do czasu podbicia temperatury na powrocie.
SERWIS1
Opiekun forumSterownik posiada zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą powrotu. Podniesienie temperatury na 75 stopni C powinno rozwiązać problem.
SERWIS1
Opiekun forumCiężko jest tak w ciemno określić przyczynę problemu. Gdy coś takiego się wydarzy ponownie zrób zdjęcie pulpitu.
SERWIS1
Opiekun forumW takim przypadku warto abyś skonsultował się z producentem kotła. Niestety ale to nie jest nasze urządzenie.
Przyczyn może być wiele: od nastaw sterownika poprzez nieszczelność w zasobniku lub problem z ciągiem kominowym.
14 marca 2021 o 21:19 W odpowiedzi na: Przegrzewanie się kotła Q EKO 20kw / HT tronic 700 sensor #71895SERWIS1
Opiekun forumW przypadku, gdy temperatura nadal będzie bardzo wysoka to obniż nastawę kotła o 5 stopni i przysłonę ustaw na 1,5-2 cm otwarcia.
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Wyłącz kocioł i sprawdź w teście wyjść otwieranie i zamykanie zaworu – czy załączając otwieranie zawór się otwiera, a załączając zamykanie to zamyka.
Sprawdź czy czujnik powrotu jest zamocowany do rury – może spadł i czujnik widzi cały czas niską temperaturę na powrocie.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Obniż moc maksymalną do 9 kW i nadmuch zmniejsz o 7%.
Sprawdź w serwisie czy zakres modulacji jest ustawiony na 15 stopni.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Histerezy kotła można zmniejszyć do 15 jednakże nic to nie zmieni, ponieważ sterownik odpali kocioł przy 50 stopniach (nie pozwoli zejść poniżej).
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Ustaw 65 stopni na stałe. Zalecane jest 70 ale w Twoim przypadku ta temperatura jest zawsze powyżej zalecanej więc nie wpłynie to negatywnie na kocioł (kocioł nadal będzie odpowiednio wygrzany).
Celowo sterownik ma pewien zakres nastaw, aby można było doregulować kocioł w każdym przypadku.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Ustaw temperaturę zadaną kotła na 65 stopni C.
Sprawdź czy czujnik temperatury kotła jest włożony głęboko w kapilarę (do końca) – czujnik jest umieszczony za pokrywą płomieniówek (pod automatyką w tylnej części wymiennika.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Na jaką wartość masz ustawiony zakres modulacji? Ustaw na max.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Brak sygnału pomiędzy pulpitem a sterownikiem. Warto sprawdzić kabel łączący pulpit ze sterownikiem (RJ45).
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
AutorWpisy