Sławomir BociekUczestnik
Witam
Ja tez mam piec q pellet duo 25 kw i dom o powiezchni grzania 190 mkw i na obecna chwile spala mi okolo 90 kg pelletu na dwie doby temperatura w domu na termostacie jest 23 ,7 stopnia mogla by byc nizsza ale ja lubie cieplo i perzesto jest taka nastawa histeryza na termostacie pokojowym jes 0,2 stopnia zawor mieszacza ustawiony na 45 s topni i pogodowka jest wylaczona poniewaz jest to troszke wedlug mnie zbedne poniewaz troszke nieraz niedogrzewal w pokoju i sie nie wylaczal termostat termostat firmy PLUM ECOSTER 200 TYLKO ON JEST PRZYKRECANY NA SCIANE moim zdaniem lepszy poniewarz jak sie ma male dzieci to szybko go zniszcza a tak to nie maja dostepu do niego sprawnosc kotla ustawiona na 70 % w modulacji mocy temperatura zadana kotla to 75 stopni i histeryza kotla ustawiona na 10 stopni kolego jesi cos potrzebujes wiecej to moge pomoc 531187482
Spalanie spore. Kocioł pelletowy z zapalarką najlepiej pracuje z buforem w instalacji. Praca wtedy jest cykliczna na mocy nominalnej kotła z najwyższą sprawnością. Nawet sterownik w module B ma obsługę właśnie bufora.
Liczyłeś zapotrzebowanie na energię Twojego domu?
Sławomir BociekUczestnikDom parterowy ok.180 m2, 3 sypialnie (20m2,16m2 i 16m2) w każdej kaloryfer, po jednym kaloryferze w wiatrołapie i w obydwu łazienkach. W sumie 3 duże i 3 małe kaloryfery.
Podłogówka wszędzie prócz 3 sypialni i kotłowni, czyli ok 120 m2.
Dom wyizolowany styropianem( podłoga 15 cm, ściany zewnętrzne 15 cm, strop 5 cm, miedzy krokwiami na razie 15 cm wełny).Nie masz kontroli nad oddawaną temperaturą, zapewne na grzejnikach brak głowic. Z tego może wynikać tak duże spalanie. Do tego jeśli jest to pierwszy sezon grzewczy zużycie będzie większe ale z każdym, dniem, tygodniem, miesiącem będzie malało.
Jeśli mogę prosić o podpowiedź jaki do tego pieca powinien być czujnik pokojowy( chce radiowy)?
I czy warto podłączać pogodówkę?Artur (ararak)
A jak masz wykonane ogrzewanie podłogowe? Chodzi o podmieszanie.
Sławomir BociekUczestnikNapisz trochę więcej o instalacji, podłogówka/grzejniki?
Sławomir BociekUczestnikZapewne można tylko taki proces spalania trzeba pilnować, nie jest automatyczny i łatwo zagotować kocioł a chyba nie po to wydajesz pieniądze na kocioł ze sterownikiem i podajnikiem by siedzieć w kotłowni i pilnować. To jest ruszt awaryjny, wodny czy żeliwny spełnia tę samą funkcję i od biedy da się napalić. O ekonomiczności palenia w ogóle nie ma co mówić. Jeśli chcesz palić ekogrochem palnik pancerpolu jest tym czego chcesz.
Ponieważ Twoim głównym paliwem jak piszesz jest ekogroszek to napiszę to jeszcze raz odnośnie wersji palnika:
STANDARD: palisz samym ekogrochem. Retorta nie ma ruchomych elementów. Wymagane jest paliwo o niższej spiekalności
DUO: Tu już masz obrotową retortę, również palisz ekogrochem ale możesz palić opałem gorszej jakości.
TRIO: Wersja palnika DUO z dodatkowymi dyszami napowietrzającymi do spalania pelletu (zapewne da się też spalać owies). Do tej wersji w komplecie masz tzw strażaka który zabezpiecza przed zapaleniem się opału w podajniku oraz zbiorniku na paliwo. Ekonomiczność spalania pelletu ma wiele do życzenia.
Do pelletu najlepsze są palniki z zapalarką oraz najlepiej kocioł współpracujący z buforem. Działa to wtedy na zasadzie włącz/wyłącz z kilkugodzinną przerwą w zależności od zapotrzebowania na energię. Kocioł pracuje na mocy nominalnej czyli w swojej najwyższej sprawności.Sławomir BociekUczestnikRuszt wodny wychładza spaliny które powinny się dopalić w odpowiedniej temperaturze w efekcie czego generuje sadzę. W Heiztechniku akurat ten ruszt jest stosunkowo wysoko więc w jakimś tam stopniu ogranicza. Lepszym zdecydowanie rozwiązaniem jest żeliwny ruszt awaryjny a z tego co widzę można go zamontować. Gdybym kupował kocioł jeszcze raz byłby właśnie z rusztem żeliwnym oraz zrobiłbym porządne OCZ czyli zapotrzebowanie na ciepło budynku. Uniknąłbym w ten sposób przewymiarowania kotła. Teraz niestety wygarniam wiadro sadzy na tydzień :))). Oczywiście nie jest to wina producenta tylko moja, bo zaufałem w tej sprawie instalatorowi.
Co do palnika DUO. W nazwie kotła DUO oznacza właśnie ten ruszt wodny. Natomiast palnik DUO oznacza, że można spalać ekogroszek oraz miał. W odróżnieniu od Trio nie ma dodatkowych dysz oraz strażaka. Do tego jest tańszy.
Sprawdź na stronie producenta palnika: http://www.pancerpol.com.pl/podajniki.html. Nie ma co ukrywać jest to bardzo dobry palnik który spali Ci opał gorszej jakości. Co do palnika Trio to zapewniam Ciebie, że spalanie pelletu jest dużo droższe. Tak jak napisałem wcześniej, podtrzymanie żaru sporo tego opału pochłania.Zaoszczędzone pieniądze przeznacz na lepszy sterownik HT-800. Ma automat HT-Logic, który przynajmniej u mnie dobrze się sprawdza.
Sławomir BociekUczestnikJeśli chcesz spalać ekogroszek to zdecydowanie Q EKO. Q BIO spala z tego co widzę węgiel ale jako paliwo zastępcze czyli zapewne na awaryjnym ruszcie. Osobiście wolałbym piec bez rusztu wodnego. Dokup po prostu ruszt awaryjny żeliwny. W Q EKO masz bardzo dobry palnik Pancerpolu a jeśli chcesz palić z miałem to wystarczy wersja palnika duo. W wersji Trio palnika możesz spalać do tego pellet z tym, że music wziąć pod uwagę to, że będzie większe spalanie ze względu na konieczność podtrzymania żaru. W takim przypadku wypada lepiej piec z automatyczną zapalarką np: HT DasPell i najlepiej gdy masz w instalacji bufor. Dobrze przelicz jaki duży piec potrzebujesz by uniknąć późniejszych problemów w eksploatacji przewymiarowanego pieca.
Sławomir BociekUczestnikNie ma sensu podłączać tej pompy pod sterownik pieca. Ona ma pracować cały czas. Masz dwa rozwiązania sterowania podłogówką oczywiście prócz regulacji na rotametrach. Sterownik i siłowniki + termostaty pokojowe. W tym przypadku pompę podłączasz pod listwę. Lub zawór 3d termostatyczny albo zawór 3d z siłownikiem sterowany ze sterownika kotła + pogodówka (do tego można oczywiście podłączyć termostat(y) pokojowy) Pompa w tym przypadku jest zaraz za zaworem 3D podłączona pod sterownik kotła.
Sławomir BociekUczestnikSterowanie podłogówką jak masz zrealizowane? Zapewne jest zawór 3D termostatyczny z kapilarą na belce zasilającej przy rozdzielaczu ale czy są jakieś siłowniki i termostaty pokojowe? Pompa od podłogówki powinna pracować cały czas. Najlepiej wklej jakiś rysunek jak to jest zrealizowane. Pompę od podłogówki możesz podłączyć pod POMPĘ ZAWORU 1.
Sławomir BociekUczestnikMusisz zrobić tzw. Zetkę. Potrzebujesz otwór o powierzchni 200cm2 czyli rura 160mm do tego dwa kolanka 90st. Schodzisz z rurą 30cm nad podłogą. Z zewnątrz wstawiasz kratkę. Pamiętaj by nie dochodzić z zetką do samego kotła. Powietrze musi się trochę ogrzać. Poziom otworu górnego musi być na tyle wysoko by np śnieg go nie zasypał.
Sławomir BociekUczestnikJa w tej chwili spalam ekogroszek czeski to chyba jest ledvice. Nie spalam więcej niż 25kg/24h. 500zł/tona. Wcześniej spalałem jakiś polski 820/tona. Dużej róznicy nie ma. Na czeskim jest na pewno mniej spieków i więcej popiołu.
Temperaturę 65st osiągam bez problemów. Niestety też miałem mokry i muszę go suszyć. Węgiel chyba najlepiej kupić latem.Na palniku wygląda to tak. Zaraz po przejściu ze stanu podtrzymania.
Sławomir BociekUczestnikMasz duży kocioł jak na 120m2 nawet nieocieplonego budynku. Ja takim samym ogrzewam 260m2 a i tak jest przewymiarowany i to sporo. U mnie schodzi jakieś 130kg czeskiego na tydzień. Nie wiem czy dasz rade dużo niżej zejść ze spalaniem. Na pewno do węgla kamiennego musisz wydłużyć pauzę podawania i doregulować nadmuch. Kamienny musi dłużej poleżeć na palniku by się wypalił, szczególnie ten wysoko kaloryczny.
Sławomir BociekUczestnikZ instrukcji:
„5.1.18. TERM. POK. ZAWÓR (termostaty pokojowe zaworu) Termostat pokojowy zaworu wspomaga sterowanie temperaturą w pomieszczeniu za pomocą zaworu. Załączenie i wyłączenie (w sensie uwzględniania stanu wejścia w pracy regulatora) realizuje się przez wybór jednej z dwóch wartości:
– ZAŁĄCZONY, – WYŁĄCZONY.
Podobnie jak w przypadku termostatu pokojowego przyjęto zasadę, że osiągnięcie temperatury zadanej sygnalizowane jest rozwarciem wejścia, a temperatura niższa od zadanej skutkuje zwarciem wejścia. W trybie pracy grzejnika CO linia termostatyczna dokonuje załączenia lub wyłączenia pompy zaworu. W trybie podłogowym linia termostatyczna po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu dokonuje zamknięcia zaworu, pompa pozostaje załączona. Regulatory HT-tronik 522 wyposażone są w dwie linie termostatyczne zaworu.Sławomir BociekUczestnikPodłącz pod termostat pokojowy zaworu. Sterownik powinien wyłączyć zarówno pompę i zamknąć zawór. Chyba, że się mylę to niech serwis mnie poprawi.
Sławomir BociekUczestnikTermostat masz podłączony pod termostat pokojowy kotła czy termostat pokojowy zaworu?
Sławomir BociekUczestnikU mnie podobnie, wianek kręci się czasami z talerzem dopalającym. Niebawem będzie u mnie serwisant więc dopytam.
-