Sławomir BociekUczestnik
W takim razie nie wyłączy pompy tylko zamknie zawór, o ile takowy masz.
Sławomir BociekUczestnikI mam jeszcze jedno pytanie czy takie podłączenie jest prawidłowe czy ta pompa z mieszaczem nie podbiera wody z grzejników ?
Rozumiem, że to jest rozdzielacz podłogowy z pompą mieszającą. Jeśli tak to nie pobiera z powrotu grzejników.
Sławomir BociekUczestnikPrzy kotle ~20KW oraz bojlerze z wężownicą SGW ciepłą wodę masz przygotowywaną praktycznie na bieżąco. Różnica z priorytetem czy bez jest dokładnie taka jak pisze @Kridor. Przy mniejszym kotle może mieć znaczenie.
Sławomir BociekUczestnikDużo sadzy = mało powietrza dostarczanego do procesu spalania. Powodem może być złe napowietrzenie kotłowni o czym pisał SERWIS. Musisz mieć tak zwana Ztkę. Chodzi głowinie o to by świeże powietrze było dostarczane non stop przy posadzce kotłowni. Przy uchylonym oknie może zachodzić taki efekt, że całe świeże powietrze idzie praktycznie w kanał wentylacyjny.
Sławomir BociekUczestnikW takim razie chyba masz za duży ciąg kominowy, podnieś nieco obroty dmuchawy i zastawów się nad regulatorem ciągu kominowego np: RCK
Sławomir BociekUczestnikJeśli masz zawory termostatyczne na grzejnikach to w zasadzie nie ma konieczności montowania zaworu 3D. Pomysł wykonania instalacji na 3 pompach jest jak najbardziej ok. Natomiast jeśli chciałbyś wykorzystywać tryb pogodowy i w sensowny sposób sterować temperaturą w domu to jak najbardziej zastosuj zawór 3D z siłownikiem.
Sławomir BociekUczestnikPod jakie wejście masz podłączony termostat?
Sławomir BociekUczestnikPrzy powyższych ustawieniach z uchylonym oknem w kotłowni, temperatura kosza dochodzi do 45-47 stopni.
Zacznijmy od tego, że masz przewymiarowany kocioł. Nawet jak miałbyś te 130m2 nieocieplonego budynku to 15KW powinien dać rade, Nie zmienia to faktu, że alarm nie powinien się pojawiać. Sprawdź ustawienia przysłony, powinna być uchylona na 1-1,5cm. Jeśli temperatura kosza wzrasta w nadzorze prawdopodobnie palenisko się na tyle zaniża, że wchodzi w kolano, rurę. Być może masz duży ciąg kominowy albo za bardzo uchylona przysłonę dmuchawy.
Sławomir BociekUczestnikTeż zastanawiam się nad regulatorem. Nie wiem tylko czy można używać takiego urządzenia jak w drugim linku przy kotłach z wentylatorem.
Co do nasady. Z doświadczenia wiem, że po 2-3 latach będzie dziurawa jak sitko. Do tego może powodować zabrudzenie dachu/komina sadzą.Sławomir BociekUczestnikW takim razie u mnie jest podobny problem. Czyli co by było najlepiej zamontować, szyber czy jakiś regulator ciągu kominowego typu np: Darco? Z tego co czytałem montowanie takiego Darco jest niedozwolone przy kotłach z wentylatorem.
Sławomir BociekUczestnikTakie piski jak na ostatnim filmiku to normalka. U mnie jest czasami podobnie. Jest na to jeden sposób: Jak będziesz miał końcówkę węgla polej delikatnie olejem. Oczywiście nie za dużo.
Sławomir BociekUczestnik@mawer102 najlepiej zapytać wujka googla na temat rusztu wodnego jest dostępnych sporo materiałów i opinii na ten temat. Oczywiście by nie było to nie jest żadna krytyka produktów Heiztechnika. Osobiście uważam, że konstrukcja kotłów gospodarza jest bardzo dobra i nawet z rusztem wodnym gdyż jest on stosunkowo wysoko co w znacznym stopniu ogranicza generowanie sadzy.
Sławomir BociekUczestnikWielu użytkowników nie czyta nawet instrukcji. To nie kocioł z miarkownikiem. Przesłona zawsze w jakimś stopniu będzie otwarta i tak jak pisze faloxx, sprzyjające warunki mogą doprowadzić do zagotowania kotła. Do tego błędy w instalacji np: podłączenie kotła w układzie zamkniętym bez należytych, poprawnie wykonanych zabezpieczeń i nieszczęście gotowe.
Sławomir BociekUczestnikJeśli chcesz ruszt awaryjny to tylko żeliwny. Mniej problemów z czyszczeniem kotła. Poza tym palenie na ruszcie awaryjnym nie jest bezobsługowe. Musisz tego pilnować gdyż łatwo jest zagotować kocioł.
Sławomir BociekUczestnikJaką masz ustawioną temperaturę załączenia pomp?
-