Witam
W przypadku, gdy nie ma napowietrzenia kotłowni nie ma powietrza do spalania – wielkość kotłowni nie ma znaczenia (wentylator nie wytworzy podciśnienia w kotłowni).
W takim wypadku kotłownia nie ma odbioru kominiarskiego i jej użytkowanie jest niebezpieczne dla użytkowników – ryzyko zatrucia tlenkiem węgla.
W przypadku, gdy kotłownia ma odbiór kominiarski bez kanału napowietrzającego to taki kominiarz z automatu traci uprawnienia.W tym wypadku w pierwszej kolejności należy wykonać napowietrzenie kotłowni o średnicy 160 mm w postaci kanału „zetowego”. Po wykonaniu napowierzenia możemy sprawdzić nastawy w przypadku, gdy sytuacja się nie ustabilizuje.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Jaki model kotła użytkujesz?
Jaki jest komin?
Jakiej wielkości jest kanał napowietrzający kotłownię? Czy napowietrzenie jest drożne?Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Hasło do zmiany wydajności podajnika to 3456.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik7 stycznia 2019 o 11:18 W odpowiedzi na: Połączenie sterownika Hit pellet 15kw z termostatem pokojowym, a moduł internetu #73440SERWIS1Opiekun forumWitam
Sterownik HT tronic 900 można wyposażyć w sterownik pokojowy z funkcją zdalnego pulpitu HT tronic Rooms.
Sterownik kotła nie widzi termostatów uniwersalnych, ponieważ one dają wyłącznie sygnał zwarcia/rozwarcia styku.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Standardowo ustawiamy temperaturę powrotu na 55.
Wydajność wentylatora jest zależna od palnika i wentylatora – nie ma uniwersalnych ustawień na wszystkie kotły.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Standardowo ustawiamy temperaturę powrotu na 55.
Wydajność wentylatora jest zależna od palnika i wentylatora – nie ma uniwersalnych ustawień na wszystkie kotły.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W takim razie regulacja nie jest taka oczywista. Sterowniki są dopasowane do naszych palników i wentylatorów.
Spalanie możesz doregulować jedynie obserwacyjnie.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Regulacji należy dokonywać wyłącznie parametrami z pierwszego menu – wydajność dmuchawy.
Parametry ograniczenia i wzrostu wydajności są parametrami serwisowymi nie należy ich regulować, aby nie spowodować niekontrolowanych zmian (regulujemy je tylko w nietypowych przypadkach).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Ale jaki model?
My nie mieliśmy nigdy kotła o mocy 16 kW.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Wstępnie 2-3%.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem ochrony powrotu jest pompa kotła zamontowana pomiędzy zasilanie i powrotem zaraz za kotłem. Sterownik umożliwia sterowanie taką pompą.
Ochronę powrotu można zrealizować poprzez zawory mieszające jednakże w takim układzie trzeba przeanalizować cały układ, aby nie zakłócić przepływu wody w instalacji.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W przypadku spadku temperatury o kilka stopni poniżej nastawy to palnik pracuje z mocą minimalną (w zależności od wielkości histerezy mocy minimalnej). W przypadku, gdy temperatura spadnie poniżej histerezy mocy minimalnej (fabryczna nastawa 3 stopnie C) moc podnosi się do maksymalnej.
Idea takiego działania ma zapewnić pracę bez przechodzenia kotła w tryb podtrzymania.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Do jakiego kotła został zamontowany sterownik?
Czy jest regulacja instalacji – zawór mieszający, termostaty na grzejnikach itp?Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W przypadku, gdy drewno pali się płomieniami (nie dusi się w kotle) to miał też powinien się palić (o ile to jest miał a nie piach z miałem).
Czy masz wersję kotła z regulacją powietrza w popielniku? Jeżeli tak to ustaw zasuwę na połowie otworu w popielniku.
Następnie w przypadku niepowodzenia możesz podnieść obroty maksymalne.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Sprawdź drożność kanału napowietrzającego kotłownię (sadza jest wynikiem braku powietrza).
Następnie w przypadku drożnego napowietrzenie podnieś nadmuch o kilka procent.W przypadku, gdy nie masz ochrony powrotu to nic nie musisz przestawiać w trybie pracy pompy kotła – brak ochrony powrotu to krótsza żywotność kotła.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -