  • W odpowiedzi na: Heiztechnik q bio duo 17 kw nastawy #79934
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Nie naprawiamy sterowników w HT tylko odsyłamy do producentów. Możesz wysłać do producenta bezpośrednio w celu naprawy – najpierw zadzwoń i dogadaj warunki.

    W odpowiedzi na: Red One. Nie domyka sie palenisko #79933
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Na podłodze paleniska są przyklejone osady, należy je zdrapać.

    W celu ręcznego przesunięcia podłogi należy nacisnąć czarny przycisk na siłowniku i wtedy napęd jest rozblokowany – można wtedy popchnąć podłogę.

    W odpowiedzi na: Dymienie z kotła RED EKO GL #79932
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Możesz jeszcze sprawdzić łopatki wentylatora – są półokrągłe, w części wklęsłej przykleja się osad i robią się płaskie – trzeba ten osad usunąć.

    W odpowiedzi na: ZAGARNIACZ PODAJNIKA #79920
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Czas pracy zgarniacza reguluje długość jego wysunięcia – czyli niech jest ustawienie fabryczne.

     

    Regulujesz czasem pauzy zgarniacza – w przypadku gdy jest dużo szlaki ustaw pauzę na 7-10 min – w takim ustawieniu co 7-10 minut będzie się wysuwał.

    W odpowiedzi na: Harmonogram HT Tronic Touch (nie działa) #79919
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Czy ustawiłeś na kotle w ustawieniach zaworu obniżenie od temostatu?

    W odpowiedzi na: Moduł ecoNET #79918
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Jaki to moduł i jaki sterownik kotła?

    W odpowiedzi na: Pomoc z piecem haiztechnik go one #79917
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Sondę możesz przedmuchać sprężonym powietrzem.

    Jeżeli po wyczyszczeniu dalej nie reaguje to skontaktuj się z telefonicznie serwisem.

    W odpowiedzi na: Dymienie z kotła RED EKO GL #79916
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Do czego jest ten wentylator? Na napowietrzeniu? Na wentylacji wywiewnej kotłowni – jeżeli wywiewnej to go wyłącz  zdemontuj.

    Kanał nawiewny musi być grawitacyjny – sprawdź np. zapalniczką czy dmucha z niego powietrze do kotłowni?

    W odpowiedzi na: Q-pellet GL, problem z ustawieniem pieca #79915
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Prawidłowa praca kotła w okresie zimowym to taka, gdy kocioł nie osiąga zadanej temperatury tylko pracuje na obniżonej mocy kilka stopni poniżej zadanej (3-5). W okresie zimowym budynek cały czas odbiera ciepło więc dlaczego kocioł miałby się wyłączyć – po 30 minutach znowu by się rozpalał i pracował z pełną mocą żeby uzupełnić brak mocy podczas postoju.

    W odpowiedzi na: Zapytanie #79901
    SERWIS1
    Opiekun forum

    HT 20 to kocioł nieklasyfikowany.

    W odpowiedzi na: Zapytanie #79900
    SERWIS1
    Opiekun forum

    HT 20 to kocioł nieklasyfikowany

    W odpowiedzi na: Wentylator pracuje zbyt wolno lub wogule #79899
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Napięcia na wyjściu dmuchawy nie zmierzysz zwykłym miernikiem, ponieważ nie ma tam pełnej sinusoidy. Modulacja obrotów odbywa się poprzez „wycinanie pewnych zakresów”.

    W odpowiedzi na: Red Eko Duo NL 17 nie działa dmuchawa #79898
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Skontaktuj się telefonicznie z serwisem – koledzy sprawdzą z tobą różne możliwości.

    W odpowiedzi na: Nierównomierne spalanie RED-17 #79897
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Przy braku uszczelniania część powietrza nie trafi do węgla tylko wychodzi bokiem palnika i nie uczestniczy w spalaniu. Bez powietrza węgiel sie nie spala wystarczająco szybko i dlatego go przesypuje.

     

    W odpowiedzi na: Dymienie z kotła RED EKO GL #79896
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Deflektor nie spowoduje takiej zmiany. Duży płomień świadczy o braku powietrza w palniku (problem z przepływem powietrza napowietrzenie kotłowni – kocioł – komin) – sprawdź drożność napowietrzenia kotłowni.