Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 61 z 75 (wszystkich: 86)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Sugerowane nastawy dla sterownika HT-800 #75721
    Sławomir Bociek
    Uczestnik

    Pulpit :2.05H
    Sterownik :2.03I

    Faktycznie jest coś nie tak, temp kosza czasami jest a czasami nie ma, moduł jest włączony. Nie mogę wprowadzić korekty powierzchni, cały czas jest na -1 i nic się nie da z tym zrobić. Moduł internetowy włączam, nie pamięta ustawień po wyjściu i wejściu do menu serwis znowu jest wyłączony. Nie ma też danych do rejestracji. Chyba faktycznie zrobię w poniedziałek zgłoszenie serwisowe.

    W odpowiedzi na: Analiza wykresu temperatur #75680
    Sławomir Bociek
    Uczestnik

    Witam

    Dragster fabryczny czas pracy zaworu jest ustawiony na 5s, zasugerowałem 3 s ponieważ zakładam że masz szybki siłownik.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    120s, Afriso ARM343

    W odpowiedzi na: Analiza wykresu temperatur #75682
    Sławomir Bociek
    Uczestnik

    Witam

    Dragster na długie dochodzenie do temperatury ma wpływ czas pracy i pauzy zaworu.

    Ustaw czas pracy zaworu na 3 s, a pauzy na 20 s. Zbyt długi czas pauzy i krótka praca objawia się małą elastycznością – wolno reaguje na cokolwiek.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Oki, zmienię tak jak było fabrycznie i poobserwuje jak się zachowuje. Co prawda na tych ustawieniach wydawało mi się ze sporo wachluje tym zaworem.

    W odpowiedzi na: Sugerowane nastawy dla sterownika HT-800 #75723
    Sławomir Bociek
    Uczestnik

    Tak wiem, przełączam tryb wyjścia uniwersalnego na pompa. Natomiast nie wiem gdzie ustawić zadaną temperaturę dla czujnika temperatury podłączonego pod „ochronę powrotu”.

    Do tego widzę, że jeszcze mam problem z modułem temperatury kosza. Pojawia się i znika z menu informacyjnego pod „F”

    W odpowiedzi na: Sugerowane nastawy dla sterownika HT-800 #75725
    Sławomir Bociek
    Uczestnik

    Jeszcze jedno, gdzie w menu mogę załączyć moduł ochrony powrotu? Nigdzie tego nie znalazłem.

    W odpowiedzi na: Analiza wykresu temperatur #75685
    Sławomir Bociek
    Uczestnik

    Witam

    Uzupełniam : Histerezę ustawiamy na 1oC.

    Długie dochodzenie do temperatury zadanej na kotle czy na zaworze?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Zaworze 🙂

    W odpowiedzi na: Analiza wykresu temperatur #75687
    Sławomir Bociek
    Uczestnik

    Ja mam takie ustawienia. Od razu opisze dlaczego.
    – czas pracy – 1s. Z doświadczeń wydedukowałem , że w mojej instalacji to około 0,5/1st różnicy.
    – czas pauzy – 35s, wynika z bezwładności czujnika. Czujnik u mnie przy tym czasie pracy zaworu potrzebuje ok 30-33s by pokazał różnice temperatury 0,5/1st
    – histereza – 1 st. Chcę utrzymywać stałą temperaturę czynnika +-1st.
    – amplituda – 5 st. Jeśli temperatura czynnika przekroczy 5st sterownik zamyka zawór.
    Przy tych ustawieniach mam w miarę stabilną pracę zaworu. Ok 3-5 korekty na cykl pracy kotła. Jedyna wada to długie dochodzenie do temperatury zadanej po zamknięciu zaworu. Może SERWIS1 doradzi co mógłbym zmienić.

    W odpowiedzi na: Analiza wykresu temperatur #75692
    Sławomir Bociek
    Uczestnik

    Tak przy okazji, jakie powinny być ustawienia dla siłownika zaworu 3D , 90st, 120s przy ogrzewaniu podłogowym?

    W odpowiedzi na: Sugerowane nastawy dla sterownika HT-800 #75727
    Sławomir Bociek
    Uczestnik

    Który to jest czujnik w cenniku? A001.01? Rozumiem, że reszta rózni się naklejką… 🙂

    W odpowiedzi na: Analiza wykresu temperatur #75694
    Sławomir Bociek
    Uczestnik

    Sprawdź temperaturę powrotu. może być zbyt niska i schładza kocioł. Miałem podobny problem. Zrobiłem dodatkowy obieg kotłowy, pompa na 1.5W i przydławiona zaworem. Utrzymuje w tej chwili 10st różnicy zasilanie/powrót. Kocioł spada max 4st poniżej zadanej oraz podbija maksymalnie dwa stopnie w podtrzymaniu.

    Jaki masz siłownik zaworu, strasznie skacze ta temperatura na zaworze. Powinna być prawie linia prosta.

    W odpowiedzi na: Sugerowane nastawy dla sterownika HT-800 #75729
    Sławomir Bociek
    Uczestnik

    Witam, ponownie. Chcę nieco poprawić kotłownię ponieważ powrót kotła ma zbyt niską temperaturę poniżej 40st. W związku z tym mam pytanie. Ponieważ na sterowniku HT Tronic-800 mam wyjście pod czujnik temperatury powrotu jaki czujnik musiałbym zakupić oraz do jakiej pompy podłączyć. Ewentualnie jaki termostat można wykorzystać, co polecacie jako producent?

    W odpowiedzi na: za duże spalanie #75778
    Sławomir Bociek
    Uczestnik

    Wyczyść porządnie piec. Może jest zarośnięty sadzą i przez to ma mniejszą sprawność. Druga sprawa to albo masz za małą ustawioną moc lub za duży przedmuch co wychładza i spaliny i sam wymiennik.

    Co do zaworu 3D. Pytanie na jaka temperaturę masz dobrane grzejniki? 75/65/20 czy 55/45/20?

    W odpowiedzi na: POMOCY! Kociol Q PLUS DR #59533
    Sławomir Bociek
    Uczestnik

    Drewno ma to do siebie, że spala się szybko i produkuje dużo energii. Po prostu jak kocioł osiągnie temperaturę zadaną zaczyna kisić drewno i efekt jest taki jaki jest, smoła. Posiadasz kocioł dolnego spalania czyli dobry do spalania drewna. Brakuje w instalacji bufora ciepła który by odbierał energię a drewno wypalało by się efektywnie. Chyba jedyny sposób to dokładać drewna często, małymi porcjami.

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 #68290
    Sławomir Bociek
    Uczestnik

    Jakim węglem palisz? Nie jest on po prostu mokry?

    W odpowiedzi na: Q Pellet Duo 25kW #68300
    Sławomir Bociek
    Uczestnik

    Co do pomiaru temperatury powrotu możesz podłączyć jakikolwiek termometr przylgowy. najlepiej elektroniczny lub wykorzystać czujnik temperatury zaworu.

Oglądasz 15 wpisów - 61 z 75 (wszystkich: 86)