SERWIS1Opiekun forum
Witam
Płomień jest krótki i postrzępiony. Zmniejsz trochę nadmuch na mocy maksymalnej i pośredniej (-3% i -2%).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Sterownik ustala jedynie dawkę paliwa i ilość powietrza. W przypadku zbyt dużej mocy (zbyt duża ilość paliwa na palniku) skutkowałaby przepełnieniem paleniska.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Sterownik ustala jedynie dawkę paliwa i ilość powietrza. W przypadku zbyt dużej mocy (zbyt duża ilość paliwa na palniku) skutkowałaby przepełnieniem paleniska.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zrób zdjęcie podczas pracy palnika na mocy maksymalnej.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zrób zdjęcie podczas pracy palnika na mocy maksymalnej.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W nowych sterownikach ilość podawanego paliwa jest określona w gramach i ukryta w menu. Wraz ze zmianą wydajności podajnika ilość podawanego paliwa jest taka sama. Wartość 100% odpowiada fabrycznej dawce obliczonej według wydajności podajnika.
Użytkownik ma możliwość skorygować dawkę +-50%.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W nowych sterownikach ilość podawanego paliwa jest określona w gramach i ukryta w menu. Wraz ze zmianą wydajności podajnika ilość podawanego paliwa jest taka sama. Wartość 100% odpowiada fabrycznej dawce obliczonej według wydajności podajnika.
Użytkownik ma możliwość skorygować dawkę +-50%.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zmniejszanie nadmuchu spowoduje wydłużenie się płomienia i zmianę jego koloru na ciemniejszy. Zbyt mały nadmuch spowoduje przepełnienie paleniska i pellet będzie spadał do popielnika. Zbyt mały nadmuch to również dymiący płomień.
Płomień przy pełnej mocy powinien delikatnie dotykać tylnej ściany kotła.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zmniejszanie nadmuchu spowoduje wydłużenie się płomienia i zmianę jego koloru na ciemniejszy. Zbyt mały nadmuch spowoduje przepełnienie paleniska i pellet będzie spadał do popielnika. Zbyt mały nadmuch to również dymiący płomień.
Płomień przy pełnej mocy powinien delikatnie dotykać tylnej ściany kotła.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Warto sprawdzić czy pompa jest podłączona pod wyjście pompy CO czy pompy zaworu.
W tej wersji softu musisz podnieść ten czas nr. na 60 min. W nowych wersjach „0” oznacza wyłączenie zegara.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W DTR jest opisane podłączenie kotła do komina. Jest tabela ze wskazaniem średnicy wylotu spalin oraz wymaganym minimalnym podciśnieniu. Jest pogrubionym drukiem zapis o konieczności doboru komina do kotła i zamontowaniu komina przeznaczonego do niskiej temperatury spalin. Wszelkie dane są wyszczególnione.
Problem tkwi w tym, że projektując budynek czy adaptując go do źródła ogrzewania niektóre elementy są dobierane na zasadzie „taki element będzie dobry bo zawsze takie były dobre” – w tym wypadku nie chodzi o twój przypadek ale o ogólny problem.
Większość gotowych projektów domów ma zaprojektowaną kotłownię gazową i w takim wypadku należy zrobić adaptację do innego źródła ogrzewania – na tym etapie projektant nanosi nowe wytyczne na projekt pod konkretne urządzenia (kocioł na paliwo stałe, komin, napowietrzenie itp). W przypadku, gdy adaptacja jest zrobiona to zazwyczaj wszystko pasuje, gorzej gdy nie robi się adaptacji tylko dobiera elementy według nieokreślonych fizyką zasad.W naszym interesie (producenta) jest, aby zainstalowany kocioł pracował prawidłowo dlatego w DTR dostępnej na stronie internetowej umieszczamy wszelkie niezbędne informacje, które firma instalacyjna analizuje przed montażem.
Rozwój technologiczny narzucony przez prawodawstwo ograniczające ilość szkodliwych spalin komplikuje urządzenia (kotły, samochody, itp) i tym samym montażem kotłów zajmują się wyspecjalizowani instalatorzy a nie tak jak kiedyś firmy ogólnobudowlane.
Uzyskiwanie wysokich sprawności (powyżej 90%) przez nowoczesne kotły w porównaniu do kotłów poprzednich generacji z zasypem ręcznym (sprawnościami rzędu 40-50%) wymaga dopasowania elementów kotłowni do montowanego urządzenia.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Obecny model palnika sprzedajemy od 3 lat więc nie jest to nowa konstrukcja. Serwis może przyjechać na usługę i zweryfikować ciąg kominowy mikromanometrem lecz nie o to chodzi, abyś płacił za niepotrzebne usługi (okoliczny kominiarz z mikromanometrem weźmie mniej pieniędzy niż serwis fabryczny). Sprzedajemy tysiące kotłów z tymi palnikami i taka kwestia jak przegrzewanie palnika jest problemem, który występuje tylko w określonym przypadku o którym pisałem – stąd moje sugestie odnośnie sprawdzenia komina itp.
Czytając różne informacje w internecie na pewno znajdziesz informacje dotyczące przyczyn przegrzewania się palnika.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W serwisie jest parametr czas odłączenia pompy. Przestaw ten parametr na „0” a pompa będzie się wyłączała tylko od termostatu.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W przypadku, gdy czujnik nie odczytuje płomienia w momencie, gdy on jest na palniku zadzwoń wstępnie do serwisu – koledzy skonsultują sytuację i ewentualnie polecą Ci wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Osa:
Nie wiem dlaczego się denerwujesz. Od samego początku staram się pomóc, wskazuję Ci możliwe przyczyny problemu a Ty grozisz sądami i rzucasz bezpodstawne oskarżenia.W przypadku, gdyby był problem z palnikiem to tysiące pracujących kotłów miałyby ten problem.
Rozmawiamy na forum po to, aby rozwiązywać problemy a nie walczyć i się przepychać. Celem tego forum jest pomaganie użytkownikom dla obopólnego dobra – poprawnie pracujący kocioł to zadowolony użytkownik i spokojna głowa producenta.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -