  • W odpowiedzi na: red eko klasa #74011
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł Red Eko jest w 3 klasie wg. normy 303-5:2012.
    Nie ma możliwości przerobienia tego kotła na urządzenie 5 klasy. Kocioł 5 klasy ma większy i bardziej rozbudowany wymiennik a komora spalania jest podzielona i wyłożona ekranami wygrzewającymi.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: red eko klasa #74014
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł Red Eko jest w 3 klasie wg. normy 303-5:2012.
    Nie ma możliwości przerobienia tego kotła na urządzenie 5 klasy. Kocioł 5 klasy ma większy i bardziej rozbudowany wymiennik a komora spalania jest podzielona i wyłożona ekranami wygrzewającymi.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red eko duo – początki #74684
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    HT 700 nie ma ustawienia dla zera. Ustala temperatury pośrednie poprzez wyznaczenie linii prostej pomiędzy +10 i -10.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red eko duo – początki #74685
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    HT 700 nie ma ustawienia dla zera. Ustala temperatury pośrednie poprzez wyznaczenie linii prostej pomiędzy +10 i -10.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red eko duo – początki #74688
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Po włączeniu trybu pogodowego należy ustawić nastawę temperatury ogrzewania przy -10 stopniach C na zewnątrz i przy +10 stopniach C.
    Przykład dla ogrzewania grzejnikowego/podłogówki:
    -10 stopni C : 45 stopni C/ 28 stopni C
    +10 stopni C: 30 stopni C/23 stopni C

    Parametry są już wstępnie ustawione więc warto sprawdzić czy sprawdzą się nastawy fabryczne.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red eko duo – początki #74689
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Po włączeniu trybu pogodowego należy ustawić nastawę temperatury ogrzewania przy -10 stopniach C na zewnątrz i przy +10 stopniach C.
    Przykład dla ogrzewania grzejnikowego/podłogówki:
    -10 stopni C : 45 stopni C/ 28 stopni C
    +10 stopni C: 30 stopni C/23 stopni C

    Parametry są już wstępnie ustawione więc warto sprawdzić czy sprawdzą się nastawy fabryczne.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Slimak #64554
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Należy stosować śrubę M5 8.8 gładką na długości min 45-50 mm.
    W przypadku, gdy podajnik jest zablokowany podczas pracy poprzez np. kamień lub pręt to zawleczka zostaje zerwana. W przypadku ciągłego oporu podajnik nie może wystartować i jedną z ewentualności jest zużyty kondensator.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Slimak #64560
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Należy stosować śrubę M5 8.8 gładką na długości min 45-50 mm.
    W przypadku, gdy podajnik jest zablokowany podczas pracy poprzez np. kamień lub pręt to zawleczka zostaje zerwana. W przypadku ciągłego oporu podajnik nie może wystartować i jedną z ewentualności jest zużyty kondensator.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Slimak #64557
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ślimak możesz zamówić wypełniając formularz zamówienia części zamiennych na naszej stronie internetowej.
    Kondensator będzie się szybko zużywał w przypadku, gdy ślimacznica ślimaka będzie skorodowana (ubytek średnicy ślimacznicy w części ślimaka) – problem z przesuwaniem węgla i startem podajnika.
    Drugą kwestią może być jakość samego kondensatora – nie warto kupować tanich odpowiedników.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Slimak #64563
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ślimak możesz zamówić wypełniając formularz zamówienia części zamiennych na naszej stronie internetowej.
    Kondensator będzie się szybko zużywał w przypadku, gdy ślimacznica ślimaka będzie skorodowana (ubytek średnicy ślimacznicy w części ślimaka) – problem z przesuwaniem węgla i startem podajnika.
    Drugą kwestią może być jakość samego kondensatora – nie warto kupować tanich odpowiedników.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Nastawy na cwu #74039
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wydajność podajnika wynosi 15 kg/h i taka musi być ustawiona. Wydajność nie ma wpływu na spalanie – służy do określenia poziomu paliwa w zbiorniku.

    W okresie letnim kocioł pracuje głównie w trybie podtrzymania żaru więc ocena jakości spalania jest nieadekwatna niepotrzebna.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Nastawy na cwu #74046
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wydajność podajnika wynosi 15 kg/h i taka musi być ustawiona. Wydajność nie ma wpływu na spalanie – służy do określenia poziomu paliwa w zbiorniku.

    W okresie letnim kocioł pracuje głównie w trybie podtrzymania żaru więc ocena jakości spalania jest nieadekwatna niepotrzebna.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Problem z aktualizacją econet do wersji 1.11.3520 #64568
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Plum pracuje nad problemem. W tej chwili pozostaje tylko oczekiwanie na rozwiązanie.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Problem z aktualizacją econet do wersji 1.11.3520 #64569
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Plum pracuje nad problemem. W tej chwili pozostaje tylko oczekiwanie na rozwiązanie.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Problem z aktualizacją econet do wersji 1.11.3520 #64579
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Plum pracuje nad problemem. W tej chwili pozostaje tylko oczekiwanie na rozwiązanie.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik