Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Piotr MichalakUczestnik
jackjj, z tym przybywaniem paliwa to wina chwilowego zaniku zasilania.tak się nieraz dzieje. Po restarcie po prostu pokazuje taką s nie inną wartość.
Ustawienie max zadana 40℃ sprawia że ręcznie w regulatorze nie zadasz mu 45℃, przy tych ustawieniach mieszacza, który chodzi w podlogowce pompa zostanie wyłączona przy 55℃.
Temperatura40-45℃ na zasilanie podłogi myślę że jej nie zniszczy.Piotr MichalakUczestnikWg mnie musisz kupić econet. Nic w tym dziwnego,że nie będzie działać jakiś uniwersalny zestaw, a tylko dedykowany. Econet jest bardzo przejrzysty.
Piotr MichalakUczestnikSkąd to zamowiles? Wysyłają kurierem?
Piotr MichalakUczestnikMnie by np. interesowało, żeby był podgląd na procentowe otwarcie poszczególnych mieszaczy.
Piotr MichalakUczestnikObecnie palę pelletem bio future, posiada on certyfikat din+ i co najważniejsze z jego spalenia nie pozostają spieki.
witam kolego, zainteresowalem się tym pelletem bio future. Google i … okazało się,że być może będę miał do niego blisko.
Czy mógłbyś coś więcej o nim napisać? I w jakiej cenie go kupujesz?
z góry dziękujęPiotr MichalakUczestnikCoś kiedyś było pisane, że możliwe to jest po podlaczeniu ecoster touch czyli termostatu pokojowego. Jeśli się mylę Serwis mnie poprawi.
Piotr MichalakUczestnikZ moich doświadczeń:
1. Barlinek dla mnie przereklamowany.
2. Gold w skali 1-6 dobra 3.
3. Lava od Stelmetu 4+
4. Olimp dla mnie 5+.
5. Karoń ciemny 5.
6. Jakieś lokalne miałem no name to tak między 2 a 3 bym wystawił ocenę.
7. Olczyk mocne 4.
Jak mi się przypomni co jeszcze miałem to napiszę.Mam dostęp do Olimpa za 840.zł i chyba tym się teraz zasile.
Piotr MichalakUczestnikWitam jeszcze raz użytkowników.
Mam pytanie. Termostaty pokojowe mieszacza nie wysyłają sygnału do kotła odnośnie zapotrzebowania na ciepło (temperatura w domu jest powyżej zadanej) a pompa CO ciągle pracuje.
wejdź w ustawienia serwisowe sterownika 1992 i zobacz w ustawieniach mieszacza czy masz dobrze wyłącz pompę c.o. od termostatu
Piotr MichalakUczestnikDzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam
Piotr MichalakUczestnikMój kocioł ładuje bufor 400 l c.o. i 120 l cwu, ładuje ok .1,5-1;7 h, cały czas ogrzewajac dom.
Piotr MichalakUczestnikBardzo cenna i jakże podstawowa uwaga Serwisu.
Piotr MichalakUczestnikblacha ok, sprawdziłem
ze zdjęcia wynika, że dostaje za dużo paliwa, zasypujesz go. Zmniejsz podawanie i zobacz co będzie się działo. Jedli rynna jest ok, to ja bym zaczął od zmniejszenia czasów. Chyba, że przy rozruchu go tak zawala.
Piotr MichalakUczestnikWitam
Ja nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań. W przypadku zbyt niskiej temperatury za zaworem ten otworzy się mocniej.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikRozumiem, że to odpowiedź na moje pytanie odnośnie kryzowania dopływu gorącej wody do mieszacza powrotu?
Piotr MichalakUczestnikTeż już mam. Dzięki.
Piotr MichalakUczestnikJackjj u mnie jak nie było mrozów szła tona prawie na miesiąc. A czy u Was temp. wyłączenia pompy CO ustawia się Hkotła?
Tak. Histereza kotła odpowiada też za wyłączenie pompy kotła.
-
AutorWpisy