    SERWIS1
    Opiekun forum

    Nie chodziło mi bezpośrednio o dom i jego instalację elektryczną – sama instalacja niczego nie zepsuje (no chyba że uziemienie nie działa – filtry czujników działają tylko w przypadku podłączenia do instalacji z poprawnie działającym uziemieniem).

    Zazwyczaj problem jest z zasilaniem z sieci energetycznej bądź urządzeniami zamontowanymi w domu.

    Przypadki z serwisów: pompy przepompowni wodnej załączając się w okolicy powodowały spadek napięcia w sieci; tania chińska żarówka LED – w takich ledach też jest elektronika (kupiona przez AliExpres bez żadnych atestów) podczas wizyty serwisu do problemów ze sterownikiem migała – po wykręceniu żarówki problem więcej się nie pojawił; falownik silnika trójfazowego wentylatora wyciągowego podczas pracy robił takie zakłócenia, że sterownik zmieniał odczyt czujników – zamontowano filtry do falownika i problem ustąpił.

    Jak widzisz przyczyn może być wiele, ponieważ na rynku jest dużo urządzeń nie spełniających wymagań dyrektyw odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej, a czasem problemy wynikają po prostu z taniego wykonania (np. falownik bez filtrów).

    W odpowiedzi na: Przegrzewaniem kotła #62501
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Wszelkie dane w sterowniku zapisane są w płycie głównej. Wyświetlacz tylko wyświetla parametry. Uszkodzony kabel powodowałby brak transmisji.

    Montaż przetwornicy nie chroni przez problemami w sieci. W przypadku, gdy się resetuje to zazwyczaj coś w instalacji robi zakłócenia – ale co to ciężko stwierdzić bez sprawdzenia.

    Obserwuj czy ponownie cos takiego wystąpi. Jeżeli tak to o której godzinie.

    W odpowiedzi na: Przegrzewaniem kotła #62504
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Resetowanie sterownika nie wystąpi samoczynnie. Zazwyczaj powoduje je problem z zasilaniem.

    Czy nie zauważyłeś wyłączeń lub zaników prądu w sieci – problemów z zasilaniem?

    Warto zweryfikować napięcie w gniazdku.

    Ostatnio bardzo często pojawiają się problemy spowodowane urządzeniami, które „sieją” w sieci (np. falowniki).

    W odpowiedzi na: sprzeglo #62415
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Możesz zostawić te 75 na kotle przez cały rok.

    Zabezpieczenie działa tylko przy spadku temperatury powrotu poniżej 55 stopni C – wyłączenie pomp za sprzęgłem do czasu podbicia temperatury na powrocie.

    W odpowiedzi na: sprzeglo #62417
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Sterownik posiada zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą powrotu. Podniesienie temperatury na 75 stopni C powinno rozwiązać problem.

    W odpowiedzi na: Przegrzewaniem kotła #62506
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Ciężko jest tak w ciemno określić przyczynę problemu. Gdy coś takiego się wydarzy ponownie zrób zdjęcie pulpitu.

    W odpowiedzi na: wysoka temp podajnika #71877
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W takim przypadku warto abyś skonsultował się z producentem kotła. Niestety ale to nie jest nasze urządzenie.

    Przyczyn może być wiele: od nastaw sterownika poprzez nieszczelność w zasobniku lub problem z ciągiem kominowym.

    SERWIS1
    Opiekun forum

    W przypadku, gdy temperatura nadal będzie bardzo wysoka to obniż nastawę kotła o 5 stopni i przysłonę ustaw na 1,5-2 cm otwarcia.

    W odpowiedzi na: DZIWNA PRACA ZAWORU HIT PELLET 24KW #62208
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wyłącz kocioł i sprawdź w teście wyjść otwieranie i zamykanie zaworu – czy załączając otwieranie zawór się otwiera, a załączając zamykanie to zamyka.

     

    Sprawdź czy czujnik powrotu jest zamocowany do rury – może spadł i czujnik widzi cały czas niską temperaturę na powrocie.

    Pozdrawiam

    Serwis Heiztechnik

     

    W odpowiedzi na: Czeste rozpalanie kotła Heiztechnik One 11kw #62195
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

     

    Obniż moc maksymalną do 9 kW i nadmuch zmniejsz o 7%.

    Sprawdź w serwisie czy zakres modulacji jest ustawiony na 15 stopni.

    Pozdrawiam

    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Przegrzewaniem kotła #62508
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

     

    Histerezy kotła można zmniejszyć do 15 jednakże nic to nie zmieni, ponieważ sterownik odpali kocioł przy 50 stopniach (nie pozwoli zejść poniżej).

     

    Pozdrawiam

    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Przegrzewaniem kotła #62510
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustaw 65 stopni na stałe. Zalecane jest 70 ale w Twoim przypadku ta temperatura jest zawsze powyżej zalecanej więc nie wpłynie to negatywnie na kocioł (kocioł nadal będzie odpowiednio wygrzany).

    Celowo sterownik ma pewien zakres nastaw, aby można było doregulować kocioł w każdym przypadku.

    Pozdrawiam

    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Przegrzewaniem kotła #62512
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

     

    Ustaw temperaturę zadaną kotła na 65 stopni C.

    Sprawdź czy czujnik temperatury kotła jest włożony głęboko w kapilarę (do końca) – czujnik jest umieszczony za pokrywą płomieniówek (pod automatyką w tylnej części wymiennika.

     

    Pozdrawiam

    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Przegrzewaniem kotła #62514
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Na jaką wartość masz ustawiony zakres modulacji? Ustaw na max.

     

    Pozdrawiam

    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Przegrzewaniem kotła #62515
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Brak sygnału pomiędzy pulpitem a sterownikiem. Warto sprawdzić kabel łączący pulpit ze sterownikiem (RJ45).

    Pozdrawiam

    Serwis Heiztechnik