Sławomir Bociek
UczestnikMam podobny objaw a wianek jest na pewno wycentrowany dobrze. Wydaje mi się, że tak się dzieje jak kruszy spieki.
Sławomir Bociek
UczestnikKondensator rozruchowy silnika do wymiany. W cenniku części zamiennych Heiztechnika pozycje od P020.00 do P020.04. Musicie tylko kupić taki jak jest u Was. Można wymienić łatwo samemu.
Sławomir Bociek
UczestnikNie najgorzej, ten kocioł potrafi wciągnąć 4x więcej 🙂
Sławomir Bociek
UczestnikWstaw zdjęcie rozdzielacza u Ciebie, na powrotach pętli podłogówki są te RTL’e ?
Sławomir Bociek
UczestnikNa powrotach podłogówki masz zawory RTL?
Sławomir Bociek
UczestnikA nie jest to uszczelnienie korpusu pieca z podajnikiem? Nie wygląda co prawda na to bo tam też sznur. Może ktoś silikonem przy składaniu zapaćkał.
Sławomir Bociek
Uczestnikrozdzielacz wygląda tak (zdjęcie z neta) jak w załączniku;
a grzejniki c22Głowice termostatyczne masz na tych grzejnikach? Grzejniki są duże więc mogą być letnie. Pytanie czy w pomieszczeniach jest ciepło. Powiedz mi czy przed zaworem 4D na zasilaniu wpięte jest tylko CWU czy obieg grzejnikowy też?
Sławomir Bociek
UczestnikTemperatura na zaworze ustawiona jest na 35 st. a waha się miedzy 40 a 28 – czy tak może być?
Zmniejsz czas pracy zaworu. Poobserwuj ile czasu potrzebuje czujnik by wychwycił zmianę położenia zaworu i do tego dopasuj czas pauzy.
Mam grzejniki Purmo stalowe:
Piwnica:
1. 10 mkw grzejnik 120×60
2. 10 mkw jw.
Parter:
1. salon 30 mkw – podłogówka + grzejnik 160×60
2. Pokój 11 mkw – grzejnik 140×60
3. Łazienka, kuchnia, przedpokój, wiatrołap – podłogówka
Ogólnie 5 obiegów podłogówki
Piętro:
1. pokój 15 mkw – grzejnik 140×60
2. pokój 16 mkw – jw.
3. pokój 11 mkw. – grzejnik 120×50 + trochę podłogówki pociągniętej do garderoby
4. hol i łazienka – podłogówka
ogólnie 2 obiegi podłogówkiGrzejniki C22?(dwupłytowe)
Jeśli ktoś wie co może być przyczyną nierównego wypalania (np. serwis) to proszę o radę.
Przy okazji kocioł ustawiony jest na 65 st – po przejściu w stan podtrzymania podnosi się temperatura do 72 st, czy tak może być?
Za mały odbiór ciepła jest i dlatego tak podbija. Zawór 4D miesza do temperatury 35st i reszta wraca do pieca. Powinieneś zrobić osobne podmieszanie dla podłogówki. wtedy z zaw 4D wychodzi np 55st idzie w obieg grzejnikowy a podłogówka jest osobno podmieszana. W tej chwili nie możesz podnieść zabardzo bo możesz uszkodzić sobie posadzki. Temperatura w podłogówce nie powinna przekraczać 55st. Zazwyczaj jest max 36st. Chyba, że podłogówkę masz na RTL’ach. Zrób zdjęcie rozdzielacza.
Sławomir Bociek
UczestnikPodaj jakie masz rozmiary grzejników, typ, powierzchnię do ogrzania oraz producenta. Być może masz grzejniki dobrane jak do kondensata i wtedy mogą być letnie.
Ustawienia zaworu zależą od kilku czynników. Temperatura np. zależy od tego na jaka temperaturę była obliczona podłogówka oraz od warunków na zewnątrz. Czas pauzy trzeba dobrać do bezwładności samego czujnika a czas pracy do szybkości siłownika.
Co do palnika to się nie wypowiem, mam obrotową retortę której nie trzeba uszczelniać.
Sławomir Bociek
UczestnikTak jest jak mówisz, już wiem o co chodzi. Teraz tylko myślę, że lepiej by było mieć takie dwa zawory, jeden na podłogówkę a jeden na kaloryfery. Chyba, że jest inne rozwiązanie.
Można to zrobić na dwa sposoby. Rozdzielacz z podmieszaniem albo 3D termostatyczny lub z siłownikiem.
Powinien być przed pompą od podłogówki wpięty bezpośrednio w powrót podłogówki. To drugie lepsze, można do tego sterować pogodowo.
Na jaką temperaturę masz obliczone grzejniki?I teraz druga sprawa:
W palniku paliwo dramatycznie nie dopala się tyko z jednej strony, a dokładnie od strony drzwiczek. Co jest tego przyczyną.
Z tyłu palnika natomiast za mocno i tworzy się delikatny dołek.Jeśli masz retortę stałą to sprawdź czy masz uszczelnioną.
Sławomir Bociek
UczestnikCzujnik powrotu masz źle podłączony, powinien być wydaję mi się na powrocie do kotła. Druga sprawa, na podłogówce masz osobne podmieszanie, czy realizuje to ten zawór 4D? Jeśli tak to grzejniki będą letnie. Zrób zdjęcia rozdzielacza lub zaworu 3D.
Sławomir Bociek
UczestnikDziękuję, zgłoszenie wysłane.
Sławomir Bociek
UczestnikZdejmij głowicę termostatyczną z jednego grzejnika, np w łazience. Masz w układzie 4D więc temperatura powrotu jest wypadkową 2 obiegów grzewczych a jeśli zamkną się grzejniki to jednego, podłogówki. Być może to schładza piec. Pompy są zwykłe bez auto adapt a zaworu różnicowo upustowego na obiegu grzejnikowym nie widzę to tym bardziej jeden grzejnik powinien być otwarty.
Sławomir Bociek
UczestnikZ tego co widzę masz 3 pompy. Podłogówka, CO i CWU. Czy na pętli od CO masz różnicowy zawór upustowy?. Jaką masz pompę na CO?
Sławomir Bociek
UczestnikMasz głowice termostatyczne na grzejnikach?
-