Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Sławomir BociekUczestnik
Pulpit :2.05H
Sterownik :2.03IFaktycznie jest coś nie tak, temp kosza czasami jest a czasami nie ma, moduł jest włączony. Nie mogę wprowadzić korekty powierzchni, cały czas jest na -1 i nic się nie da z tym zrobić. Moduł internetowy włączam, nie pamięta ustawień po wyjściu i wejściu do menu serwis znowu jest wyłączony. Nie ma też danych do rejestracji. Chyba faktycznie zrobię w poniedziałek zgłoszenie serwisowe.
Sławomir BociekUczestnikWitam
…
Dragster fabryczny czas pracy zaworu jest ustawiony na 5s, zasugerowałem 3 s ponieważ zakładam że masz szybki siłownik.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik120s, Afriso ARM343
Sławomir BociekUczestnikWitam
Dragster na długie dochodzenie do temperatury ma wpływ czas pracy i pauzy zaworu.
Ustaw czas pracy zaworu na 3 s, a pauzy na 20 s. Zbyt długi czas pauzy i krótka praca objawia się małą elastycznością – wolno reaguje na cokolwiek.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikOki, zmienię tak jak było fabrycznie i poobserwuje jak się zachowuje. Co prawda na tych ustawieniach wydawało mi się ze sporo wachluje tym zaworem.
Sławomir BociekUczestnikTak wiem, przełączam tryb wyjścia uniwersalnego na pompa. Natomiast nie wiem gdzie ustawić zadaną temperaturę dla czujnika temperatury podłączonego pod „ochronę powrotu”.
Do tego widzę, że jeszcze mam problem z modułem temperatury kosza. Pojawia się i znika z menu informacyjnego pod „F”
Sławomir BociekUczestnikJeszcze jedno, gdzie w menu mogę załączyć moduł ochrony powrotu? Nigdzie tego nie znalazłem.
Sławomir BociekUczestnikWitam
Uzupełniam : Histerezę ustawiamy na 1oC.
Długie dochodzenie do temperatury zadanej na kotle czy na zaworze?
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikZaworze 🙂
Sławomir BociekUczestnikJa mam takie ustawienia. Od razu opisze dlaczego.
– czas pracy – 1s. Z doświadczeń wydedukowałem , że w mojej instalacji to około 0,5/1st różnicy.
– czas pauzy – 35s, wynika z bezwładności czujnika. Czujnik u mnie przy tym czasie pracy zaworu potrzebuje ok 30-33s by pokazał różnice temperatury 0,5/1st
– histereza – 1 st. Chcę utrzymywać stałą temperaturę czynnika +-1st.
– amplituda – 5 st. Jeśli temperatura czynnika przekroczy 5st sterownik zamyka zawór.
Przy tych ustawieniach mam w miarę stabilną pracę zaworu. Ok 3-5 korekty na cykl pracy kotła. Jedyna wada to długie dochodzenie do temperatury zadanej po zamknięciu zaworu. Może SERWIS1 doradzi co mógłbym zmienić.Sławomir BociekUczestnikTak przy okazji, jakie powinny być ustawienia dla siłownika zaworu 3D , 90st, 120s przy ogrzewaniu podłogowym?
Sławomir BociekUczestnikKtóry to jest czujnik w cenniku? A001.01? Rozumiem, że reszta rózni się naklejką… 🙂
Sławomir BociekUczestnikSprawdź temperaturę powrotu. może być zbyt niska i schładza kocioł. Miałem podobny problem. Zrobiłem dodatkowy obieg kotłowy, pompa na 1.5W i przydławiona zaworem. Utrzymuje w tej chwili 10st różnicy zasilanie/powrót. Kocioł spada max 4st poniżej zadanej oraz podbija maksymalnie dwa stopnie w podtrzymaniu.
Jaki masz siłownik zaworu, strasznie skacze ta temperatura na zaworze. Powinna być prawie linia prosta.
Sławomir BociekUczestnikWitam, ponownie. Chcę nieco poprawić kotłownię ponieważ powrót kotła ma zbyt niską temperaturę poniżej 40st. W związku z tym mam pytanie. Ponieważ na sterowniku HT Tronic-800 mam wyjście pod czujnik temperatury powrotu jaki czujnik musiałbym zakupić oraz do jakiej pompy podłączyć. Ewentualnie jaki termostat można wykorzystać, co polecacie jako producent?
Sławomir BociekUczestnikWyczyść porządnie piec. Może jest zarośnięty sadzą i przez to ma mniejszą sprawność. Druga sprawa to albo masz za małą ustawioną moc lub za duży przedmuch co wychładza i spaliny i sam wymiennik.
Co do zaworu 3D. Pytanie na jaka temperaturę masz dobrane grzejniki? 75/65/20 czy 55/45/20?
Sławomir BociekUczestnikDrewno ma to do siebie, że spala się szybko i produkuje dużo energii. Po prostu jak kocioł osiągnie temperaturę zadaną zaczyna kisić drewno i efekt jest taki jaki jest, smoła. Posiadasz kocioł dolnego spalania czyli dobry do spalania drewna. Brakuje w instalacji bufora ciepła który by odbierał energię a drewno wypalało by się efektywnie. Chyba jedyny sposób to dokładać drewna często, małymi porcjami.
Sławomir BociekUczestnikJakim węglem palisz? Nie jest on po prostu mokry?
Sławomir BociekUczestnikCo do pomiaru temperatury powrotu możesz podłączyć jakikolwiek termometr przylgowy. najlepiej elektroniczny lub wykorzystać czujnik temperatury zaworu.
-
AutorWpisy